HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
ag1
Beiträge: 10
Registriert: 04.07.2021, 13:54
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von ag1 » 19.04.2022, 12:16

Hallo,

ich hab im Flur einen alten Stromstoßschalter gegen einen HmIP-FSI16 ersetzt. Außerdem hab ich zwei Präsenzmelder HmIP-SPI montiert. Die vorhandenen Taster hab ich ebenfalls wieder angeschlossen.
Dann hab ich jeweils eine Direktverknüpfung mit jedem HmIP-SPI (Kanal 1) und dem HmIP-FSI16 (Kanal 3) erstellt und zusätzlich noch eine DV zwischen HmIP-FSI16 (Kanal 1) und HmIP-FSI16 (Kanal 3) für die Taster.
Im Großen und Ganzen funktioniert auch alles. Nun bin ich aber auf einen Fehler gestoßen. Normalerweise schaltet ja das Licht am Flur automatisch ab. Wenn ich aber den Flur verlasse und einen Taster drücke, schaltet das Licht zwar ab, aber nach kurzer Zeit wieder an (obwohl sich niemand im Bereich des Präsenzmelders aufhält).

Irgendwo hab ich da wohl noch einen Fehler und finde ihn nicht. Hat jemand einen Tipp für mich?


Viele Grüße
ag1

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von shartelt » 19.04.2022, 12:35

die Tipps und Tricks für Anfänger zum Beispiel.

Was ich damit sagen will...screenshote doch einfach alles, damit man Deinen Nacherzählungen nichts falsches hineininterpretiert.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von Xel66 » 19.04.2022, 12:36

ag1 hat geschrieben:
19.04.2022, 12:16
Hat jemand einen Tipp für mich?
Du adressierst unterschiedliche Kanäle, die ggf. auch untereinander verknüpft sind. Das kann sich gegenseitig beeinflussen. Ohne genaue Kenntnis der von Dir angelegten Verknüpfungen ist das aber Raten ins Blaue.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

ag1
Beiträge: 10
Registriert: 04.07.2021, 13:54
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von ag1 » 19.04.2022, 12:48

Hallo,
schon mal vielen Dank. Hier die Screenshots zu den 3 DVs.

DV-1.jpg
DV-2.jpg
DV-3.jpg

Wenn ihr noch weitere Screenshots braucht, einfach kurz melden.


VG
ag1

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von Xel66 » 19.04.2022, 14:07

In den SPI-Einstellungen "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" deaktiviert? Ansonsten schickt er beim Zurücksetzen der Bewegungserkennung noch mal ein "Bewegung erkannt" raus.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

ag1
Beiträge: 10
Registriert: 04.07.2021, 13:54
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von ag1 » 19.04.2022, 16:11

Hallo Xel66,
das könnte es gewesen sein. Ich hab den Punkt nun deaktiviert und werde es heute Abend mal testen (bin grad noch unterwegs und hab's per VPN geändert).

VG
ag1

ag1
Beiträge: 10
Registriert: 04.07.2021, 13:54
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FSI16 mit Präsenzmelder und Taster

Beitrag von ag1 » 20.04.2022, 09:12

Hallo Xel66,

hab's gestern getestet. Nun funktioniert es.

Vielen herzlichen Dank.


Grüße
ag1

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“