Hallo,
ich habe im Badezimmer einen HmIP-SMI55 Bewegungsmelder und möchte damit die Deckenbeleuchtung (HM-LC-Sw2-FM) zuverlässig ansteuern.
Während der Nacht soll die erkannte Bewegung die Beleuchtung für 120 Sekunden einschalten und dann wieder ausschalten. Sollte sich die Person länger im Badezimmer aufhalten soll der Beleuchtungszeitraum verlängert werden, sodass 120 Sekunden nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde, das Licht ausgeschaltet wird.
Wie ihr dem beiliegenden CCU-Historian Graphen entnehmen könnt, wird das Licht zwar zuverlässig nach 120 Sekunden ausgeschaltet. Allerdings wird der Beleuchtungszeitraum nicht verlängert, wenn noch Bewegung erkannt wird.
Welche Einstellungen im CCU-Programm und/oder im HmIP-SMI55 Bewegungsmelder kann ich verbessern um die gewünschte Beleuchtungssequenz zu erzielen?
Mfg
Takahara
HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Idealerweise das HM-LC-Sw2-FM durch ein ip Geräte ersetzen und eine Direktverknüpfung erstellen. Da kann man das wunderbar einstellen.
Bzw warum mischt man in einem Raum hm mit hmip?
Bzw warum mischt man in einem Raum hm mit hmip?
Re: HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Hallo bakerman23,
danke für deine Rückmeldung. Ich benötige einen zweiten Schaltkontakten und hatte mich deshalb für den HM-LC-Sw2-FM entschieden. Soweit ich weiß kann ich bei Direktverknüpfungen nicht die Bedingung einsetzen, dass nur nachts die Beleuchtung eingeschaltet wird.
VG
Takahara
danke für deine Rückmeldung. Ich benötige einen zweiten Schaltkontakten und hatte mich deshalb für den HM-LC-Sw2-FM entschieden. Soweit ich weiß kann ich bei Direktverknüpfungen nicht die Bedingung einsetzen, dass nur nachts die Beleuchtung eingeschaltet wird.
VG
Takahara
- Baxxy
- Beiträge: 10839
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Ich würde es mal testweise ohne den Haken bei "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" (o.ä.) versuchen.
Letztlich musst du erreichen das die Präsenzerkennung "abfällt" um erneut Präsenz zu erkennen und damit dein Programm retriggert.
Kann das aktuell nicht selbst testen.
Grüße, Baxxy
Re: HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Hallo Baxxy,
danke für deine Rückmeldung. Der Haken ist bereits gesetzt, siehe Einstellungen HmIP-SMI55.
VG
Takahara
danke für deine Rückmeldung. Der Haken ist bereits gesetzt, siehe Einstellungen HmIP-SMI55.
VG
Takahara
- Baxxy
- Beiträge: 10839
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIP-SMI55 || Badezimmer Nachtbeleuchtung
Sorry, habe ich überlesen. Werde es mal aufprobieren und dann Rückmeldung geben.
Vielen Dank erstmal.
VG
Takahara
Vielen Dank erstmal.
VG
Takahara