HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
HABIS
Beiträge: 5
Registriert: 05.05.2020, 16:50
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von HABIS » 19.01.2022, 11:22

Hallo zusammen,

ich habe die Konstellation, dass ich in einem Raum geschaltete Steckdosen für die Beleuchtung habe. Daran möchte ich nichts ändern.

Aber ich würde gerne, wenn das Licht eingeschaltet wird, zusätzliche Funktionen über die CCU auslösen.

Idee: Wenn ein HMIP-PSM in der geschalteten Steckdose sitzt, müsste er signalisieren können, wenn sie eingeschaltet ist.

Problem: Er kann nichts signalisieren, wenn der Strom ausgeschaltet wird.

Ansatz: ein Programm, das den Status der "Gerätekommunikation" nutzt. Das funktioniert beim Einschalten, wenn sie zuvor "gestört" war. Dann reagiert die CCU auf "bei Änderung", wenn der Strom eingeschaltet wird, und die zusätzlichen Funktionen werden aktiv. Gut.

Wird der Strom abgeschaltet, dauert es aber u.U recht lange, bis die CCU "merkt", das die Gerätekommunikation gestört ist.

Frage:
- kann man (pro Aktor?) irgendwie einstellen, dass der Kommunikationsstatus öfter geprüft wird?
- gibt es einen anderen Vorschlag, wie ich das lösen könnte?

Vielen Dank schonmal und VG!

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von MichaelN » 19.01.2022, 11:25

HABIS hat geschrieben:
19.01.2022, 11:22
gibt es einen anderen Vorschlag, wie ich das lösen könnte?
Die Steckdose über einen PSM schalten? Aber das hast Du ja von vornherein ausgeschlossen. Verstehe den Use-Case nicht so recht.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von Roland M. » 19.01.2022, 11:32

Hallo!
HABIS hat geschrieben:
19.01.2022, 11:22
Wird der Strom abgeschaltet, dauert es aber u.U recht lange, bis die CCU "merkt", das die Gerätekommunikation gestört ist.
[...]
- gibt es einen anderen Vorschlag, wie ich das lösen könnte?
Netzausfallüberwachung HmIP-PMFS einsetzen und den PSM nur ansprechen, wenn der PMFS vorhandene Spannung meldet.

Oder gleich den vorhandenen Licht/Steckdosen-Schalter gegen HM austauschen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

HABIS
Beiträge: 5
Registriert: 05.05.2020, 16:50
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von HABIS » 19.01.2022, 14:12

MichaelN hat geschrieben:
19.01.2022, 11:25
HABIS hat geschrieben:
19.01.2022, 11:22
gibt es einen anderen Vorschlag, wie ich das lösen könnte?
Die Steckdose über einen PSM schalten? Aber das hast Du ja von vornherein ausgeschlossen. Verstehe den Use-Case nicht so recht.
Der Use Case: Die Hauptbeleuchtung des Raums hängt an der geschalteten Steckdose (bzw. zwei davon). Ich möchte in einer anderen Ecke eine Stehlampe aufstellen, zu der ich aber nicht immer hinlaufen möchte. Daher die Idee: wenn der HMIP-PSM "merkt", dass der Strom eingeschaltet ist, schaltet der andere die Stehlampe an.

Scheint aber nicht so einfach zu sein. Schalter tauschen und Netzausfallüberwachung löten sind nicht so mein Ding, dazu stecke ich in der Materie nicht tief genug.

Vielleicht findet sich ja noch was anderes...

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von MichaelN » 19.01.2022, 14:21

Und was spricht dann dagegen den PSM _vor_die geschaltete Steckdose zu stecken? Dann merkt er doch genauso ob die Lampe an ist.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von Xel66 » 19.01.2022, 14:31

MichaelN hat geschrieben:
19.01.2022, 14:21
Und was spricht dann dagegen ...
Er will ja die bestehende Installation nicht ändern. Ist so ein "Wasch mir den Buckel, aber mach mich nicht nass"-Ding. Geht eben per Plug'n Play nur mit dem Spannungsausfallsensor.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von Roland M. » 19.01.2022, 17:58

Hallo!
HABIS hat geschrieben:
19.01.2022, 14:12
Der Use Case: Die Hauptbeleuchtung des Raums hängt an der geschalteten Steckdose (bzw. zwei davon). Ich möchte in einer anderen Ecke eine Stehlampe aufstellen, zu der ich aber nicht immer hinlaufen möchte.
Sowohl Stehlampe, als auch Hauptbeleuchtung über zwei (oder mehrere) PSM ansteuern, vorhandenen Schalter eingeschaltet lassen oder stilllegen, 6-fach-Wandtaster an die Wand klatschen und freuen, dass man alles getrennt schalten kann. ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

HABIS
Beiträge: 5
Registriert: 05.05.2020, 16:50
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HMIP-PSM an geschalteter Steckdose

Beitrag von HABIS » 22.01.2022, 22:09

Danke für die Vorschläge!

Hab's erstmal so ganz hintenrum durchs Auge gelöst :D

Lichtsensor unauffällig an einer Lampe angebracht, der schaltet jetzt den Rest :D

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“