Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Ondas[tm]
Beiträge: 712
Registriert: 09.04.2017, 10:16
System: CCU
Wohnort: Nierstein [D]
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von Ondas[tm] » 31.05.2022, 21:52

Falsche Stelle:
Geh zu Startseite - > Status und Bedienung - > auf den Reader - > Code Management
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.

MBabylon
Beiträge: 83
Registriert: 09.03.2019, 00:24
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von MBabylon » 31.05.2022, 22:40

Danke für den Hinweis.

Da könnte ELV ja mal etwas in die Bedienungsamleitung schreiben.

MBabylon
Beiträge: 83
Registriert: 09.03.2019, 00:24
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von MBabylon » 01.06.2022, 11:11

Ich habe übrigens festgestellt,
dass wenn die Programmabfrage auf "bei Aktualisierung auslösen steht", bei einem Stromausfall des FWI die Haustür sich öffnet sobald wieder strom angeschlossen wird.
Das ist unabhängig davon ob ein Leser angeschlossen ist oder nicht.
In jedem Fall aber hochgefährlich.
Ich überlege ob ich das mit dem Bewegungsmelder an der Haustüre kopple.
Wenn die Einstellung auf "bei Änderung auslösen" steht, dann öffnet die Haustüre nicht automatisch.

Und der RFID reader (im Bild bei voherigem Post) geht nicht.
Ich habe noch zwei weitere bestellt. udn werde die testen.
Ich habe die RFID pad`s der Mobotix genommen. Auch da weis ich nicht
(die sollten 125KHz sein) ob es daran liegt.
hierzu habe ich ketzt auch nochmals explizit 125KHz bestellt.

Ich setze einen Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB ein, der von der FWI angesteuert wird.
Es ist dabei darauf zu achten dass derSchaltakto NUR 1Watt :!: schalten kann.
Deswegen habe ich ein Hutschienen Koppelrelais bei Conrad gekauft, welches nur ca. 0,5 Watt benötigt und bis zu 230V schalten kann.
Daran hängt jetzt das Türschloss welches in der Türe eingebaut ist und die Tür rundum verriegelt.
Leider weis ich nicht wie viel Leistung das Schloss benötigt.
Es wird mit einem 24V Trafo betrieben und die 24V werden vom Koppelrelais geschaltet.
Dabei habe ich im Programm ein zweites Ausführungskomando nach 3 Sekunden eingebaut, welches den Schaltaktor und das Koppelrelais
wieder ausschalten, weils onst der Riegel nicht mehr schließt und immer offen bleibt.
Beim Einbau von Devives in den Zählerschrank bin ich vorsichtig wegen der Abschirmung des Schrankgehäuses.

Noch eine Anmelrkung zum Schaltaktor....
Den steuere ich auch mit mittlerweile zwei HMIP KRC4 Fernbedienungen.
Das funktioniert bereits 10m vor der Haustür :lol:
Michael
Zuletzt geändert von MBabylon am 01.06.2022, 11:25, insgesamt 2-mal geändert.

chrisu
Beiträge: 553
Registriert: 29.12.2009, 12:43
Wohnort: Österreich / Geras
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von chrisu » 01.06.2022, 11:19

Hallo,
MBabylon hat geschrieben:
01.06.2022, 11:11
Und der RFID reader (im Bild bei voherigem Post) geht nicht.
Wenn er so wie auf deinem Foto angeschlossen ist, wird er auch nicht funktionieren.
Der Reader selbst braucht auch Strom.... :wink:
D.h. der rote Draht gehört auch noch auf die 12V.
Dann sollte die rote LED im Reader dauerhaft leuchten und beim lesen eines Chips blinken.
Die andere (GND/D0/D1) passen so....
lg
Christian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2x CCU3, über 100 HM und HmIP-Aktoren/Sensoren Wired+RF, selbst Gebautes und IP-Symcon...

MBabylon
Beiträge: 83
Registriert: 09.03.2019, 00:24
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von MBabylon » 01.06.2022, 11:20

Ja, danke :P das habe ich schon gefixt !
Aber wenn ich auf Codemanagement drücke, dann die 1 auswähle , sagt das system dass der Anlernvorgang startet.
Aber wenn ich ein RFID Chip dranhalte passiert nichts.

MBabylon
Beiträge: 83
Registriert: 09.03.2019, 00:24
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von MBabylon » 01.06.2022, 12:00

Noch ein Thema zum Wiegand Code....
Hier wurde bereits ein paar Mal über 10 Bit gesprochen.
Ich habe am Montag mit ELV telefoniert.
Der Ansprechp. hat mir gesagt dass es mit allen Wiegand Codes gehen müßte.
(Ich hatte aber nicht den Eindruck dass der sich auskannte und mich einfach nur abwimmeln wollte...)
In der Regel sind 26/34 bit im Einsatz und aus meiner Sicht müsste das FWI das auch können weil es sonst in 80% der Fälle nutzlos wäre.
Ganz oft, habe ich festgestellt, dass der (meistens) graue Draht die Bezeichnung 26/34 trägt.
Da heisst, dass der graue Draht ohne Anschluß an irgendwo, den 26Bit zulässt.
Wenn man den grauen Draht auf GND schaltet dann hat der Reader 34 Bit.

Ich betreibe hier wirklich Jungend forscht und deswegen teile ich meine Erfahrungen hier.
Wenn es jemand besser weis weil schon länger untersucht, dann freue ich mich auf weiteren Input.
Wir alle wollen das Rad nicht jeder im Einzelnen neu erfinden wenn es bereits jemand anderes gemacht hat.
Michael

chrisu
Beiträge: 553
Registriert: 29.12.2009, 12:43
Wohnort: Österreich / Geras
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von chrisu » 01.06.2022, 13:27

Hallo,
MBabylon hat geschrieben:
01.06.2022, 11:20
Ja, danke :P das habe ich schon gefixt !
Aber wenn ich auf Codemanagement drücke, dann die 1 auswähle , sagt das system dass der Anlernvorgang startet.
Aber wenn ich ein RFID Chip dranhalte passiert nichts.
Ich hab einen baugleichen Reader mit dem FWI im Einsatz und der geht (mit dem grauen Draht nicht angeschlossen).
Aber man muss bei den Dinger aufpassen beim Kaufen, da gibt es zwei Versionen (125 kHz und 13,56 MHz).

Auf Amazon haben die dann so abenteuerliche Namen wie "ICH WÜRDE" und "IC".
Ich hab meinen über Amazon gekauft (auffindbar unter "Tosuny RFID Access Controller").
Die 125 kHz Version heißt "ICH WÜRDE"
und die 13,56 MHz Version heißt "IC"

Ich verwende die "ICH WÜRDE" (125 kHz) Version mit Karten/Anhängern diverser Hersteller....

Blinkt bei deinem die rote LED im Reader wenn du den Chip hin hältst?
Wenn nicht, dann passt der Chip nicht zum Reader....
lg
Christian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2x CCU3, über 100 HM und HmIP-Aktoren/Sensoren Wired+RF, selbst Gebautes und IP-Symcon...

Benutzeravatar
onkeltommy
Beiträge: 1386
Registriert: 07.05.2016, 08:03
Wohnort: Wien
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von onkeltommy » 01.06.2022, 13:48

Meiner ist auch vom armen Sohn.......

Long Range RFID Kartenleser 125 kHz
Wiegand26 IP65 wasserdichte NFC Reader (KR601 ID)
Ausgabeformat: 26bit Wiegand

der tut einwandfrei
lG
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs

hs911
Beiträge: 16
Registriert: 07.02.2017, 10:19

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von hs911 » 01.06.2022, 19:01

Xepos hat geschrieben:
23.05.2022, 19:10

Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass mit der Schaltausgang das Akzeptieren des Codes akzeptiert und die grüne LED des Codeschlosses kurz schaltet, aber eins nach dem andern...
hast du das mittlerweile geschafft? wird da einfach nur der braune Draht an den Output des Wiegand gestöpselt? Hab mit Open Drain keine Erfahrung...

MBabylon
Beiträge: 83
Registriert: 09.03.2019, 00:24
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Beitrag von MBabylon » 02.06.2022, 13:09

Ich habe mittlerweile den Toysun reader nicht ans Laufen bekommen obwohl es ein 125KHz sein soll.
Jetzt habe ich heute einen 125KHz Long Range Reader bekommen und an meinen Testaufbau angeschlossen.
Dazu habe ich beim Zon noch neue 125KHz Tags bestellt.
jedenfalls Ping !!! hat das sofort funktioniert.
Ich werde jetzt nochmal den anderen Reader mit den neuen Tags probierren und alternativ habe ich noch einen Reader den ich auch testen werde.
Bin am WE unterwegs, deswegen kann das noch 10 Tage dauern.
Vorab schon mal die Bilder des aktuellen Test`s
Michael
Dateianhänge
IMG_6962.JPG
IMG_6961.JPG

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“