Warmwasser Heizstab regeln

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von shartelt » 25.07.2022, 12:37

dann lieber ne BWWP einbauen und aus 1 kWh Strom 3-4kWh Wärme machen....
Dann noch die Heizzeiten auf Sonnenstunden legen und zack ist die WW-PV Optimierung.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10766
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 2201 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Baxxy » 25.07.2022, 13:03

Die Initiale Frage finde ich gar nicht so uninteressant.
Bei mir geht es dabei aber nicht um Solarenergie, sondern darum das das Ferienhaus nur mit 20A abgesichert ist (und sein darf) und das speziell in den kälteren Monaten dann mit Warmwasseraufbereitung + Elektroheizungen echt eng werden kann.

Idealerweise hätte man also einen Boiler beim dem über externe Kontakte die Maximalleistung festgelegt werden kann ohne die interne Regelung zu beeinflussen. Ob es sowas gibt weiß ich aber nicht.

Was ich aber weiß ist, das es Boiler gibt bei denen über eine interne Drahtbrücke die maximale Leistung z.B. auf 1200W oder 800W fixiert werden kann.

Theoretisch könnte man da mit einem Schaltaktor oder Relais ansetzen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von robbi77 » 25.07.2022, 21:34

black hat geschrieben:Weil ein Boiler ist kein druckbehälter. Und im Falle eines steuerungsdefektes und heizen bis an den siedepunkt macht es sonst BÄNG
Dafür gibts Überdruckventile, gerade damit es nicht BÄNG macht.
Aber im Grunde hast du recht.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Xel66 » 25.07.2022, 22:00

Sicherheitsventile sind, wie ihr Name schon "andeutet" eine Sicherheitseinrichtung und sollten keinesfalls dauerhaft im Normalbetrieb zur Druckbegrenzung benutzt werden. Kann auch damit enden, dass es dauerhaft undicht bleibt und Du stetig Wasser in den Ablauf spülst.

Die einzige Möglichkeit wäre, wenn es spezielle Heizelemente mit analogem Steuereingang (z.B. 0-10V) gäbe. Diese (nennen wir es mal) "Dimmersteuerung" mit dem Hezstab angepassten Leistungsfähigkeit (1 bis 2kW) müsste dem normalen Temperaturregler nachgeschaltet werden oder die Temperaturregelung benötigte noch einen separaten Steuereingang auf diese Leistungssteuerung. Alles in allem keine Hardware für Umme. Die Umsetzung kostet wahrscheinlich mehr, als das je als Eigenverbrauch einbringt.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von robbi77 » 25.07.2022, 22:18

und sollten keinesfalls dauerhaft im Normalbetrieb zur Druckbegrenzung benutzt werden.
Hab ich auch nicht behauptet. Mir ging es ums: BÄNG
Der Boiler wird nicht BÄNG machen, vorausgesetzt das Sicherheitsventil funktioniert …

OK - weiter machen …

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Xel66 » 25.07.2022, 22:40

OK, weitermachen. (Las sich nur nach: Naja, so schlimm ist das nicht!). BTT.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 507
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von HM-Villa » 25.07.2022, 23:02

Bitteschön, ich hab' da mal was gegoogelt: Regelbare Heizstäbe.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

Manuel.P
Beiträge: 296
Registriert: 13.12.2015, 14:04
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Manuel.P » 25.07.2022, 23:13

Es geht mir ja nicht darum, das Wasser warm zumachen, damit es dann wieder kalt wird, sondern damit wenn ich von der Arbeit heim komme, ich warmes Wasser zum duschen habe. Bevor es meine Heizung mit teurem Gas warm macht, kann ich es doch auch gut mit Solarstrom machen.

Die Regelung nur deswegen, dass z.B bei einem Bewölkten Tag der Heizstab einfach früher an geht, dafür aber mit weniger Leistung. Weil ich vermeiden will, dass er mit eingekauftem Strom wärmt, dann kann ich auch das Gas nutzen.

Zu dem Thema mit dem STB, dass ist mir klar, dass das vermieden werden muss, dass das Wasser anfängt zu kochen. An den Meisten, kann man ja am Geräte eine Solltemperatur einstellen. Diese würde ich halt auf 50 Grad stelle, somit wäre das mein Sicherheitsabschaltung, Zieht ist, dass ich dann einfach nur Regel kann mit wie viel Leistung das Wasser erwärmt wird, ob halt mit 2 kw in 1 Stunde oder mit 1 kw in 2 Stunden, anhängig von der erzeugten Energie.

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1520
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Henke » 26.07.2022, 01:17

Hat der Warmwasserboiler eine Anschlussmöglichkeit für einen Heizstab?
Wie viel Speichervolumen hat er?

Auf dem Markt sind alle möglichen Regelungen zu bekommen, jedoch rechnen sich in meinem Fall die meisten nicht. 700€+ um einen Heizstab in Stufen zu regeln finde ich ziemlich abgefahren.
Meine Tendenz ist aktuell eher einen Heizstab zu installieren der An/Aus geschaltet wird und so dimensioniert wird, das er häufig eingesetzt wird. Wenn er den grob 2kw tägliche Wärmeverlust ersetzt, bin ich schon einen Schritt weiter.
G
Michael

Manuel.P
Beiträge: 296
Registriert: 13.12.2015, 14:04
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Warmwasser Heizstab regeln

Beitrag von Manuel.P » 26.07.2022, 08:37

HM-Villa hat geschrieben:
25.07.2022, 23:02
Bitteschön, ich hab' da mal was gegoogelt: Regelbare Heizstäbe.
Vielen Dank, aber es ging mir nicht um eine google Hilfe, sondern darum ob jemand Erfahrung hat und was empfehlen kann, bzw wie die Regelung über die Homematic am besten geht...