HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
EnricoL
Beiträge: 266
Registriert: 11.12.2017, 17:46
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von EnricoL » 13.08.2022, 20:58

Hallo,

ich habe ein HmIP-BSM in eine Wechselschaltung eingebaut!
Die ist aufgebaut mit ein HmIP-BSM - Kreuzschalter - Schalter - Lampe
Wechselschaltung.jpg
Der HmIP-BSM ist eingestellt:
Gerät - Geräteeinstellung aus Wechselschaltung
Direkte V. - Kanal 1 und Kanal 2 auf Schalter ein / aus
Habe aus die normalen Schalter die Beleuchtung raus genommen.
Wechselschaltung-1.jpg
Weil man an den grünen Punkt, eine Spannung messen kann von 230 Volt. Durch die Lampen in den Schalter!
Jetzt zu meine frage, an euch!
1: Wenn man die rein macht, geht der HmIP-BSM kaputt?
2: Oder leuchte die Deckenlampe, weil auf allen dann Strom anliegt?

Gruß Enrico

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von dondaik » 14.08.2022, 07:03

murcks - fachmann holen ...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

EnricoL
Beiträge: 266
Registriert: 11.12.2017, 17:46
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von EnricoL » 14.08.2022, 07:16

Hallo,

Wenn man die Lampen (Notbeleuchtung) in den Schalter einbaut. Nehmen die die andere Leitung als Rückleitung zu Null. Deswegen ist da Strom drauf mit einer kleine Leistung. Wenn man die Schalterbeleuchtung raus macht, ist auch kein Strom mehr drauf.

Gruß Enrico

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von NickHM » 14.08.2022, 08:40

Hallo

der BSM geht nicht kaputt. Aber durch die Spannung am zweiten Eingang kann er evtl. nicht mehr richtig erkennen, ob die Lampe an oder aus ist. Er wird also vielleicht nicht so funktionieren wie gewünscht.

Die Lampe an der Decke kann je nach Leuchtmittel schwach leuchten, weil sie in Reihe mit den Tasterlampen geschaltet ist. Vielleicht einfach mal ausprobieren?

EnricoL
Beiträge: 266
Registriert: 11.12.2017, 17:46
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von EnricoL » 14.08.2022, 10:36

Hallo,

aufgebaut ist! Wechselschalter - Kreuzschalter - Wechselschalter - LED Lampe - LED Lampe. Die haben alle eine Erkennungsbeleuchtung drin, als Glühlampe. Keine LED! Das die nicht flimmern im Schalter, hat eine LED Lampe an der Decke. Ein Entstörkondensator drin. https://www.jung-group.com/de-DE/Kompen ... -LED-230-U.
Jetzt wurde der 1 Wechselschalter durch ein HmIP-BSM ersetzt.
Wie Quelle https://hundhome.de/home/crossover-circuit Option 4 ganz unten.

Erstmal wurden das den Kreuzschalter und 2 Wechselschalter die Erkennungsbeleuchtung raus gemacht.
von NickHM » 14.08.2022, 08:40

Hallo

der BSM geht nicht kaputt. Aber durch die Spannung am zweiten Eingang kann er evtl. nicht mehr richtig erkennen, ob die Lampe an oder aus ist. Er wird also vielleicht nicht so funktionieren wie gewünscht.

Die Lampe an der Decke kann je nach Leuchtmittel schwach leuchten, weil sie in Reihe mit den Tasterlampen geschaltet ist. Vielleicht einfach mal ausprobieren?
Werde ich es erst mal testen. Und auch mal schauen, wie rum der Kreuzschalter eingebaut ist. Zusagen welche Seite die Kontakte liegen, von der Erkennungsbeleuchtung. Den dann so drehen, daß es die Seite ist. Wo es zum 2 Wechselschalter geht.

Gruß Enrico

EnricoL
Beiträge: 266
Registriert: 11.12.2017, 17:46
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-BSM in Wechselschaltung mit Schalter Beleuchtung

Beitrag von EnricoL » 15.08.2022, 15:13

Hallo,

haben was raus bekommen!
Wechselschaltung-2.jpg
Der Kreuz - und der Wechselschalter haben beide kein Null!

Wenn man das Orientierungslicht bei Kreuz - und Wechselschalter weg lässt.
Decken Lampe AUS! Ist SW 1 mit Strom und SW 2 Null! (Oder anders herum, wie die Letzte Schaltstellung ist)
Decken Lampe AN! Ist SW 1 Null und SW 2 mit Strom
Wenn man am HmIP-BSM schaltet!

Wenn man das Orientierungslicht bei Kreuz - und Wechselschalter einbaut!
Decken Lampe AUS! Ist SW 1 mit Strom und SW 2 Null! (Oder anders herum, wie die Letzte Schaltstellung ist)
Decken Lampe AN! Ist SW 1 Strom und SW 2 mit Strom! Mit Spannungsprüfer " Unitest 2000 alpha " getestet
Decken Lampe AUS! Ist SW 1 mit Strom und SW 2 Null! (Oder anders herum, wie die Letzte Schaltstellung ist) und der HmIP-BSM misst Leistung 0,24 W und Strom 1,00 mA.
Sollte auch stimmen! Weil 1 Orientierungslicht mit 0,5 mA angegeben ist. https://www.jung-group.com/de-DE/Glimml ... A-weiss/95
Wenn Decken Lampe aus ist, misst man an der Lampe mit einen Multimeter 5,5 Volt AC! (Fluke 179)

Der HmIP-BSM erkennt aber trotzdem ob Licht an ist oder aus!

Gruß Enrico