Keypad HmIP-WKP vorgestellt

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

darkbrain85
Beiträge: 1343
Registriert: 27.06.2015, 22:17
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von darkbrain85 » 21.05.2022, 12:33

realchipsy hat geschrieben:
20.05.2022, 09:36
Hi,
zur Klarstellung: ich verwende das Keypad zusammen mit der CCU3 (Firmwareversion 3.63.9). In dieser Konfiguration kann ich in der WENN Bedingung bei der Geräteauswahl die Kanäle 0-16 auswählen.
Dann habe ich dann zB bei Kanal 1 nur PRESS_LOCK und bei Kanal 2 nur PRESS_UNLOCK als Option.
Das ist ja interessant. Mit der entsprechenden Raspberrymatic Version habe ich diese Auswahl tatsächlich auch nicht, obwohl die ja auf der selben CCU3 Firmware basiert. Trotzdem gibt es als "Wenn" Bedingung nur Kanal 0.

Warum ist das so?

Edit:
Ich habe mir gerade mal die Datenpunkte in iobroker angesehen. Da habe ich Kanal 0 mit den bekannten Möglichkeiten und von 1-17 dann nur jeweils "ACCESS_AUTHORIZATION". Bei Kanal 18 dann die Kanäle für das Wochenprogramm. Also auch da keinerlei Möglichkeit die beiden Taster für verschließen und öffnen zu unterscheiden.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10738
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2196 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von Baxxy » 21.05.2022, 13:02

darkbrain85 hat geschrieben:
21.05.2022, 12:33
Das ist ja interessant.
Finde ich auch.

Normalerweise sollten sich RM und CCUx bei gleichem Zentralen-Firmware-Stand auch gleich "verhalten".

Entweder ist es ein Fehler in RM oder...
Spekulation: Das HmIP-WKP wird mit interschiedlichen Firmware-Ständen ausgeliefert die dann unterschiedliche Features bieten.
In der HmIP-Device-Documentation werden jedenfalls "PRESS_LOCK" und "PRESS_UNLOCK" in den Kanälen :1 - :16 nicht erwähnt.

darkbrain85
Beiträge: 1343
Registriert: 27.06.2015, 22:17
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von darkbrain85 » 21.05.2022, 13:39

Baxxy hat geschrieben:
21.05.2022, 13:02
Spekulation: Das HmIP-WKP wird mit interschiedlichen Firmware-Ständen ausgeliefert die dann unterschiedliche Features bieten.
Gut, dann verkünde ich mal, dass es mit Firmware 1.0.8 KEINE Auswahl der Kanäle als Bedingung (Wenn) gibt.
Würde mal jemand bei dem es funktioniert ebenfalls die Firmware des WKP und auch der Zentrale posten?
Vielleicht kommen wir der Sache dann auf den Grund.

Hier also
Raspberrymatic 3.63.9.20220430 und HmIP-WKP mit Firmware 1.0.8

thomas-cook
Beiträge: 45
Registriert: 22.09.2010, 13:49
Wohnort: Breitscheid

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von thomas-cook » 21.05.2022, 18:21

Hallo,

seit heute habe ich auch das Keypad und versuche es verzweifelt in Gang zu bekommen.
Erst einmal habe ich die Raspberry FW 3.63.9.20220521, Das Keypad hat die 1.0.8

Keymatic und Keypad wurden erst einzeln über die Webui angelernt, das hat auch funktioniert. Nur wie bekomme ich es hin, dass die beiden miteinander kommunizieren?
Ich habe auch eine direkt Verknüpfung erstellt mit Keypad Benutzer 1 entriegeln und Keymatic Benutzer 1. Es passiert nichts.
Wenn ich Passwort in das Keypad eingebe und auf entriegeln drücke passiert nichts. nicht mal die Diode leuchtet.
Aber sie leuchtet, orange auf jeden Fall schon öfters.

So, jetzt freue ich mich auf viel Hilfe :-)
207 Kanäle in 131 Geräten:
13x HM-CC-TC, 7x HM-Sec-SC, 16x HM-CC-VD, 17x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 17x HM-LC-Bl1-FM, 5x HM-PB-2-WM, 22x HM-Sec-RHS, 5x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-PB-4-WM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Dim1L-Pl, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-12-B, 1x HM-Sen-MDIR-O, 2x HM-LC-Sw4-SM, 4x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-CCU-1, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-WDS100-C6-O

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von shartelt » 21.05.2022, 18:24

meines Hinweis überlesen?
shartelt hat geschrieben:
11.05.2022, 14:34
Anlernen...DVs...alles klappte auf Anhieb...was nicht funktioniert hat, dass das WKP meine Codes annimmt...ich musste tatsächlich erst die Batterien herausnehmen und das Gerät sozusagen neu starten, damit es funktioniert hat...jetzt macht er es aber konsequent.

thomas-cook
Beiträge: 45
Registriert: 22.09.2010, 13:49
Wohnort: Breitscheid

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von thomas-cook » 21.05.2022, 18:31

Danke...das habe ich tatsächlich überlesen ;-)

und krass...es funktioniert...vielen Dank
207 Kanäle in 131 Geräten:
13x HM-CC-TC, 7x HM-Sec-SC, 16x HM-CC-VD, 17x HM-Sec-SD, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 17x HM-LC-Bl1-FM, 5x HM-PB-2-WM, 22x HM-Sec-RHS, 5x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-PB-4-WM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Dim1L-Pl, 1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-12-B, 1x HM-Sen-MDIR-O, 2x HM-LC-Sw4-SM, 4x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-CCU-1, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-WDS100-C6-O

ruschak
Beiträge: 7
Registriert: 11.05.2022, 21:12
System: CCU

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von ruschak » 22.05.2022, 18:37

bei mir:

Raspberry FW 3.63.9.20220521
Keypad FW 1.0.8

verriegeln, entriegeln funzt nix. Bekomme da nix angezeigt.
Weder über Windoof mit Explorer, Chrome, oder iMac Safari. Alles gleich.
Von der Raspberry FW 3.63.9.20220430 auf Raspberry FW 3.63.9.20220521 war auch kein Unterschied zu sehen.

Hab jetzt halt einen Code für öffnen und einen anderen Code für verriegeln.
Kann nicht die Endlösung sein, aber vorerst bin ich mal beruhigt, dass das Ding tut was es soll.
Der perfektionshalber muss es natürlich irgendwann mal richtig laufen (ein Code und dann entriegeln oder verriegeln).
Vorerst wohl den Homematic-IP Freunden vorenthalten.

Gruß
ruschak

Meli
Beiträge: 1
Registriert: 23.05.2022, 14:30
System: CCU
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von Meli » 23.05.2022, 14:36

Hacker182 hat geschrieben:
20.05.2022, 13:34
Xel66 hat geschrieben:
20.05.2022, 13:21
Hilft Dir der Screenshot
Gruß Xel66
Das ist genau das was ich vermeiden wollte... :-)

Aber danke trotzdem für die Hilfe. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen.
Vielleicht kommt ja bald ein Update...
Ich bin auch genau auf der suche nach einer Lösung wie @Hacker182 sie beschrieben hat.
Ganz allgemein würde ich sogar gern 2 völlig unabhängige Aktionen abhängig von dem Lock oder Unlock key auslösen können. 8)

Also z.B.
1234(unclock) => Aktion1
1234(lock) => Aktion2
5678(unlock) => Aktion 3
5678(lock) => Aktion 4
....
Zuletzt geändert von Roland M. am 23.05.2022, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht

mbhomie007
Beiträge: 347
Registriert: 13.02.2018, 19:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von mbhomie007 » 23.05.2022, 16:21

darkbrain85 hat geschrieben:
21.05.2022, 12:33
realchipsy hat geschrieben:
20.05.2022, 09:36
Hi,
zur Klarstellung: ich verwende das Keypad zusammen mit der CCU3 (Firmwareversion 3.63.9). In dieser Konfiguration kann ich in der WENN Bedingung bei der Geräteauswahl die Kanäle 0-16 auswählen.
Dann habe ich dann zB bei Kanal 1 nur PRESS_LOCK und bei Kanal 2 nur PRESS_UNLOCK als Option.
Das ist ja interessant. Mit der entsprechenden Raspberrymatic Version habe ich diese Auswahl tatsächlich auch nicht, obwohl die ja auf der selben CCU3 Firmware basiert. Trotzdem gibt es als "Wenn" Bedingung nur Kanal 0.

Warum ist das so?

Edit:
Ich habe mir gerade mal die Datenpunkte in iobroker angesehen. Da habe ich Kanal 0 mit den bekannten Möglichkeiten und von 1-17 dann nur jeweils "ACCESS_AUTHORIZATION". Bei Kanal 18 dann die Kanäle für das Wochenprogramm. Also auch da keinerlei Möglichkeit die beiden Taster für verschließen und öffnen zu unterscheiden.
Kann das noch jemand bestätigen, oder in RaspberryMatic prüfen? :o
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 mit RPI-RF-MOD Funkmodul

Noelkman
Beiträge: 2
Registriert: 04.01.2021, 10:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Keypad HmIP-WKP vorgestellt

Beitrag von Noelkman » 23.05.2022, 18:31

Ja, kann ich! Habe ebenfalls die 1.0.8 auf dem Keypad und die Raspi Version 3.63.9.20220521
Keine Kanäle ausser '0' wählbar bei [Wenn].
Mit direkten Verbindungen gehts aber, sogar mit verschiedenen Codes für entriegeln, verriegeln und öffnen. Es ist zwar m.E. etwas unlogisch aber es geht.

Prost!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“