"Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

grunix
Beiträge: 14
Registriert: 08.06.2021, 17:29
System: sonstige
Hat sich bedankt: 2 Mal

"Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von grunix » 11.06.2021, 15:29

Hallo,

ich bin neuerdings stolzer Besitzer einer HmIP-SWO-PR Wetterstation. :D Mit dem Helligkeitssensor möchte ich das Licht im Treppenhaus (bei Dunkelheit) einschalten und (wenn es wieder hell wird) ausschalten bzw. die Bewegunsgmelder aktivieren/deaktivieren.

Hierzu habe ich eine Direktverknpüfung erstellt:

verknüpfung.PNG

Und heraus kam das hier: (das Licht leuchtet einen Tag und am nächsten Tag geht es für einen Tag aus)

trend.PNG

Wenn ich zwei Verknüpfungen (für das Überschreiten und das Unterschreiten der Helligkeitsschwelle) auf den gleichen Kanälen definieren möchte wird die erste Verknüpfung überschrieben... :roll:

Was mache ich falsch?

Gruß & Danke,
Grunix

the_Stig
Beiträge: 116
Registriert: 26.04.2016, 11:10
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von the_Stig » 12.06.2021, 12:56

Ich kann dir da überhaupt nicht helfen, aber darf ich kurz nachfragen, wie du das Chart mit Helligkeit und Schaltungen gemacht hast?

Matsch
Beiträge: 5360
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von Matsch » 12.06.2021, 13:42

Ich kenne zwar die Geräte und deren Konfigurationsmöglichkeiten nicht, aber du hast ja die Funktion "Toggeln" gewählt, so dass beim Triggern jeweils der aktuelle Schaltzustand negiert wird.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von manfredh » 12.06.2021, 14:57

Uns wird mal wieder vorenthalten, welcher Aktor angesteuert wird. :twisted:

Also ist alles, was wir hier schreiben Kaffeesatzlesen.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

grunix
Beiträge: 14
Registriert: 08.06.2021, 17:29
System: sonstige
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von grunix » 17.06.2021, 14:07

the_Stig hat geschrieben:
12.06.2021, 12:56
Ich kann dir da überhaupt nicht helfen, aber darf ich kurz nachfragen, wie du das Chart mit Helligkeit und Schaltungen gemacht hast?
Ich habe im CCU Historian die beiden Kurven (Helligkeitswert und Schaltzustend) übereinenader gelegt.

Grüße,
Steffen

grunix
Beiträge: 14
Registriert: 08.06.2021, 17:29
System: sonstige
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von grunix » 17.06.2021, 14:08

Matsch hat geschrieben:
12.06.2021, 13:42
Ich kenne zwar die Geräte und deren Konfigurationsmöglichkeiten nicht, aber du hast ja die Funktion "Toggeln" gewählt, so dass beim Triggern jeweils der aktuelle Schaltzustand negiert wird.
Ja, alternativ kann eich "ein" oder "aus" wähen, das macht in dem Fall aber keinen Sinn da das Licht ja abends an und morgens aus gehen soll. Versuche ich beide Schwellwerte zu konfigurerein überschreibe ich den ersten. :-/

Grüße,
Steffen
Zuletzt geändert von grunix am 17.06.2021, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.

grunix
Beiträge: 14
Registriert: 08.06.2021, 17:29
System: sonstige
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von grunix » 17.06.2021, 14:09

manfredh hat geschrieben:
12.06.2021, 14:57
Uns wird mal wieder vorenthalten, welcher Aktor angesteuert wird. :twisted:

Also ist alles, was wir hier schreiben Kaffeesatzlesen.
Sorry! Es handelt Sich um einen HmIPW-DRI32 HmIPW-DRS8 der mti dem HHelligkeitssensor der Wetterstation (HmIP-SWO-PR) geschaltet werden soll.

Grüße,
Steffen
Zuletzt geändert von grunix am 17.06.2021, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von manfredh » 17.06.2021, 14:30

grunix hat geschrieben:
17.06.2021, 14:09
...Es handelt Sich um einen HmIPW-DRI32 der mti dem HHelligkeitssensor der Wetterstation (HmIP-SWO-PR) geschaltet werden soll.
Dass HmIP-Funk mit HmIPW direkt verknüpft werden kann (pseudo-direkt, weil ein "Vermittler" dazwischen sitzt), musste ich letztens dazulernen.

Aber dass ein HmIP-Funk-Sensor mit einem HmIPW-Eingang (=Sensor) verknüpft werden kann, wundert mich nun doch. Ich habe kein Wired - aber man lernt ja nie aus. Klärt mich bitte auf.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

grunix
Beiträge: 14
Registriert: 08.06.2021, 17:29
System: sonstige
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von grunix » 17.06.2021, 17:07

Ich löse das Roblem jetzt mit diesem Programm... eine Direktverknüpfung bei Schwellwertüberschreitung (auf Kanal 5) würde mir aber wesentlich besser gefallen!

Grüße,
Steffen

Nachtlicht.PNG

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: "Nachtlicht" mit Helligkeitssensor per Direktverknüpfung schalten

Beitrag von Baxxy » 17.06.2021, 17:15

grunix hat geschrieben:
17.06.2021, 17:07
eine Direktverknüpfung bei Schwellwertüberschreitung (auf Kanal 5) würde mir aber wesentlich besser gefallen!
Ließe sich vermutlich über das Expertenprofil lösen. Nur weil es kein passendes Easy-Profil gibt heißt das ja nicht das es nicht geht.

Grüße
Baxxy

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“