Hi experts!
Ich habe mein MAX! System gegen Homematic getauscht:
- CCU3
- 3 x HmIP-WTH-2
- 4 x HmIP-eTRV-2
- 6 x HmIP-SWDO-PL
- 1 x HM-Dis-EP-WM55
Alles schick...aber ich habe eine Frage!
Bitte nicht gleich verpruegeln, die Frage ist bestimmt schon irgendwo beantwortet worden...oder es steht vermutlich irgendwo im Handbuch!?
Ich bin nur zu dumm, die Antwort selber per Websuche zu finden
Frage: Wie kann man die Heizungsthermostate dazu bringen, dass sie als Referenztemperatur (aka Ist-Temperatur) die Ist Temperatur des Wandthermostaten nutzt?
Ich vermute, dass geht ueber die Auswahl des Kanals, aber ich moechte gerne die manuelle Einstellmoeglichkeit der Solltemperatur in beide Richtungen erhalten!?
Entschuldigung fuer die Noob-Frage...ein Link auf die richtige Stelle im Forum ist auch willkommen!!!
...have fun...
Michi
Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
- Roland M.
- Beiträge: 9834
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 1391 Mal
Re: Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2
Hallo Michi, willkommen im Forum!
Und in weiterer Folge nur mehr die Gruppeneigenschaften bearbeiten/verändern/einstellen.
Roland
HmIP-Heizungsgruppe anlegen und Heizungsregler, Wandthermostat und ggf. Fenstersensoren in diese Gruppe legen. Fertig.
Und in weiterer Folge nur mehr die Gruppeneigenschaften bearbeiten/verändern/einstellen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Erledigt: Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2
Danke fuer die schnelle Antwort.
Bin parallel dazu auch drauf gekommen...mein Fehler war es, den ganzen Zoo per Direct Link zu verknuepfen.
Gruppe ist ja auch viel einfacher zu pflegen.
Danke und Topic erledigt!
...have fun...
Michi
Bin parallel dazu auch drauf gekommen...mein Fehler war es, den ganzen Zoo per Direct Link zu verknuepfen.
Gruppe ist ja auch viel einfacher zu pflegen.
Danke und Topic erledigt!
...have fun...
Michi