Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

It-noob
Beiträge: 119
Registriert: 17.08.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von It-noob » 31.07.2022, 07:15

msmn hat geschrieben:
29.07.2022, 15:02

1) die FWI hat die Firmware: 1.0.14...ist das bitte die aktuelle Firmware?

2) für die DNT: ist deren Ausgang bereits auf 4-bit...oder muss ich da etwas vorher einstellen (wie/wo)?
zu1: Ja die 1.0.14 ist die aktuelle Firmware (http://ccu3-update.homematic.com/firmwa ... i&serial=0

zu 2: 4 bit ist lt. Bedienungsanleitung default. Mach dich aber schon einmal bereit für die Eingabe von Zifferkolonnen. Da du ohnehin den Mastercode und die Wiegand Schnittstelle aktivieren musst, kannst du auch gleich die 4 bit Ausgabe sicherstellen. Wie das geht steht in der beigelegten Bedienungsanleitung und ist sinngemäß so:

für das Aktivieren von Wiegand: *123456#78#*
für das De-Aktivieren von Wiegand: *123456#77#* (default - nur so lassen sich Fingerabdrücke anlernen)
für das Deaktivieren des Piep-Tons: *123456#70#*
für die 4 bit Einstellung: *123456#84#*
für den neuen Mastercode: *123456#0987654#987654#*

...wenn du die Eingaben direkt hintereinander machst sähe das so aus:
*123456#70#77#70#84#0987654#98765#*

aber zum Glück ist die einigermaßen verständliche Bedienungsanleitung da und da meine ich steht sogar drin, dass das Anlernen von Fingerprint-Codes nur im Standalone Modus geht, d.h. hier wird es etwas tricky, da das Anlernen speziell für Fingerprint nicht über die CUU Weboberfläche erfolgt und du das auf einen bestimmten Code Speicherplatz haben möchtest. Nachdem der Fingerprint abgelernt wurde, kannst du wieder zurück in den Wiegand Modus und die Verknüpfungen anlegen.

edit:korrektur für 4 Bit format
Zuletzt geändert von It-noob am 08.09.2022, 20:28, insgesamt 2-mal geändert.

msmn
Beiträge: 76
Registriert: 27.05.2012, 18:31
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von msmn » 31.07.2022, 11:27

@it-noob: Vielen Dank!!!

ad 1) verstanden...ich habe dir dazu auch noch eine PN geschickt....

ad 2) ich glaube, ich habe die Vorgehensweise verstanden...danke für die Zusammenfassung!
(probiere ich dann, sobald die DNT angekommen ist)

msmn

msmn
Beiträge: 76
Registriert: 27.05.2012, 18:31
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von msmn » 02.08.2022, 10:17

Hi nochmals,

nachdem nun meine DNT ankam und ich erste Einstellungsänderungen vornahm...glaube ich, dass die obige Anleitung wie folgt korrigiert werden sollte:

"....
für das Aktivieren von Wiegand: *123456#78#*
für das De-Aktivieren von Wiegand: *123456#77#* (default - nur so lassen sich Fingerabdrücke anlernen)
für das Deaktivieren des Piep-Tons: *123456#70#*
für die 4 bit Einstellung: *123456#84#* (anstatt: *123456#4#*)
für den neuen Mastercode: *123456#0987654#987654#*

...wenn du die Eingaben direkt hintereinander machst sähe das so aus:
*123456#70#77#70#84#0987654#987654#* (anstatt: *123456#70#77#70#4#0987654#98765#*)
...."

vielleicht kann dies bitte it-noob/jemand prüfen und bestätigen (sollte ja dann anderen Usern helfen, die ins Forum reinschauen)
Danke

Danielnrw
Beiträge: 15
Registriert: 09.02.2017, 19:52

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von Danielnrw » 08.09.2022, 11:46

Guten Tag,

habe mit der CCU3 versucht die Tür mit dem HM-Sec-Key und dem FWI zu steuern.
Leider geht es nicht wie mit dem alten selber gebasteltem China Retekess T-AC01 Codeschloss.
Es fehlt die direkte Auswahl eines Benutzers im Programm sobald der richtige Code (Karte,PIN,Finger) erkannt wurde.
Oder wenigstens ein Virtueller Kanal aber ich kann nur eine Direktverknüpfung erstellen zB. Benutzer1 zu Schaltausgang 10 , um dann den Zustand vom Schaltausgang abzufragen um die Tür zu öffnen.
Liegt es an mir oder fehlt da noch einiges, um das ganze vernünftig integrieren zu können.

Gruß Daniel

goeste
Beiträge: 44
Registriert: 06.05.2019, 09:05
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von goeste » 08.09.2022, 19:21

Hallo zusammen,

Ich habe nun ebenfalls das fwi und das dnt Panel. Leider kann das fwi keine Codes vom dnt erhalten, es läuft immer in ein Timeout. Wenn aber Codes falsch eingegeben werden sperrt sich das fwi. Auch ist das dnt auf 10bit umgestellt… ich bin langsam ratlos… muss das dnt als wiegand Controller oder standalone-Controller eingerichtet sein?

Fingerprint brauche ich nicht zwingend…

lg,
Ein verzweifelter goeste
<< Anfänger mit Ambitionen >>

* CCU3+HAP // kleines aber stetig wachsendes Sammelsurium an HmIP Komponenten
* HomeAssistant als Middleware
* mehrere Esp32 mit Espresense
*

It-noob
Beiträge: 119
Registriert: 17.08.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von It-noob » 08.09.2022, 20:34

goeste hat geschrieben:
08.09.2022, 19:21
muss das dnt als wiegand Controller oder standalone-Controller eingerichtet sein?
Fingerprint brauche ich nicht zwingend…
Ich hab zunächst alle Grundeinstellungen wie Mastercode ändern, Bit Format (auf 4), Finger anlernen usw. im standalone Modus geändert und dann anschließend auf Wiegand Betrieb umgestellt.
Das Anlernen von PIN und RFID erfolgt dann über die CCU WebUI, also erst Speicherplatz in CCU auswählen, Anlernmodus aktivieren und dann PIN am DNT eingeben, danach Anlernmodus auch wieder beenden.

goeste
Beiträge: 44
Registriert: 06.05.2019, 09:05
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von goeste » 08.09.2022, 20:41

It-noob hat geschrieben:
08.09.2022, 20:34
auf Wiegand Betrieb umgestellt..
Mit Wiegand Betrieb meinst du die 78, also Wiegand Controller, korrekt? ich werde das morgen nochmal probieren… heute haben die Nachbarn genug vom gepiepse :D

Ist das piepsen beim täglichen pin/rfid Gebrauch auch an? Oder nur im Adminmodus?

LG, goeste
<< Anfänger mit Ambitionen >>

* CCU3+HAP // kleines aber stetig wachsendes Sammelsurium an HmIP Komponenten
* HomeAssistant als Middleware
* mehrere Esp32 mit Espresense
*

It-noob
Beiträge: 119
Registriert: 17.08.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von It-noob » 09.09.2022, 05:46

goeste hat geschrieben:
08.09.2022, 20:41
It-noob hat geschrieben:
08.09.2022, 20:34
auf Wiegand Betrieb umgestellt..
Mit Wiegand Betrieb meinst du die 78
Ist das piepsen beim täglichen pin/rfid Gebrauch auch an? Oder nur im Adminmodus?
-> Ja 78.
Den Pieper machst du mit 70 für den Normalberieb aus, d.h. es piepst nur bei allen Eingaben die mit "*" beginnen.

goeste
Beiträge: 44
Registriert: 06.05.2019, 09:05
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von goeste » 09.09.2022, 09:59

It-noob hat geschrieben:
09.09.2022, 05:46
-> Ja 78.
Den Pieper machst du mit 70 für den Normalberieb aus, d.h. es piepst nur bei allen Eingaben die mit "*" beginnen.
Vielen Dank!!


so... heute morgen nochmal probiert... und es klappt.

Die Anleitung auf https://de.elv.com/projekt-fingerprint- ... mematic-ip ist leider absolut irreführend für mein empfinden...

1. Alles anschliessen, installieren und anlernen
2. (am DNT) Mastercode ändern [*123456#0 NEUERMASTERCODE#NEUERMASTERCODE#*]
3. (am DNT) Usercodes/Fingerprints/RfidChips anlernen [*NEUERMASTERCODE#1XXXXXX#*]
4. (WebGUI CCU3) FWI -> Code Management -> Speicherplatz wählen -> Code Anlernen -> OK
5. (am DNT) Usercode/fingerprind/RfidChip eingeben/anhalten [Beim Code nicht die # zum Schluss vergessen]

So wird der Code an das FWI übertragen.

Ich hoffe es hilft jemandem, der ebenfalls so wie ich, nicht aus den kryptischen Hinweisen von elv folgen konnte :)
<< Anfänger mit Ambitionen >>

* CCU3+HAP // kleines aber stetig wachsendes Sammelsurium an HmIP Komponenten
* HomeAssistant als Middleware
* mehrere Esp32 mit Espresense
*

ben1984
Beiträge: 17
Registriert: 07.11.2019, 21:57
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von ben1984 » 11.09.2022, 13:21

Hallo,
Wie war dein DNT jetzt konfiguriert?
Standalone? Wiegand aktiv? 4Bit? 10 Bit? (denke mal 4 Bit)

Ich laufe bei meinem Anlernen immer in einen Timeout.

In der Anleitung des DNT steht bei automatischer ID-Vergabe:

*MasterCode#
1 PIN #
*

Muss man die 1 vor der PIN eingeben?

Grüße
Ben

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“