Seite 33 von 38

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 20.11.2022, 11:57
von fireman88
wird erkannt und ist angelernt.

Aber die ID wird da nicht angezeigt.
Wie bekomme ich die Chip ID raus ?
Benötige das in einem Programm.

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 20.11.2022, 14:45
von papapalangi
Einfach auf den Button „codemamagement“ und dort jeden Schlüssel/Karte auf eine ID anlernen

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 20.11.2022, 15:49
von fireman88
ok gut.

Habe gerade gemerkt das ich noch die alte Firmware drauf habe.

Kann ich denn das FWI nicht in einem Programm verwenden ?
Woher weis ich den Code von einem Chip?

Hat das noch niemand in einem Programm verwendet ?

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 22.11.2022, 20:52
von fireman88
Ich bin jetzt zu folgendem Ergebnis gekommen.
Was das mit den Benutzer auf sich hat ist mir noch ein Rätsel.

Ich möchte einfach die RFID Chips in Programmen nutzen.
Man kann quasi 20 Chips anlernen.
Beim anlernen Pairt sich der Chip quasi mit dem FWI.

Ich nutze im Programm im Kanal 0 vom FWI die Code ID.
Wenn z.B. Code ID 1 Aktualisiert dann führe mir das Programm entsprechend aus.

Code ID 1 wird auch nur bei korrektem Chip ausgegeben / Aktualisiert.
Ich dachte zuerst das hier die richtige Chip ID übertragen wird. Dem ist leider wohl nicht so.
Das ist vermutlich auch nicht anders möglich, da der RFID Leser eher Dumm ist und nur das weiter gibt was er bekommt.
Man kann die Chips nicht an den RFID Leser direkt anlernen.
Ich frage mich nun aber, ob das halbwegs sicher ist.
Um einen Zugriff zu bekommen müsste ich dennoch mit der gleichen Chip ID kommen die ich gepairt habe.
Sehe ich das so richtig ?
Unbenannt.JPG

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 04.12.2022, 09:45
von fireman88
Schade das sich keiner mehr meldet.

Ich bin nun fertig mit meiner Wiegand Schnitstelle und setze dies auf erfolgreich in Programmen ein.

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 21.06.2023, 10:20
von Thozel
Hallo,

ich möchte an einem Homematic IP Wiegand nur einen Fingerprint anschließen ohne Ziffernblock. Die komischen Dinger aus China können nur Wiegand über RFID und nicht Fingerprint, so hat es der Händler geschrieben.
Hat jemand Erfahrung mit dem von Conrad Sygonix SY-4760958 ???
https://www.conrad.de/de/p/sygonix-sy-4 ... UEQAvD_BwE

Schonmal danke im Voraus

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 16.07.2023, 08:36
von nik82
Hallo,
ich habe ein DNT Fingerprint Codeschloss (https://de.elv.com/dnt-fingerprintcodes ... rte-252523) dies ist verbunden mit der Homematic Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI.
Ich habe das Problem, dass die Übertragung zu der Wiegand-Schnittstelle nur sporadisch funktioniert, ab und zu erst beim dritten oder vierten Versuch. Egal ob mit Finger oder mit Zahlencode.
Das DNT Codeschloss erkennt aber den Finger oder den Code jedesmal, da dies mit grün und akustisch bestätigt wird. Das Gerät ist als Standalone programmiert, somit bekomme ich ja eine Rückmeldung vom DNT.
Ich habe in der Homematic die Wiegand Schnittstelle protokolliert, wenn der Fehlerauftritt, habe ich gesehen, dass absolut nichts vom DNT zum Wiegand übertragen wird.
Die Datenkabel habe ich auch geprüft und das DNT mit neuen Kabel direkt an der Wiegand angeschlossen.
Hat am Anfang eigentlich immer sehr gut funktioniert, aber seit ein paar Wochen tritt dieser sporadische Fehler auf.

Hat jemand dazu eine Idee oder einen Tip?`

Danke im Voraus.

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 19.07.2023, 11:50
von chrisu
Hallo,
Thozel hat geschrieben:
21.06.2023, 10:20
Hallo,

ich möchte an einem Homematic IP Wiegand nur einen Fingerprint anschließen ohne Ziffernblock. Die komischen Dinger aus China können nur Wiegand über RFID und nicht Fingerprint, so hat es der Händler geschrieben.
Hat jemand Erfahrung mit dem von Conrad Sygonix SY-4760958 ???
https://www.conrad.de/de/p/sygonix-sy-4 ... UEQAvD_BwE

Schonmal danke im Voraus
Falls Du es noch nicht selbst heraus gefunden hast....
Ja, die Kombo funktioniert.
Der Reader ist sehr gut, sehr schnelle Erkennung und bisher zuverlässig (hab das Ding aber nur im Inneneinsatz, kann also nicht sagen wie er sich im Freien tut).

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 10.08.2023, 10:55
von Hagbard235
Moin, ich hab ab Seite 14 versucht den aktuellen Stand zu ermitteln, aber er ist mir nicht ganz klar...

Vestehe ich es richtig:

Zentralen-Programme gehen immer noch nicht mit der Wiegand-Schnittstelle? Nur direkte Verknüpfung zwischen HmIP Geräten, HM sowieso auch nicht.
Einige behelfen sich über einen anderen Aktor und fragen den ab? Und es liegt immer noch an der eq3-Firmware ??

Hab ich das richtig verstanden, bevor ich weiter auf Fehlersuche in meiner CCU3 gehe.....

Re: Wiegand Schnittstelle HMIP-FWI

Verfasst: 09.09.2023, 17:53
von TRON_75
Moin,
Ich vermute ich bin auf das selbe Problem gestoßen.
Ich brauche die das Wiegand Interface um ein Tor abhängig von dessen Zustand zu öffnen oder zu schließen….das geht nur über eine Programmlogik.
Ich wollte da jetzt ungern etwas mit der Logik zusammenbauten…. :-(
Gibt es eine Aussage von ELV dazu ab wann man die Schnittstelle in Programmen nutzen kann?
Beim Neustart der Zentrale wird die Zustandsaktualisierung an das Program durchgereicht…. Auch ärgerlich, weil sich dann mein Tor öffnet….

@Hagbard235: Wie hast Du es gelöst?