Hallo,
Ich habe eine CCU3 mit neuester Firmware und alle meine Geräte haben auch die neueste Firmware.
Das Problem:
Ich verwende einen Eingang des HmIP-FCI6 (6 Eingänge) um bei einem geschlossenen Kontakt eine Fehlerroutine zu starten.
Obwohl der verwendete Eingang nie aktiv ist wird er nach einem Neustart der CCU3 solange Aktiv (Geschlossen) angezeigt bis der HmIP-FCI6 sich nach einer gewissen Zeit bei der CCU3 meldet, ab diesem Zeitpunkt ist die CCU3 dann wieder synchron.
Meines Erachtens sollte sich die CCU3 die Werte vor dem Neustarten merken und diese beibehalten bist sich die HmIP-FCI6 wieder gemeldet hat.
Hat da jemand einen Ratschlag oder: Wo kann man Fehler melden?
Peter
HmIP-FCI6 nach CCU neustart falscher Status
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3613
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 845 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: HmIP-FCI6 nach CCU neustart falscher Status
Das ist ein bekanntes "Feature" der CCU Software.
"Fehler" melden geht bei eQ-3 auf der Homepage (Stichwort Kontakt). Viel Erfolg!
Einzige bekannte Abhilfe: Status nach jeder Änderung in einer Systemvariablen (SV) speichern und die "Fehlerroutine" darauf triggern.
Der Status einer SV bleibt (meist) über den Neustart erhalten.
Re: HmIP-FCI6 nach CCU neustart falscher Status
Danke für die Antwort!
>>Einzige bekannte Abhilfe: Status nach jeder Änderung in einer Systemvariablen (SV) speichern und die "Fehlerroutine" darauf triggern.
>>Der Status einer SV bleibt (meist) über den Neustart erhalten.
Das habe ich auch gemacht, aber leider wird die Systemvariable auch beim Neustart falsch getriggert
Eine Möglichkeit wäre dass ich die Sytemvariable z.B. 1 Minute nach dem Neustart auf den gewünschten Wert setze, da bin ich noch am Suchen nach einer Möglichkeit den Neustart der CCU zu detektieren.
Peter
>>Einzige bekannte Abhilfe: Status nach jeder Änderung in einer Systemvariablen (SV) speichern und die "Fehlerroutine" darauf triggern.
>>Der Status einer SV bleibt (meist) über den Neustart erhalten.
Das habe ich auch gemacht, aber leider wird die Systemvariable auch beim Neustart falsch getriggert
Eine Möglichkeit wäre dass ich die Sytemvariable z.B. 1 Minute nach dem Neustart auf den gewünschten Wert setze, da bin ich noch am Suchen nach einer Möglichkeit den Neustart der CCU zu detektieren.
Peter
Re: HmIP-FCI6 nach CCU neustart falscher Status
Ich habe das Problem "gelöst" indem ich mich der eigenwilligen Eigenschaften der CCU angepasst habe, indem ich den NC (normaly closed) Kontakt des Relais verwende. Ursprünglich wollte ich das nicht weil dann immer ein Eingangsstrom fliesst bei dem Batteriebetriebenen HmIP-FCI6 aber da der nur 1.8 microAmpere ist kann ich den vernachlässigen.
LG
Peter
LG
Peter