HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Hallo zusammen,
ich habe einen HmIP-BSM Aktor, dieser ist als Wechselschalter im Einsatz, auch in den einstellungen ist das Verhalten auf "Wechselschaltung" gestellt. Der BSM ist mit dem Präsenzmelder HmIP-SPI direkt verknüpft. Wenn der Präsenzmelder den BSM nun einschaltet, dann schaltet sich der BSM ein, wieder aus und wieder ein, das passiert direkt hintereinander: ein,aus,ein und dann bleibt er auch eingeschaltet. Das ganze passiert nicht immer und ist absolut zufällig.
Habt ihr eine Idee warum der BSM das macht?
ich habe einen HmIP-BSM Aktor, dieser ist als Wechselschalter im Einsatz, auch in den einstellungen ist das Verhalten auf "Wechselschaltung" gestellt. Der BSM ist mit dem Präsenzmelder HmIP-SPI direkt verknüpft. Wenn der Präsenzmelder den BSM nun einschaltet, dann schaltet sich der BSM ein, wieder aus und wieder ein, das passiert direkt hintereinander: ein,aus,ein und dann bleibt er auch eingeschaltet. Das ganze passiert nicht immer und ist absolut zufällig.
Habt ihr eine Idee warum der BSM das macht?
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Hi,
hast du das gleiche Verhalten, wenn du den BSM per WebUI einschaltest?
Hast du ihn an der korrekten Stelle Installier(t / en) lassen?
hast du das gleiche Verhalten, wenn du den BSM per WebUI einschaltest?
Hast du ihn an der korrekten Stelle Installier(t / en) lassen?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Kann ich nicht sagen, schalte ihn fast nie per App oder WebUI, aber wenn, dann macht er das nicht.
Was heißt an der korrekten Stelle installiert?
Was heißt an der korrekten Stelle installiert?
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Ob er da sitzt, wo der Außenleiter ankommt oder dort, wo es zur Lampe geht.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Wo die Zuleitung ankommt. Die geschaltete Phase die zur Lampe geht, geht vom Wechselschalter ab.
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 3622
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: HmIP-BSM verhält sich komisch, schaltet sich ein, aus und wieder ein
Also: der BSM hat L (von der Sicherungsseite) und N, und dann gehen zwei Leitungen zum nächsten Kreuz- oder zum letzten Wechselschalter, der auf der Lampenseite ist?
Deine Beschreibung oben passt da irgendwie nicht!
Wir haben hier einfach den Verdacht, dass der BSM falsch angeschlossen ist!