Beitrag von JüGre » 24.07.2022, 23:30

Ich grüsse euch
Kürzlich habe ich auf die 6 Zwischenstecker HmIP-PSA die neue Software 2.22.8 eingespielt.
Seither kann ich dies Geräte nicht mehr mittels der Taste bedienen
In den Einstellungen Ist das Kästchen für den Kanal 1 (Taster) ausgegraut und kann nicht aktiviert werden.
Hat noch jemand dieses Problem?
Dank für eine Rückmeldung
JüGre

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10839
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: HmIP-PSA kann nicht mehr manuel bedient werden!

Beitrag von Baxxy » 27.07.2022, 18:00

JüGre hat geschrieben:
24.07.2022, 23:30
Seither kann ich dies Geräte nicht mehr mittels der Taste bedienen

Vermutlich geht es um eine HmIP-PSM...
Normalerweise ändert ein Gerätefirmware-Update nichts an den Einstellungen eines Gerätes.

Was möglich wäre ist, das du mal irgendwann die Verknüpfungslogik der virtuellen Kanäle geändert hast.
z.B. A UND B ODER C
Beim Update werden aber alle Kanäle AUSgeschalten so das ein alleiniges EINschalten von A (mittels Taste der PSM) nicht mehr zum EINschalten des Aktors führt.

Also... "Kindersicherung" der Zentrale AUSschalten falls nicht schon geschehen.
Screenshots der Direktverknüpfung (Gerätetaste <--> Aktorkanal) sowie der Geräteeinstellungen zeigen, dann sehen wir weiter.
JüGre hat geschrieben:
24.07.2022, 23:30
In den Einstellungen Ist das Kästchen für den Kanal 1 (Taster) ausgegraut und kann nicht aktiviert werden.
Ja, ist normal. IP-Tasten/Taster können eh nicht von der Zentrale aus "gedrückt" werden.