Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
michi1911
Beiträge: 15
Registriert: 17.04.2022, 22:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2

Beitrag von michi1911 » 17.04.2022, 23:06

Hi experts!
Ich habe mein MAX! System gegen Homematic getauscht:
- CCU3
- 3 x HmIP-WTH-2
- 4 x HmIP-eTRV-2
- 6 x HmIP-SWDO-PL
- 1 x HM-Dis-EP-WM55

Alles schick...aber ich habe eine Frage!
Bitte nicht gleich verpruegeln, die Frage ist bestimmt schon irgendwo beantwortet worden...oder es steht vermutlich irgendwo im Handbuch!?
Ich bin nur zu dumm, die Antwort selber per Websuche zu finden :(

Frage: Wie kann man die Heizungsthermostate dazu bringen, dass sie als Referenztemperatur (aka Ist-Temperatur) die Ist Temperatur des Wandthermostaten nutzt?
Ich vermute, dass geht ueber die Auswahl des Kanals, aber ich moechte gerne die manuelle Einstellmoeglichkeit der Solltemperatur in beide Richtungen erhalten!?
Entschuldigung fuer die Noob-Frage...ein Link auf die richtige Stelle im Forum ist auch willkommen!!!

...have fun...
Michi

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2

Beitrag von shartelt » 17.04.2022, 23:26

handbuch -> Gruppen

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9834
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 253 Mal
Danksagung erhalten: 1391 Mal

Re: Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2

Beitrag von Roland M. » 17.04.2022, 23:27

Hallo Michi, willkommen im Forum!
michi1911 hat geschrieben:
17.04.2022, 23:06
Frage: Wie kann man die Heizungsthermostate dazu bringen, dass sie als Referenztemperatur (aka Ist-Temperatur) die Ist Temperatur des Wandthermostaten nutzt?
HmIP-Heizungsgruppe anlegen und Heizungsregler, Wandthermostat und ggf. Fenstersensoren in diese Gruppe legen. Fertig. :)

Und in weiterer Folge nur mehr die Gruppeneigenschaften bearbeiten/verändern/einstellen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
michi1911
Beiträge: 15
Registriert: 17.04.2022, 22:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Erledigt: Ist Temperatur am HmIP-eTRV-2

Beitrag von michi1911 » 18.04.2022, 00:36

Danke fuer die schnelle Antwort.
Bin parallel dazu auch drauf gekommen...mein Fehler war es, den ganzen Zoo per Direct Link zu verknuepfen.
Gruppe ist ja auch viel einfacher zu pflegen.

Danke und Topic erledigt!

...have fun...
Michi

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“