Mein Projekl:
Ostern 10 kWp...Fronius Wechselrichter, Fronius Ohmpilot nicht lieferbar oder sau teuer
Homematic vorhanden (CCU2 -> Upgrade auf CCU3 war geplant)
Brennwert Erdgas mit 300l Brauchwasserspeicher.
.....dies waren die Fakten bzw. vorhanden....nun zur Umsetzung, die noch on-going ist
Heizstab im eBay für 50€ gefunden (Einschub mit 3 Stäben: 1x2KW, 1x 1KW)
Da Anfangs kein Wechselrichter vorhanden war, habe ich die ersten Tagen den Gleichstrom der PV Module genommen und das Wasser aufgeheitzt. Ich war im Homeoffice und habe die Temperatur manuell gereglet mit an/abschließen der Leitungen - ACHTUNG Gleichstrom gibt einen schönen langen Lichtfunken
Habe nach ein paar Tagen einen alten 10kW Wechselrichter bekommen.
elektronischer Zähler wurde erst Sept gesetzt. Somit konnte ich den PV-überschuss nicht messen. Hab die Helligkeit des Wettersenors genommen und dies mit der PV-Leistung verglichen. Im Brauchwasserspeicher habe ich Temperaturfühler für die Homematic installiert. Somit konnt ich mit 3 Aktoren und 3 Relais/Schütze für 2kW den PV-Überschuss nur grob nutzen. Aber dies reichte im Sommer, damit ich immer warmes Wasser ohne Gas hatte.
Mit dem elektronischen Zähler konnte ich per PowerOpti den PV-überschuss messen. Und mit dem HmIP-BDT und einem Thyristor kann ich nun einen 2KW Heizstab von 200-2000W flexibl regeln. Die anderen 1KW und 2KW schalte ich entsprechend dazu.
Mit wenig Material Einsatz konnte ich jetzt ca 400-500€ an Gas sparen in diesem halben Jahr.
WP mit 1000l Puffer ist bestellt seit Frühsommer - Lierfung nächstes Jahr. Aber der 1000l Puffer ist vorhanden und wird demnächst installiert als Rücklaufanhebung zu meinem Gasbrennwert.
Auch immer Sommer habe ich weitere 10kWp bestellt, die ich gerade montiere - hoffentlich bevor der Schnee kommt. Dann habe ich 20 kWp und kann mit dem Überschuss, sogar im Winter ca 1/3 -1/2 der Gaskosten sparen. Mit WP dann nächsten Winter noch entsprechend mehr. Aber der (Kosten) Einsatz der WP ist nicht zu vernachlässigen.