Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von aski » 19.01.2022, 12:57

Hallo,

ich habe einen Heizkörperthermostat - kompakt (eTRV-C) und einen IP Fenstersensor (SWDO) über die CCU per Heizungsgruppe gekoppelt.
Die Absenktemperatur bei geöffnetem Fenster ist auf 12 Grad eingestellt.
Allerdings passiert nichts, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird.

Was mich dabei auch irritiert ist, dass in der Heizungsgruppe eine Verknüpfung mit einem Drehgriffkontakt angezeigt wird, den es gar nicht gibt. Es gibt nur den IP Fenstersensor.

Weiß jemand Rat, wie ich das mit der Verknüpfung zum Laufen bekomme?

Danke und Gruß
Alex
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2022-01-19 um 12.55.42.png

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von Matsch » 19.01.2022, 13:09

aski hat geschrieben:
19.01.2022, 12:57
Was mich dabei auch irritiert ist, dass in der Heizungsgruppe eine Verknüpfung mit einem Drehgriffkontakt angezeigt wird, den es gar nicht gibt.
Nicht irritieren lassen, das ist "normal" so. Spielt aber hier keine Rolle.
Sicher, dass der SWDO auch den Zustandswechsel korrekt erkennt? Was zeigt denn das virtuelle Gruppengerät als Fensterstatus an?

aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Re: Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von aski » 19.01.2022, 15:18

Ja. Der Sensor funktioniert einwandfrei und zeigt "verriegelt" oder "offen" an.

aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Re: Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von aski » 19.01.2022, 15:44

Jetzt fällt mir aber was auf.
Siehe Screenshot.
Der Sensor sagt "offen".
Der Fensterstatus des Thermostats bleibt aber auf "verschlossen".
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2022-01-19 um 15.43.10.png

aski
Beiträge: 15
Registriert: 02.01.2022, 11:23
System: CCU

Re: Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von aski » 19.01.2022, 16:02

Gelöst: Ich habe die Heizungsgruppe nochmal komplett aufgelöst und neu angelegt. Jetzt geht es.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10833
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 608 Mal
Danksagung erhalten: 2227 Mal

Re: Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Fenstersensor

Beitrag von Baxxy » 19.01.2022, 16:06

aski hat geschrieben:
19.01.2022, 16:02
Ich habe die Heizungsgruppe nochmal komplett aufgelöst und neu angelegt
Ich gehe da immer ganz "penibel" vor.
  • neue leere Gruppe erzeugen und dann die Gruppeneinstellungen erstmal anpassen
  • dann immer nur ein Gerät hinzufügen und warten bis alle Konfigurationsdaten übertragen wurden
  • nach und nach immer einzeln die restlichen Geräte hinzufügen