Hallo,
ich betreibe eine FAL mit direkter Verknüpfung zu HmIP-BWTH (je Kanal eine HmIP-BWTH).
Nun ist mir aufgefallen ,das die Ventile auch nachts angesteuert werden obwohl die Temperatur lt. Heizprofil weit überschritten ist (speziell jetzt im Sommer).
Die Ventile werden 5min. angestert und das alle 10 min.
Entkalkungsfuntkion ist deaktiviert in der FAL.
Woran kann das liegen? oder ist das normal, wenn ja, wie kann ich das umgehen?
System:
Raspberrymatic V 3.57.5.20210525
ich betreibe eine FAL mit direkter Verknüpfung zu HmIP-BWTH (je Kanal eine HmIP-BWTH).
Nun ist mir aufgefallen ,das die Ventile auch nachts angesteuert werden obwohl die Temperatur lt. Heizprofil weit überschritten ist (speziell jetzt im Sommer).
Die Ventile werden 5min. angestert und das alle 10 min.
Entkalkungsfuntkion ist deaktiviert in der FAL.
Woran kann das liegen? oder ist das normal, wenn ja, wie kann ich das umgehen?
System:
Raspberrymatic V 3.57.5.20210525
-
- Beiträge: 3625
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Erdstrahlen, Heinzelmännchen, Ausserirdische, Magie...
Du könntest die NASA anrufen, bei Mondschein drum rum tanzen, die Kavallerie rufen...
Im Ernst: Wie will man das wissen, wenn Du nicht wenigstens mal die Konfiguration der beteiligten Geräte postest und vielleicht kundtust, ob es Irgendwelche Programme gibt, die irgendwas steuern... wenn ja, dann auch die posten. Wie ist die Direktverknüpfung angelegt? Gibt es Wochenprogramme? ...?
Ach ja: läuft irgendeine Zusatzsoftware? Z.B. iObroker...?
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Geräte stehen doch im Topic.
Das Suchwort lautet Pulsweitenmodulation oder auch PWM. Dieses Verhalten kann man den FAL wohl nicht abgewöhnen.
Gruß Xel66
Das Suchwort lautet Pulsweitenmodulation oder auch PWM. Dieses Verhalten kann man den FAL wohl nicht abgewöhnen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Bisschen lange in der Witzkiste geschlafen hä?frd030 hat geschrieben: ↑23.06.2021, 20:10Erdstrahlen, Heinzelmännchen, Ausserirdische, Magie...
Du könntest die NASA anrufen, bei Mondschein drum rum tanzen, die Kavallerie rufen...
Im Ernst: Wie will man das wissen, wenn Du nicht wenigstens mal die Konfiguration der beteiligten Geräte postest und vielleicht kundtust, ob es Irgendwelche Programme gibt, die irgendwas steuern... wenn ja, dann auch die posten. Wie ist die Direktverknüpfung angelegt? Gibt es Wochenprogramme? ...?
Ach ja: läuft irgendeine Zusatzsoftware? Z.B. iObroker...?
Aber na ja....
Keine Programme
Keinen IoBroker nur Historian
Direkt Verknüpfung: Konfig FAL: Thermostat, Wochenprogramm ist hinerlegt, steht immer auf 1
-
- Beiträge: 3625
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Wenn Deine FBH keinen aktiven Kühlmodus hat, würde ich den in der Direktverknüpfung mal testhalber auf inaktiv stellen.
Zuletzt geändert von frd030 am 26.06.2021, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
PWM macht aber nur der Aktor des BWTHs.
Da es ne DV mit dem FAL hat, sollte es sich normal wie nen WTH verhalten?
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Wirklich? Irgendwie habe ich das anders abgespeichert. Kann mich aber auch irren. Ich meine, nur in Verbindung mit normalen Schaltaktoren an Kanal 5 macht das Thermostat bzw. der Aktor Zweipunktregelung. Die FALs sind meines Wissens alle PWM-geschädigt. Aber das ist aus der Hüfte geschossen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
ok, ich bin verwirrt.
Dachte beim FAL konnte man PWM explizit aus Einstellen
Und eben nur beim BWTH und dessen direkter Aktorausgang war das fix hinterlegt
Dachte beim FAL konnte man PWM explizit aus Einstellen
Und eben nur beim BWTH und dessen direkter Aktorausgang war das fix hinterlegt
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HmIP-FAL230-C6 mit HmIP-BWTH Nachtabschaltung
Warum nicht?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.