Ich habe zwei Fensterkontakte HmIP-SWDO-I für ein Doppelfenster. Diese sollen eine Schaltsteckdoe HMIP-PS wie folgt schalten:
Die Steckdose geht auf ON, wenn eines oder beide Fenster geöffnet sind.
Die Steckdose geht auf OFF, wenn beide Fenster geschlossen sind.
Ich habe dazu eine Direktverbindung zwischen den zwei HmIP-SWDO-I (:1) und der HMIP-PS (:3) hergestellt.
Zusätzlich habe ich bei der Steckdose HMIP-PS für beide Direktverknüpfung mit den beiden HmIP-SWDO-I die Profileinstellung des Empfänger Schalter = ein/aus eingestellt - also Richtung Offen - ein / Zu - aus. Das heist: Beim Öffnen des Kontakts wird der Schalter ein- und beim Schließen ausgeschaltet.
Jetzt passiert aber folgendes:
Wenn ich jedes Fenster hintereinander bzw. einzeln öffne und wieder schließe, dann wird die Steckdose einwandfrei ein- und wieder ausgeschaltet.
Wenn ich aber jetzt das linke Fenster öffne, dann wird die Steckdose eingeschaltet. Öffne ich jetzt auch noch das rechte Fenster und schließe ich es wieder, dann wird die Steckdose ausgeschaltet OBWOHL das linke Fenster NOCH OFFEN ist.
Kann ich das über Parameter der Direktverbindung lösen oder kann das nur ein Programm lösen?
Hinweis: Die beiden Fensterkontakte HmIP-SWDO-I schalten natürlich auch noch ein Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2
Logik: 2 Fensterkontakte sollen Steckdose HMIP-PS schalten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 72
- Registriert: 19.10.2019, 20:59
- System: CCU
- Wohnort: Südhessen
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Logik: 2 Fensterkontakte sollen Steckdose HMIP-PS schalten
Gruß Markus
1x CCU3 v3.65.6, 1x CUL868MHz (CUL_V3) V 1.67, CUxD v2.9.3, 2x HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung
12x HmIP-eTRV2, 14x HmIP-SWDO-I, 1x HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 5x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HmIP-SMI, 1x HmIP-SWDM, 2x HmIP-BDT, 2x HmIP-WRC2, 1x HmIP-WRCC2, 1x HmIP-FDT, 1x HmIP-PSM, 2x HmIP-PS, 1x HMiP-SWD, 6x HMiP-SWSD
Duty Cycle CCU3: 6%
1x CCU3 v3.65.6, 1x CUL868MHz (CUL_V3) V 1.67, CUxD v2.9.3, 2x HmIP-HAP zur Reichweitenverlängerung
12x HmIP-eTRV2, 14x HmIP-SWDO-I, 1x HM-RC-19-B, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 5x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HmIP-SMI, 1x HmIP-SWDM, 2x HmIP-BDT, 2x HmIP-WRC2, 1x HmIP-WRCC2, 1x HmIP-FDT, 1x HmIP-PSM, 2x HmIP-PS, 1x HMiP-SWD, 6x HMiP-SWSD
Duty Cycle CCU3: 6%
-
- Beiträge: 9679
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Logik: 2 Fensterkontakte sollen Steckdose HMIP-PS schalten
Das müsste über die virtuellen Kanäle gehen. Jedes Fenster wirkt auf einen anderen Kanal.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Baxxy
- Beiträge: 10827
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2225 Mal
Re: Logik: 2 Fensterkontakte sollen Steckdose HMIP-PS schalten
Wenn alle DV's (von den TFK's) auf einen Zielkanal (der HmIP-PS) wirken "gewinnt" immer das letzte gesendete Event.
Korrekte Mehrfachauswertung von mehreren TFK's beherrschen nur Thermostate soweit ich weiß.
Wenn es also zwingend über DV's gelöst werden soll bleibt dir nur das was @MichaelN schrieb...
Jeder TFK (maximal 3) muss mit einem der 3 virtuellen Kanäle verknüpft werden, die Verknüpfungslogik bleibt bei "OR".
Korrekte Mehrfachauswertung von mehreren TFK's beherrschen nur Thermostate soweit ich weiß.
Wenn es also zwingend über DV's gelöst werden soll bleibt dir nur das was @MichaelN schrieb...
Jeder TFK (maximal 3) muss mit einem der 3 virtuellen Kanäle verknüpft werden, die Verknüpfungslogik bleibt bei "OR".
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Logik: 2 Fensterkontakte sollen Steckdose HMIP-PS schalten
Hallo
wenn der Weg über die virtuellen Kanäle nicht geht (was das sicherste und schnellste wäre), dann können in einem Programm die beiden Fensterkontakte eine SystemVariable umschalten und die SysVar schaltet dann die Steckdose.
wenn der Weg über die virtuellen Kanäle nicht geht (was das sicherste und schnellste wäre), dann können in einem Programm die beiden Fensterkontakte eine SystemVariable umschalten und die SysVar schaltet dann die Steckdose.