HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

oneill5000
Beiträge: 16
Registriert: 04.06.2021, 07:20
System: CCU

HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von oneill5000 » 04.06.2021, 07:29

Hallo,

gibt es eine "einfache Möglichkeit" die Endposition beim herunterfahren temporär zu begrenzen, ohne an den Laufzeiten zu stellen. Am besten in Prozent.

Problem sind die Blumenkästen auf einigen Fensterbänken. Für die Zeit die sie dort aufgestellt sind, würde ich den Rollladen gerne auf beispielsweise 40 % max. runterfahren begrenzen.

Ich benutze die Aktoren mit einer CCU3. IM Forum konnte ich irgendwie nichts so richtig dazu finden. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass dieses Problem viele haben.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von Roland M. » 04.06.2021, 11:33

Hallo und willkommen im Forum!

Ich würde das über virtuelle Kanäle lösen.
Ich habe zwar keinen BROLL, daher mein Vorschlag nur aus dem Stehgreif:
1. Kanal wie gewohnt nutzen, 2. Kanal auf z.B. 30% Behanghöhe, Verknüpfungsregel ODER ("höherer Wert hat Vorrang").
Somit bleibt die Behanghöhe im Bereich von 30 bis 100%, auch wenn du manuell auf 0% fahren würdest.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von Matsch » 04.06.2021, 14:23

Roland M. hat geschrieben:
04.06.2021, 11:33
Ich habe zwar keinen BROLL, daher mein Vorschlag nur aus dem Stehgreif:
1. Kanal wie gewohnt nutzen, 2. Kanal auf z.B. 30% Nehanghöhe, Verknüpfungsregel ODER ("höherer Wert hat Vorrang").
Somit bleibt die Behanghöhe im Bereich von 30 bis 100%, auch wenn du manuell auf 0% fahren würdest.
Genauso. Ist die Grenze fix, dann sollte man sie schon in der Neustartroutine in Kanal 5 ausgeben.
So mache ich das bei mir mit dem BROLL auch.

Analog, wenn man eine obere Grenze nicht übersteigen will, dann halt verUNDen.

oneill5000
Beiträge: 16
Registriert: 04.06.2021, 07:20
System: CCU

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von oneill5000 » 04.06.2021, 17:13

Also irgendwas verstehe ich noch nicht. Habe jetzt mal 80 % eingestellt auf dem virtuellen Kanal 5 (siehe Bild im Anhang). Der Rollladen fährt aber nach wie vor ganz runter.
Dateianhänge
broll.PNG

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von Matsch » 04.06.2021, 17:35

Du hast das nicht verstanden. Du sollst nichts in der Konfiguration ändern, sondern den Wert 30% in Kanal 5 senden! Also per Programm oder Status/Bedienung. Und wieder 0% senden, wenn die Beschränkung nicht mehr gilt.

oneill5000
Beiträge: 16
Registriert: 04.06.2021, 07:20
System: CCU

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von oneill5000 » 04.06.2021, 18:14

Habe es jetzt in der Direktverknüpfung geändert, allerdings auf dem "Standardkanal" 4. Dann funktioniert es zumindest beim kurzen Tastendruck nach unten am Schalter selbst. Welchen Mehrwert würde es in meinem Fall bringen es auf 5 zu machen?
Dateianhänge
broll.PNG
broll.PNG (13.64 KiB) 513 mal betrachtet

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von MichaelN » 04.06.2021, 18:16

Die Programme würden sich auch daran halten. Und andere DV.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von Matsch » 04.06.2021, 18:24

MichaelN hat geschrieben:
04.06.2021, 18:16
Die Programme würden sich auch daran halten. Und andere DV.
Generell jede Quelle, die mal benutzt würde.

oneill5000
Beiträge: 16
Registriert: 04.06.2021, 07:20
System: CCU

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von oneill5000 » 04.06.2021, 18:36

Macht Sinn. Habs jetzt in Status/Bedienung an Kanal 5 gesendet. Viel gelernt. Danke!

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor temp. begrenzen

Beitrag von Matsch » 04.06.2021, 19:37

oneill5000 hat geschrieben:
04.06.2021, 18:36
Viel gelernt. Danke!
Anscheinend zu wenig. Was du gemacht hast, ist "mal Probieren, ob es so geht".
Bei jedem Neustart der Zentrale oder Stromausfall am Aktor ist die Funktion wieder weg. Da muß ein Programm her!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“