Guten Abend zusammen,
ich habe mir zwei HmIP-DRBLI4 Aktoren zugelegt, die eine große Jalousienanlage (insgesamt 5 Motoren) im Wohnzimmer steuern.
Dann habe ich noch einen externen Windwächter (nicht von Homematic) über die 230V-Eingänge eines Aktors eingebunden.
Kanal 1 steuert über eine Direktverknüpfung alle 5 Motoren (verteilt auf zwei HmIP-DRBLI4) für hoch, Kanal 2 alle runter.
Leider funktioniert das nicht zuverlässig. Sobald der Windwächter den Kontakt auslöst, fahren nicht alle Jalousien hoch bzw. runter (trotz Direktverknüpfungen zu allen Aktoren).
Meistens reagiert eine Jalousie nicht. Die anderen fahren ganz normal und verhalten sich so wie es soll.
Ich habe jetzt schon alles rauf und runter geprüft, ob ich vielleicht einen Fehler bei der Erstellung der Direktverknüpfung gemacht haben, was ich aber ausschließen kann. Die Jalousien fahren mit Tastern (z.B. HmIP-WRC6) zuverlässig. Bloß bei den Relaiseingängen scheint irgendwas nicht so richtig zu wollen.
Kann sich jemand so ein Verhalten erklären?
Da ich noch kein langjähriger Homematic User bin: Kann es vielleicht sein, dass ein Schalt(-kontakt) mit 5 Direktverknüpfungen zu Aktoren zu viel ist und die Steuerbefehle beim gleichzeitigen Senden nicht ankommen, oder sowas?
Hat einer eine Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann? Ohne Windwächter bzw. der Gewissheit, dass bei Sturm alle Jalousien zuverlässig fahren, möchte ich so eine Anlage nicht betreiben.
Danke und liebe Grüße
HmIP-DRBLI4 und Windwächter
HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 17.10.2020, 22:32
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen