Hallo zusammen,
ich möchte gerne die Steckdose der Waschmaschine 2300W mit dem HmIP-DRSI1 Schaltaktor ein/ausschalten.
Stellt sich aber die Frage ob der Schaltaktor HmIP-DRSI1 dafür geeignet ist oder wird er auf die Dauer überlastet und beschädigt.
Danke!
HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Hallo!
Schalten darfst du die Waschmaschine während des Aufheizens also nicht mehr, auch die Strombelastung wäre grenzwertig.
Ich würde gleich den HmIP-DRSI4 nehmen, der kann 16 A schalten und hat ein deutlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis pro Kanal. Und zur Waschmaschine kommt noch der Wäschetrockner, der Geschirrspüler, und, und, und...
Aber Achtung: sowohl DRSI1, als auch DRSI4 haben keine Leistungsmessung, wenn du das übliche "Waschmaschine fertig!" realisieren willst, sind beide nicht geeignet.
Roland
Diese Frage beantwortet ganz einfach das Datenbatt: max. Schaltleistung 1500 W. Max. Strombelastung 10 A.
Schalten darfst du die Waschmaschine während des Aufheizens also nicht mehr, auch die Strombelastung wäre grenzwertig.
Ich würde gleich den HmIP-DRSI4 nehmen, der kann 16 A schalten und hat ein deutlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis pro Kanal. Und zur Waschmaschine kommt noch der Wäschetrockner, der Geschirrspüler, und, und, und...
Aber Achtung: sowohl DRSI1, als auch DRSI4 haben keine Leistungsmessung, wenn du das übliche "Waschmaschine fertig!" realisieren willst, sind beide nicht geeignet.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Danke Roland,
gibt es vielleciht eine andere Lösung dafür, Hutschienen geeignet?
Z.B Einsatz enes 'Hager EPN515 Fernschalter 16A 1Ö+1S 230V' mit eine Homematic Gerät.
MfG WA1960
gibt es vielleciht eine andere Lösung dafür, Hutschienen geeignet?
Z.B Einsatz enes 'Hager EPN515 Fernschalter 16A 1Ö+1S 230V' mit eine Homematic Gerät.
MfG WA1960
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Hallo!
Du schreibst nicht einmal ob du eine CCU oder einen Access Point hast, ob es daher HmIP sein soll/muss, oder auch HM sein kann (dann gäbe es nämlich den HM-ES-PMSw1-DR). Auch kennst nur du die Platzverhältnisse für alternative Lösungen (HmIP-FSM16 in UP-Dose, oder mit Bastelarbeit in Hutschienengehäuse).
Roland
Sorry, aber den Produktkatalog kann ich dir jetzt nicht vorlesen.
Du schreibst nicht einmal ob du eine CCU oder einen Access Point hast, ob es daher HmIP sein soll/muss, oder auch HM sein kann (dann gäbe es nämlich den HM-ES-PMSw1-DR). Auch kennst nur du die Platzverhältnisse für alternative Lösungen (HmIP-FSM16 in UP-Dose, oder mit Bastelarbeit in Hutschienengehäuse).
Auch habe ich wenig Lust, mir Spezifikationen herauszusuchen. Das genannte Gerät ist definitiv nicht geeignet, das ist offensichtlich ein Stromstoßschalter, der nur mit einem Impuls geschaltet wird.Z.B Einsatz enes 'Hager EPN515 Fernschalter 16A 1Ö+1S 230V' mit eine Homematic Gerät.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Danke Roland,
Die Umgebung sieht folgendemassen aus:
- genutzt wird eine CCU2 und es sind Homematic und HomematicIP Geräte im Einsatz.
- eine Schaltschrank Hutschienen Montage ist notwendeig, da die Steckdose und Zuleitung im Schaltschrank enden.
Das mit den Stosschalter war nur so ein Gedanke. Ich bin nicht auf bestimmte Homematic Geräte fixiert, suche nur nach einen Lösung um eine Steckdose mit eine Leistung um 2300W ein- und ausschalten und bin deshalb für jeden Vorschlag offen und dankbar.
WA1960
Die Umgebung sieht folgendemassen aus:
- genutzt wird eine CCU2 und es sind Homematic und HomematicIP Geräte im Einsatz.
- eine Schaltschrank Hutschienen Montage ist notwendeig, da die Steckdose und Zuleitung im Schaltschrank enden.
Das mit den Stosschalter war nur so ein Gedanke. Ich bin nicht auf bestimmte Homematic Geräte fixiert, suche nur nach einen Lösung um eine Steckdose mit eine Leistung um 2300W ein- und ausschalten und bin deshalb für jeden Vorschlag offen und dankbar.
WA1960
- Baxxy
- Beiträge: 10838
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIP-K-DRSI1 + Steckdose
Wenn du keine Leistungsmessung brauchst kannst du jeden HM/HmIP Hutschienen-Schaltaktor nehmen.
Schalte mit diesem einfach ein ausreichend dimensioniertes Relais welches wiederum die Steckdose schaltet.
Grüße
Baxxy
Schalte mit diesem einfach ein ausreichend dimensioniertes Relais welches wiederum die Steckdose schaltet.
Grüße
Baxxy