HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

GeMa
Beiträge: 9
Registriert: 10.03.2020, 10:58
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von GeMa » 27.01.2022, 09:16

Für das Schalten verschiedener Verbraucher habe ich mir zwei DRSI4 geleistet und in zwei verschieden Schaltschränke eingebaut. Die Stabilität der Funkverbindung ist durchaus zufriedenstellend trotz der Blechkästen (5 Meter +24 Kalksandsteinwand + 2mal 12 Porenbeton + Verteilerkasten Blech).
Die Funktionen (Direktschaltung der Kanäle über CCU oder eine APP als auch Direktkopplungen mit WTH2) funktionieren.

Jetzt wollte ich noch die "Notfallbedienung" dokumentieren und bin auf einen verblüffenden Effekt gestoßen. Bei Schaltungen direkt am DRSI4 - die funktionieren - aber die CCU bekommt das nicht mit. Dort kann man den den Kanal immer noch mal ausschalten bzw. anschalten.
Mein DRSI4 - alle internen Direktverknüpfungen sind gelöscht und die Eingänge stehen auf Kontakt, die Statusmitteilung Schaltausgang steht auf 500/300 ms.
Ich bin etwas ratlos, alle Experimente führten zu keinem Ergebnis - inzwischen vermute ich einen BUG. :mrgreen:

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10738
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Baxxy » 27.01.2022, 09:54

GeMa hat geschrieben:
27.01.2022, 09:16
Bei Schaltungen direkt am DRSI4 - die funktionieren - aber die CCU bekommt das nicht mit.
Ist mir bei der Installation und lokalem Test auch aufgefallen.
Fand das auch "unschön" das der Aktor lokal eingeschaltet werden kann und man auf der Zentrale davon nichts mitbekommt.
Ist ja auch völlig unklar wie das intern abläuft. Wird da einer der 3 virtuellen Kanäle geschaltet oder direkt der Ausgang...

Die Fragen müsste man wohl direkt an eQ-3 richten.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9774
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Roland M. » 27.01.2022, 10:26

Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
27.01.2022, 09:54
Wird da einer der 3 virtuellen Kanäle geschaltet oder direkt der Ausgang...
Da wird offensichtlich der Ausgang direkt geschaltet und ja, unschön, wenn nicht einmal der Statuskanal aktualisiert wird.
Ich sehe aber auch keinen wirklich sinnvollen Einsatz dieser Schaltmöglichkeit, außer für den Elektriker zum Funktionstest.
Und als "Notfallbedienung" muss man sich über dieses Verhalten eben im Klaren sein.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10738
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Baxxy » 27.01.2022, 17:24

Roland M. hat geschrieben:
27.01.2022, 10:26
Da wird offensichtlich der Ausgang direkt geschaltet
Naja, so offensichtlich ist das nicht... man hat ja kein Feedback. :wink:
Ich würde eher vermuten das diese Taste den 1. virtuellen Kanal bedient. So wie z.B. bei ner PSM mit der Systemtaste die ja per default auch mit dem 1.virt. Kanal verknüpft ist.
Das könnte man testen indem man mal die Verknüpfungslogik auf AND stellt so das ein virt. Kanal nicht reicht um den Ausgang zu aktivieren.
Mein DRSI4 ist aktuell physisch unerreichbar, also aktuell keine Chance für Test's.

Bin aber auch der Meinung das bei lokaler Bedienung (so unsinnig die auch sein mag) eine Rückmeldung an die Zentrale erfolgen sollte.

Grüße, Baxxy

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9774
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Roland M. » 27.01.2022, 18:54

Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
27.01.2022, 17:24
man hat ja kein Feedback. :wink:
:shock: :shock: :shock:
Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, seit wann, wieso, warum, aber die lokale Bedienung schaltet jetzt den ersten virtuellen Kanal und das wird in der WebUI auch so angezeigt!

Nachdem ich mich an kein FW-Update des Aktors erinnern kann, muss das in einer CCU-FW behoben worden sein.

CCU-FW: Raspberrymatic 3.61.7.20220115
Geräte-FW: 1.4.2

Die Darstellung in der WebUI ist da um einiges umfangreicher, als ich es in Erinnerung habe...
drsi4.png
Früher konnte man den Aktor einschalten, WebUI waren alle VK aus, einen beliebigen (!) VK ein und wieder aus und man war wieder synchron.

Bin aber auch der Meinung das bei lokaler Bedienung (so unsinnig die auch sein mag) eine Rückmeldung an die Zentrale erfolgen sollte.
Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn es nun ohnehin angezeigt wird... ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9774
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Roland M. » 27.01.2022, 19:02

Nachtrag:

Jetzt gibt es dafür wieder einen anderen Schönheitsfehler, der gerade bei der "Notbedienung" zum Tragen komme: es wird wirklich nur der erste virtuelle Kanal geschaltet. Wenn man aber einen der anderen VK eingeschaltet hat, ist die lokale Bedienung wirkungslos...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9774
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Roland M. » 27.01.2022, 19:13

2. Nachtrag:

Wenn man etwas genauer schaut:
drsi4-2.png
drsi4-2.png (17.54 KiB) 377 mal betrachtet
Aktuelle Betriebsspannung: 0.0 V
Betriebsspannung in V: 0.0 V
Status Betriebsspannung: normal :mrgreen:


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10738
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Baxxy » 27.01.2022, 19:45

Interessant! :)

Ich hatte DRSI4 und DRSI1 im letzten Oktober eingebaut und mich da noch gewundert das bei lokaler Bedienung eben keine Rückmeldung in der Zentrale zu sehen war.
Da auch ne RaspberryMatic passend zu dem Zeitraum läuft (Nightly-3.59.6.20211019) könnte ich beim nächsten Besuch die Sache nochmal begutachten.

Auf jeden Fall schön zu lesen das sich da was getan hat.
Roland M. hat geschrieben:
27.01.2022, 19:02
einen anderen Schönheitsfehler, der gerade bei der "Notbedienung" zum Tragen komme
Das ist natürlich ein Zweischneidiges Schwert. Wenn ich es richtig lese wird sich also an die Verknüpfungsregeln gehalten.
Demzufolge kann man auch aus Versehen oder mit Absicht :wink: eine lokale Bediensperre etablieren.
Roland M. hat geschrieben:
27.01.2022, 18:54
Die Darstellung in der WebUI ist da um einiges umfangreicher, als ich es in Erinnerung habe...
Ist das orig. CCUx?
Hmm, 2 Doppelungen "(Aktuelle) Betriebsspannung" [OPERATING_VOLTAGE] und "Status Betriebsspannung" [OPERATING_VOLTAGE_STATUS]
Dafür fehlt theoretisch [ERROR_POWER_FAILURE].

Wenn ich mein System dann irgendwann mal update muss ich mal gucken wie das bei RM nun aussieht.

Grüße, Baxxy

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9774
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Roland M. » 27.01.2022, 20:28

Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
27.01.2022, 19:45
Demzufolge kann man auch aus Versehen oder mit Absicht :wink: eine lokale Bediensperre etablieren.
Ja, durch die Verknüpfungsregel ((A o B) o C) lege ich die manuelle Bedienung immer auf den 3. Kanal mit der höchsten Priorität. Schalten am ersten Kanal würde mir dann eine Zeitsteuerung oder An-/Abwesenheit über den Haufen werfen... Nachdem ich für den geplanten Einbau ohnehin noch zwei Eingänge frei habe, werde ich vielleicht noch Hutschienentaster einplanen.

Ist das orig. CCUx?
Nein, wie oben schon geschrieben aktuelle (stable) Raspberrymatic.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10738
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: HmIP-DRSI4 manuelle Bedingung Rückmeldung

Beitrag von Baxxy » 27.01.2022, 23:40

Roland M. hat geschrieben:
27.01.2022, 20:28
wie oben schon geschrieben
hab ich doch glatt überlesen... :oops:
Roland M. hat geschrieben:
27.01.2022, 20:28
Hutschienentaster einplanen
Gar keine schlechte Idee, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Da gibt's ja auch welche mit 0,5TE, die machen sich dann nicht ganz so breit im Verteiler. :)

Grüße, Baxxy

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“