Seite 2 von 2

Re: Ausfall Rauchmelder erkennen / Lebenszeichenerkennung

Verfasst: 11.08.2022, 01:42
von raidboy
Aeh.. gelesen, aber verwirrt. Worauf beziehst Du dich ?

" Ich generiere lediglich einen Protokolleintrag auf Basis von Alchys Script " ???

Da wuesste ich jetzt erstens nicht, wie ich das umsetzen kann (muesste mich in Alchys script einlesen ?), und wenn ich das gemacht habe, wuesste ich nicht, ob ich das dann auch auf der AIO app in ein GUI Element umwandeln kann. Wuerde das gehen ?

Ansonstn hat jetzt nach hmm.. 3 Tagen ? die Kommunikationsstoerung ausgeloest, also vielleicht hat sich das damit erledigt, und man kann sich darauf verlassen. Wobei es mir lieber waere zu verstehen, wann die genau getriggert wird. Sieht im Moment so aus, als ob das passiert wenn 3 mal die taegliche Meldung feht - aber ich sehe da keinen entsprechenden Konfigurationsparameter.

Auf jeden Fall spannend ;-)

Re: Ausfall Rauchmelder erkennen / Lebenszeichenerkennung

Verfasst: 11.08.2022, 02:54
von Xel66
Du generierst eine Systemvariable, die Du Dir anzeigen lässt. Befüllen kannst Du sie dann mit dem Programmauslöser-Script von Alchy (musst es natürlich etwas anpassen, z.B. u.a. die Ausgabevariable oder auch die Ausgabetexte) und ein Mal täglich löscht Du den Inhalt dieser Systemvariable oder eben zeitverzögert nach x Einträgen (wobei x die Anzahl Deiner Rauchmelder ist). Als Programmvorlage kannst Du ja das dargestellte Programm benutzen.

Gruß Xel66