Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Hallo zusammen,
in den Gerätedarstellungen der FALMOT Fußbodenheizungsregelung wird der Ventil Level korrekt dargestellt (RaspberryMatic):
Im virtuellen Gerät der Heizungsgruppe wird der level jedoch falsch angezeigt (immer 0%):
Ist das ein CCU/RaspberryMatic Bug?
in den Gerätedarstellungen der FALMOT Fußbodenheizungsregelung wird der Ventil Level korrekt dargestellt (RaspberryMatic):
Im virtuellen Gerät der Heizungsgruppe wird der level jedoch falsch angezeigt (immer 0%):
Ist das ein CCU/RaspberryMatic Bug?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
bilder zukünftig bitte hier im Forum hochladen (siehe tipps und tricks für anfänger)
-
- Beiträge: 114
- Registriert: 15.07.2019, 12:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Ja/nein, "das ist einfach so, war schon immer so (seit Tag 1 an dem die Falmot Firmware um die "Gruppenfunktion" erweitert wurde)". Ich vermute: vom Hersteller/Entwickler vielleicht "vergessen", oder technisch nicht umsetzbar?
Verbesserungsvorschläge sind beim Hersteller bestimmt immer willkommen: https://www.eq-3.de/kontakt.html
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Zwar kenne ich mich bei FBH nicht aus, aber vielleicht hat das den gleichen Grund wie in herkömmlichen Anlagen mit Heizkörpern?
Sobald mehr als ein Ventil/Thermostat in der Heizungsgruppe integriert ist, ist die Anzeige nicht mehr realisierbar. Welches der Ventile soll denn dort angezeigt werden? Oder ein Durchschnittswert aller Ventile? Die Ventile haben ja wahrscheinlich nicht per se alle den gleichen Öffnungsgrad.
Bei nicht-FBH kann man aber trotzdem die einzelnen Öffnungsgrade direkt an den Thermostaten auslesen, nur nicht im virtuellen Gerät.
Natürlich wäre es besser, den Wert dann gleich gar nicht in dem AddOn anzuzeigen statt einen irritierenden Wert.
Sobald mehr als ein Ventil/Thermostat in der Heizungsgruppe integriert ist, ist die Anzeige nicht mehr realisierbar. Welches der Ventile soll denn dort angezeigt werden? Oder ein Durchschnittswert aller Ventile? Die Ventile haben ja wahrscheinlich nicht per se alle den gleichen Öffnungsgrad.
Bei nicht-FBH kann man aber trotzdem die einzelnen Öffnungsgrade direkt an den Thermostaten auslesen, nur nicht im virtuellen Gerät.
Natürlich wäre es besser, den Wert dann gleich gar nicht in dem AddOn anzuzeigen statt einen irritierenden Wert.
-
- Beiträge: 114
- Registriert: 15.07.2019, 12:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Daran dürfte es nicht liegen, auch wenn nur ein "Kanal"/Heizkreis/Ventil des Falmot mit einem Wandthermostat verknüpft ist wird beim Ventil-Öffnungsgrad der Gruppe nichts angezeigt.
Anderer Thread, gleiches Thema: viewtopic.php?t=71043
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Das AddOn kann nicht unterscheiden, ob nun mehr als ein Thermostat inkludiert ist und zeigt deshalb wohl vorsichtshalber nie einen Wert an. Ich sag' ja schon, wenn man hier etwas kritisieren sollte, dann dass so eine Anzeige überhaupt im AddOn vorgesehen ist und nicht, dass sie was falsches anzeigt.
Da ist einfach ein Anzeigewert aus dem normalen Thermostaten-AddOn zuviel in das virtuelle Gerät übernommen worden.
Einfach aus der Heizungsgruppe wegdenken, wenn eQ-3 das nicht korrigiert.
Da ist einfach ein Anzeigewert aus dem normalen Thermostaten-AddOn zuviel in das virtuelle Gerät übernommen worden.
Einfach aus der Heizungsgruppe wegdenken, wenn eQ-3 das nicht korrigiert.
-
- Beiträge: 114
- Registriert: 15.07.2019, 12:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Ich bin mir nicht ganz sicher was du als "AddOn" bezeichnest, es geht um die ganz normale Darstellung einer Fußboden-Heizungsgruppe in der WebUI. AFAIK betrifft dies Raspberrymatic und "original" CCU gleichermaßen.Matsch hat geschrieben: ↑04.05.2022, 17:08Das AddOn kann nicht unterscheiden, ob nun mehr als ein Thermostat inkludiert ist und zeigt deshalb wohl vorsichtshalber nie einen Wert an. Ich sag' ja schon, wenn man hier etwas kritisieren sollte, dann dass so eine Anzeige überhaupt im AddOn vorgesehen ist und nicht, dass sie was falsches anzeigt.
Da ist einfach ein Anzeigewert aus dem normalen Thermostaten-AddOn zuviel in das virtuelle Gerät übernommen worden.
Einfach aus der Heizungsgruppe wegdenken, wenn eQ-3 das nicht korrigiert.
Bei einer "klassischen" Heizungsgruppe mit einem Heizkörperthermostat und einem Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des Heizkörperthermostat "an die Gruppe übermittelt" und entsprechend in der WebUI dargestellt.
Bei einer Fußboden-Heizungsgruppe mit einem HMIP-Falmot-C12 Heizkreis und einem Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des Heizkreises NICHT "an die Gruppe übermittelt" und dementsprechend nicht in der WebUI dargestellt.
Das kann man schon mal kritisieren bzw. hinterfragen bzw. dem Hersteller als Verbersserungsvorschlag übermitteln.
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Das weiß ich nicht, in meinen HmIP-Heizungsgruppen tut's das nicht.klingklong hat geschrieben: ↑04.05.2022, 17:36Bei einer "klassischen" Heizungsgruppe mit einem Heizkörperthermostat und einem Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des Heizkörperthermostat "an die Gruppe übermittelt" und entsprechend in der WebUI dargestellt.
Was wird denn in der klassischen Heizungsgruppe angezeigt, wenn mehr als 1 Thermostat da ist? Durchschnittswert? Vielleicht hat da ja tatsächlich noch jeder Thermostat den gleichen Öffnungsgrad?
Bei HmIP sind die Ventilstellungen jedenfalls untereinander nicht identisch und deshalb eine sinnvolle Gesamt-Anzeige nicht möglich.
Haben HmIP-Geräte vielleicht einen anderen (intelligenteren) Regelalgorithmus?
AddOn ist dieses Stück Software in der CCU, das geräte- und versionsabhängig dessen Datenpunkte in der CCU bekannt macht und im Gerätestatus festlegt, welche Daten und wie diese angezeigt werden sollen.klingklong hat geschrieben: ↑04.05.2022, 17:36Ich bin mir nicht ganz sicher was du als "AddOn" bezeichnest, es geht um die ganz normale Darstellung einer Fußboden-Heizungsgruppe in der WebUI.
-
- Beiträge: 114
- Registriert: 15.07.2019, 12:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Matsch hat geschrieben: ↑04.05.2022, 18:06Das weiß ich nicht, in meinen HmIP-Heizungsgruppen tut's das nicht.klingklong hat geschrieben: ↑04.05.2022, 17:36Bei einer "klassischen" Heizungsgruppe mit einem Heizkörperthermostat und einem Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des Heizkörperthermostat "an die Gruppe übermittelt" und entsprechend in der WebUI dargestellt.
Was wird denn in der klassischen Heizungsgruppe angezeigt, wenn mehr als 1 Thermostat da ist? Durchschnittswert? Vielleicht hat da ja tatsächlich noch jeder Thermostat den gleichen Öffnungsgrad?
Bei HmIP sind die Ventilstellungen jedenfalls untereinander nicht identisch und deshalb eine sinnvolle Gesamt-Anzeige nicht möglich.
Haben HmIP-Geräte vielleicht einen anderen (intelligenteren) Regelalgorithmus?
Wir reden aneinander vorbei, ist aber vielleicht auch egal, der TE und ich haben denselben Missstand in der CCU/WebUI festgestellt.
Der Vollständigkeit halber noch einmal in deutlich/er:
Bei einer HmIP Heizungsgruppe mit einem (1) HmIP Heizkörperthermostat und einem (1) HmIP Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des HmIP Heizkörperthermostat "an die Gruppe übermittelt" und entsprechend in der WebUI dargestellt. Z.B. wenn man diese Heizungsgruppe in seinen Favoriten auf der WebUI Startseite darstellen lässt.
(Wenn es das bei dir nicht tut liegt es an etwas anderem... Und: Wie es sich bei einer HmIP Heizungsgruppe mit 2 oder mehr Heizkörperthermostaten verhält kann ich nicht beurteilen (habe ich nicht, interessiert mich derzeit nicht, darum geht es dem TE auch IMO nicht).)
Bei einer HmIP Fußboden-Heizungsgruppe mit einem (1) HMIP-Falmot-C12 Heizkreis und einem (1) HmIP Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des HMIP-Falmot-C12 Heizkreises NICHT "an die Gruppe übermittelt" und dementsprechend nicht in der WebUI dargestellt.
OK, verstehe, ist/war mir neu. Im Homematic Zusammenhang sind (also, waren!) für mich Addons immer das was ich in der CCU unter Systemeinstellungen -> Zusatzsoftware installiere. Man lernt nie aus.
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Darstellung HMIP-FALMOT Ventil Level in Heizungsgruppen
Dann ist ja klar, dass das Problem nichts mit der von mir ins Spiel gebrachten Theorie zu tun hat, sondern einen anderen Grund haben muß.klingklong hat geschrieben: ↑04.05.2022, 19:58Bei einer HmIP Fußboden-Heizungsgruppe mit einem (1) HMIP-Falmot-C12 Heizkreis und einem (1) HmIP Wandthermostat wird der Ventilöffnungsgrad des HMIP-Falmot-C12 Heizkreises NICHT "an die Gruppe übermittelt" und dementsprechend nicht in der WebUI dargestellt.