Hallo
Ich habe einen Schalter (HmIP-BRC2), wenn ich ihn auf einer Taste bediene, sendet er einmal "ON" und dann gleich wieder "OFF". In der CCU steht "Der Kanal hat hier keine Funktion"
Ein Programm habe ich bereits für diesen Schalter geschrieben, ändert jedoch nichts.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke schon mal im Voraus
Sebastian
HmIP-BRC2 sendet nach on wieder off
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5362
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 723 Mal
Re: HmIP-BRC2 sendet nach on wieder off
Der Taster (das ist nämlich kein Schalter!) kann gar nicht on oder off senden. Er sendet lediglich den Tastenzustand, so lange die gedrückt wird.
Also die Ereignisse "Tastendruck kurz" oder "Tastendruck lang".
Wie soll das in deinem Programm aussehen? Screenshot!
Normalerweise verknüpft man solch einen Taster per DV mit dem Aktor.
Re: HmIP-BRC2 sendet nach on wieder off
Danke, Dein Beitrag hat meinen Knopf gelöst. Ich steuere über OPENHAB. Im Protokoll steht eben ON und dann OFF. Die Regel habe ich jetzt geändert, reagiert nur mehr, wenn der Befehl ON kommt.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Danke für Deine schnelle Antwort.