Wir haben in unserem Ferienhaus einen Homematic Wandtaster WRC2 an die Außenseite eines Kühlschranks befestigt. Da dieser Schalter wohl auf die Kids im Urlaub eine große Anziehungskraft hat, schaffen die Batterien keine ganze Saison. Nun würde ich den Wandtatser gerne mit einer externe Spannungsversorgung versehen. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob ich 1,5VDC (Batterien parallel) oder 3VDC (Batterien in Reihe) genötige und an welchen Pins der 4 Pins der Batterien würde die Versorgung angeschlossen werden?
Danke für eure Hilfe
save
Wandtaster an externe Spannungsversorgung anschließen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 01.09.2019, 18:53
- Roland M.
- Beiträge: 9720
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 1351 Mal
Re: Wandtaster an externe Spannungsversorgung anschließen
Hallo!
https://files2.elv.com/public/15/1543/1 ... eitung.pdf
Ich würde einfach den Schaltplan und die Platinenfotos konsultieren.
So auf die ganz Schnelle sehe ich im Bild2, rechts unten, eine schöne gerade Verbindung der Batteriepole über der Beschriftung TRX1, also wie vermutet 3 V.
Ich würde mir den Umbau aber nicht antun. 25 Cent pro Batterie. Da wirst du in vielen Jahren erst den break even point erreichen...
Roland
Nachdem der WRC2 auch als Bausatz vertrieben wird, steht dir bei ELV auch die ausführliche Bauanleitung zur Verfügung.saveman168 hat geschrieben: ↑16.01.2022, 18:09Jetzt stellt sich für mich die Frage ob ich 1,5VDC (Batterien parallel) oder 3VDC (Batterien in Reihe) genötige und an welchen Pins der 4 Pins der Batterien würde die Versorgung angeschlossen werden?
https://files2.elv.com/public/15/1543/1 ... eitung.pdf
Ich würde einfach den Schaltplan und die Platinenfotos konsultieren.
So auf die ganz Schnelle sehe ich im Bild2, rechts unten, eine schöne gerade Verbindung der Batteriepole über der Beschriftung TRX1, also wie vermutet 3 V.
Ich würde mir den Umbau aber nicht antun. 25 Cent pro Batterie. Da wirst du in vielen Jahren erst den break even point erreichen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 01.09.2019, 18:53
Re: Wandtaster an externe Spannungsversorgung anschließen
Super tolle Idee. Danke für den Hinweis.
Über ROI geht es in diesem Fall nicht. Wenn das Haus vermietet ist und ein völlig untalentierter Mieter muss Batterien tauschen gibt das nur schlechte Laune beim Miter, das will ich unbedingt verhindern.
Mit dem Tip bekomme ich eine gute Lösung hin. Danke Dir.
save
Über ROI geht es in diesem Fall nicht. Wenn das Haus vermietet ist und ein völlig untalentierter Mieter muss Batterien tauschen gibt das nur schlechte Laune beim Miter, das will ich unbedingt verhindern.
Mit dem Tip bekomme ich eine gute Lösung hin. Danke Dir.
save
- Roland M.
- Beiträge: 9720
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 1351 Mal
Re: Wandtaster an externe Spannungsversorgung anschließen
Hallo!
Da würde ich einfach auf Akkus umsteigen und jeden Monat oder meinetwegen auch bei jedem Mieterwechsel den Akkusatz tauschen.
Aber es bleibt natürlich deine Entscheidung.
Roland
Na, bei einer Vermietung wäre ich noch viel vorsichtiger!saveman168 hat geschrieben: ↑16.01.2022, 19:17Wenn das Haus vermietet ist und ein völlig untalentierter Mieter muss Batterien tauschen gibt das nur schlechte Laune beim Miter, das will ich unbedingt verhindern.
Da würde ich einfach auf Akkus umsteigen und jeden Monat oder meinetwegen auch bei jedem Mieterwechsel den Akkusatz tauschen.
Aber es bleibt natürlich deine Entscheidung.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...