Hallo,

ich plane den Einbau eines HMIP-FAL230 C10 mit HMIP-STHD-Thermostaten für die Fußbodenheizung im EG/UG unseres Hauses.

Eines der Zimmer im EG besitzt 3 FBH-Heizkreise, welche aktuell gemeinsam über ein Thermostat mit Bimetallschalter gesteuert werden. Der Raum selbst hat große Fensterflächen in Richtung Ost, Süd und West. An sonnigen Tagen während der Heizperiode haben wir also von außen schon einen großen Wärmeeintrag, so dass der Raum schnell überhitzt.

Frage: Ist es möglich, bei dem neuen System das Thermostat mit den Kanälen des FAL direkt zu verknüpfen und dennoch einzelne FBH-Stellantriebe/Heizkreise dann über ein Programm auf der CCU2 bedarfsabhängig (d.h. z. B. über die max. Außentemperatur, etc. welche über Systemvariablen bereitgestellt werden) einzeln zu- und wieder abzuschalten(z. B. für mehrere Stunden, s. Beispiel)? Funktioniert die Regelung der aktiven Stellantriebedann weiterhin?

Beispiel Funktionsablauf:
Außentemperatur am folgenden Tag
  • unter 3°C: Alle Heizkreise AN
  • zw. 3 und 7°C: Heizkreise 1 und 2 AN, 3 AUS
usw...

Ich danke für Eure Hilfe!

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: HMIP-FAL230 C6 - Einzelne Stellantriebe deaktivieren

Beitrag von Gerti » 14.04.2021, 07:04

Hi,

Nein

Gruß
Gerti

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HMIP-FAL230 C6 - Einzelne Stellantriebe deaktivieren

Beitrag von Xel66 » 14.04.2021, 07:19

Ich denke mal die einfachste und zielführende Maßnahme wäre einfach eine Sollwertabsenkung abhängig von den gewünschten Triggern. Dann erledigt sich der Rest automatisch.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

tom_ktom
Beiträge: 44
Registriert: 16.11.2020, 16:17
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HMIP-FAL230 C6 - Einzelne Stellantriebe deaktivieren

Beitrag von tom_ktom » 14.04.2021, 07:37

Das ginge wohl nur mit eigenem Thermostat für jeden Heizkreis. Die Stellantriebe selbst können nicht angesprochen werden, sondern es muss immer über das Thermostat gehen und das behandelt die Antriebe immer gleich, als ob es nur ein Antrieb wäre.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: HMIP-FAL230 C6 - Einzelne Stellantriebe deaktivieren

Beitrag von dtp » 15.04.2021, 09:26

tom_ktom hat geschrieben:
14.04.2021, 07:37
Das ginge wohl nur mit eigenem Thermostat für jeden Heizkreis.
Scheint mir hier auch die beste, wenn leider nicht günstigste Lösung.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

PKR83
Beiträge: 3
Registriert: 13.04.2021, 23:21
System: CCU

Re: HMIP-FAL230 C6 - Einzelne Stellantriebe deaktivieren

Beitrag von PKR83 » 15.04.2021, 16:19

Hallo,

danke für die Rückmeldungen!

Gestaltet sich wohl doch etwas schwieriger.

Dann bleibt wohl nur noch die einzelnen Stellantriebe hart mit jeweils einem Relais, welches zwischen dem Ausgang FAL und dem jew. Stellantrieb geschaltet wird, gemäß der gewünschten Logik mittels HmIP-Schaltplatine o.ä. an- bzw. abzuschalten.
Betrifft ja glücklicherweise nur 3 Heizkreise :-)