HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Xel66 » 18.11.2022, 10:26

Oliver900 hat geschrieben:
18.11.2022, 10:15
Ja klingt so, die sind aber definitiv an. Häkchen dran.
Häkchen wegmachen, übertragen, Häkchen dranmachen, übertragen.... und vermutlich freuen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 10:29

Werde es mal testen
CCU3 mit RaspberryMatic

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 10:35

Leider hat sich das Statusdisplay im Moment wieder fast stabilisiert und so kann ich im Moment noch nicht testen. Falls das aber die Lösung des Problems sein sollte, kann man mit einem Skript die zyklischen Statusmeldungen aus und an schalten? :mrgreen:
CCU3 mit RaspberryMatic

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 10:46

Dann hätte man ja sozusagen eine automatische Fehlerbeseitigung, falls das das Problem ist.
Aber wo du das jetzt nochmal angesprochen hast, nach jedem rum spielen an den Werten der zyklischen Statusmeldungen wurde es besser. Und jedesmal dachte ich: Ah jetzt hab ichs.

Aber wie gesagt: erst mal testen wenn der Fehler wieder da ist.
CCU3 mit RaspberryMatic

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Baxxy » 18.11.2022, 13:38

Wie schon im Parallel-Thread geschrieben sehe ich keinen Zusammenhang zwischen den (aktivierten/deaktivierten zusätzlichen) zykl. Statusmeldungen und Komm-Störung zu dem Zeitpunkt wenn die Zentrale das Display beschreiben soll.

Dein "Workaround" würde nichts anderes machen als das Display per Burst zu wecken und dann eine Konfig übertragen die in den Speicher des Gerätes geschrieben wird.

Wenn das sauber klappt ist die Komm-Störung natürlich erstmal wieder weg da ja eine Kommunikation stattfand.

Kommt denn keine Netzversorgung (HmIP-BPS) in Frage damit das Gerät im Netzbetrieb betrieben werden kann?
Das wäre m.E. die bessere Option.

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 13:48

Netzbetrieb wird nichts bringen. Mit Batterien drinnen und auf Netzbetrieb gestellt (halten die Batterien zwar nicht solange), aber ändert nichts an dem Kommunikationsfehler. Das Problem bleibt dann weiterhin bestehen.
CCU3 mit RaspberryMatic

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 14:21

Und ein Kommfehler durch Störungen schliesse ich aus.
Screenshot_20221118-141804.jpg
Screenshot_20221118-141659_Samsung Internet.jpg
CCU3 mit RaspberryMatic


Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 18.11.2022, 14:39

Ohh. Das liest sich ja mega interessant. Werde auch mal das Routing deaktivieren.
CCU3 mit RaspberryMatic

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-WRCD und Kommunikationsstörungen / Fehlermeldung im Log

Beitrag von Oliver900 » 19.11.2022, 11:44

Es bringt tatsächlich nichts das Routing zu deaktivieren und den Hap mal vom Netz zunehmen und wieder anzustecken. Der Kommunikationsfehler bleibt, obwohl das WRCD dann als Partner die Ccu hat. Bleibt der Hap aber deaktiviert scheint es zu funktionieren.
Das ist ja irgendwie blöd. Ich schaue mir das jetzt noch ein paar Tage an und wenn das WRCD problemlos läuft, dann bleibt mir nichts anderes übrig als den Hap einzutüten. Wenn nicht dann liegt der Fehler doch woanders. Bis jetzt sieht es aber nach Hap Problem aus. :shock:
CCU3 mit RaspberryMatic

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“