HmIP-BSL Licht als status
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 20.11.2019, 12:07
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 1 Mal
HmIP-BSL Licht als status
Hallo,
iergenwie bin ich zu blöd, habe den HmIP-BSL fÜr das Terassen Licht installiert, und wollte jetzt dass der Schalter grÜn leuchtet, wenn das licht eingeschaltetet ist, jedoch finde ich als farbe die option nur bei dimmaktor und nicht bei taster (gar nicht vorhanden)
einer einen tipp oder bin ich falsch unterwegs
(licht an soll grÜn leuchten, licht aus, nix)
Vielen Dank
iergenwie bin ich zu blöd, habe den HmIP-BSL fÜr das Terassen Licht installiert, und wollte jetzt dass der Schalter grÜn leuchtet, wenn das licht eingeschaltetet ist, jedoch finde ich als farbe die option nur bei dimmaktor und nicht bei taster (gar nicht vorhanden)
einer einen tipp oder bin ich falsch unterwegs
(licht an soll grÜn leuchten, licht aus, nix)
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Roland M. am 12.10.2022, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
CCU3
HMIP FW
HMIP FW
- Roland M.
- Beiträge: 9803
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Hallo!
2 Taster
1 Schaltaktor
2 RGB-Dimmer
Du musst daher für die Anzeige Farbe und Dimmwert eines der beiden (oder beider) "Dimmer" setzen.
Ich würde auch die Anzeige nicht auf den Tastendruck triggern, sondern effektiv auf den Status des Terassenlicht-Aktors, dann stimmt auch die Anzeige, wenn das Licht über einen anderen Weg geschaltet wurde.
Ich nehme an, du verwendest eine CCU - bitte in deinem Profil ergänzen!
Roland
Der BSL besteht sozusagen aus mehreren Komponenten:Ncra hat geschrieben: ↑18.09.2022, 16:12iergenwie bin ich zu blöd, habe den HmIP-BSL fÜr das Terassen Licht installiert, und wollte jetzt dass der Schalter grÜn leuchtet, wenn das licht eingeschaltetet ist, jedoch finde ich als farbe die option nur bei dimmaktor und nicht bei taster (gar nicht vorhanden)
2 Taster
1 Schaltaktor
2 RGB-Dimmer
Du musst daher für die Anzeige Farbe und Dimmwert eines der beiden (oder beider) "Dimmer" setzen.
Ich würde auch die Anzeige nicht auf den Tastendruck triggern, sondern effektiv auf den Status des Terassenlicht-Aktors, dann stimmt auch die Anzeige, wenn das Licht über einen anderen Weg geschaltet wurde.
Ich nehme an, du verwendest eine CCU - bitte in deinem Profil ergänzen!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 20.11.2019, 12:07
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
-profil, update gemacht
- danke für die lösung hat so funktioniert, muss wohl zu genau unterwegs gewesen sein
- danke für die lösung hat so funktioniert, muss wohl zu genau unterwegs gewesen sein
CCU3
HMIP FW
HMIP FW
Re: HmIP-BSL Licht als status
Hallo zusammen,
ich habe folgende Problemstellung. Dieses Programm fragt den Status der Fenster (offen / geschlossen) ab. Funktioniert auch und die Lampe leuchtet dann 10s. Danach geht sie aus. Aber: Parallel habe ich eine permanente Statusabfrage für beide LEDs programmiert, die auch funktioniert, nur nach Ausführung des Tastendrucks uns der Anzeige des Status, geht die LED aus aber nicht zum normalen Status Programm zurück.
Dies geschieht erst, wenn bei der normalen Statusabfrage eine Aktualisierung erfolgt, wenn ein Fenster geschlossen / geöffnet wird.
Ich hätte aber gerne, dass nach den 10s Anzeige nach Tastendruck wieder zu dem normalen Programm (ein anderes - stämdige Status Anzeige anderes Stockwerk) zurück gekehrt wird.
Freue mich über Anregungen.
ich habe folgende Problemstellung. Dieses Programm fragt den Status der Fenster (offen / geschlossen) ab. Funktioniert auch und die Lampe leuchtet dann 10s. Danach geht sie aus. Aber: Parallel habe ich eine permanente Statusabfrage für beide LEDs programmiert, die auch funktioniert, nur nach Ausführung des Tastendrucks uns der Anzeige des Status, geht die LED aus aber nicht zum normalen Status Programm zurück.
Dies geschieht erst, wenn bei der normalen Statusabfrage eine Aktualisierung erfolgt, wenn ein Fenster geschlossen / geöffnet wird.
Ich hätte aber gerne, dass nach den 10s Anzeige nach Tastendruck wieder zu dem normalen Programm (ein anderes - stämdige Status Anzeige anderes Stockwerk) zurück gekehrt wird.
Freue mich über Anregungen.
- Baxxy
- Beiträge: 10818
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Wo ist das Problem?
Drücke einfach um 10s verzögert eine virtuelle Taste die wiederum dein anderes Programm triggert.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 19.10.2011, 23:26
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bei dem ich nicht weiterkomme, wobei ich virtuelle Kanäle einsetzen wollte. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Ich habe 2 Programme, die für sich alleine funktionieren:
1. Wenn Regensensor Regen erfasst -> virtueller Kanal 9 LED türkis 10%
2. Wenn Bewegung erkannt -> virtueller Kanal 8 LED rot 20%.
Beide virtuelle Kanäle sind über "OR" >(höherer Wert bestimmt Ausgang) verknüpft.
Wenn also während des Regens eine Bewegung erkannt wird, soll türkis (Regen) zu rot /(Bewegung) wechseln und wenn Bewegung beendet ist, entweder wieder zurück zu türkis (falls es noch regnet) oder aus, wenn es trocken geworden ist.
Durch einen höheren Dimmwert bei Bewegung (20%) als bei Regen (10%), wird die Bewegung auch angezeigt, leider aber nicht in rot sondern in weiß. Türkis und Rot ergeben bei dem Aktor weiß. Hat jemand eine Einfache Lösung für das Problem?
Ich habe 2 Programme, die für sich alleine funktionieren:
1. Wenn Regensensor Regen erfasst -> virtueller Kanal 9 LED türkis 10%
2. Wenn Bewegung erkannt -> virtueller Kanal 8 LED rot 20%.
Beide virtuelle Kanäle sind über "OR" >(höherer Wert bestimmt Ausgang) verknüpft.
Wenn also während des Regens eine Bewegung erkannt wird, soll türkis (Regen) zu rot /(Bewegung) wechseln und wenn Bewegung beendet ist, entweder wieder zurück zu türkis (falls es noch regnet) oder aus, wenn es trocken geworden ist.
Durch einen höheren Dimmwert bei Bewegung (20%) als bei Regen (10%), wird die Bewegung auch angezeigt, leider aber nicht in rot sondern in weiß. Türkis und Rot ergeben bei dem Aktor weiß. Hat jemand eine Einfache Lösung für das Problem?
- Roland M.
- Beiträge: 9803
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Hallo!
Die Verknüpfung der Farben erfolgt über den jeweiligen RGB-Wert, rot (100) OR grün (010) ergibt also gelb (110).
Damit wird auch klar, warum aus rot (100) OR türkis (011) weiß (111) wird.
An deiner Stelle würde ich hier gar nicht mit virtuellen Kanälen arbeiten, sondern ein einzelnes Programm verwenden:
WENN Bewegung erkannt
DANN Farbe=rot
SONSTWENN Regen
DANN Farbe=türkis
SONST Farbe=keine
Unterschiedliche Helligkeiten bei Bedarf natürlich auch mit verarbeiten, aber auch hier Achtung!
Die Verknüpfung von Farbe und Helligkeit erfolgt nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, pro virtuellem Kanal, sondern für Farbe und Helligkeit getrennt. So ergibt also rot 0%, grün 0%, und keine Farbe 100% nicht eine ausgeschaltete Anzeige, sondern gelb (rot+grün+keine Farbe) mit 100% (0+0+100).
Dies nutze ich aus, um die LEDs in der Nacht zu dimmen: ein Kanal für die gewünschte Farbe mit 0% und ein Kanal ohne Farbe mit der jeweiligen Helligkeit.
Roland
Hier liegt ein Gedankenfehler vor!PeacePirate hat geschrieben: ↑03.10.2022, 17:02Beide virtuelle Kanäle sind über "OR" >(höherer Wert bestimmt Ausgang) verknüpft.
Wenn also während des Regens eine Bewegung erkannt wird, soll türkis (Regen) zu rot /(Bewegung) wechseln und wenn Bewegung beendet ist, entweder wieder zurück zu türkis (falls es noch regnet) oder aus, wenn es trocken geworden ist.
Die Verknüpfung der Farben erfolgt über den jeweiligen RGB-Wert, rot (100) OR grün (010) ergibt also gelb (110).
Damit wird auch klar, warum aus rot (100) OR türkis (011) weiß (111) wird.
An deiner Stelle würde ich hier gar nicht mit virtuellen Kanälen arbeiten, sondern ein einzelnes Programm verwenden:
WENN Bewegung erkannt
DANN Farbe=rot
SONSTWENN Regen
DANN Farbe=türkis
SONST Farbe=keine
Unterschiedliche Helligkeiten bei Bedarf natürlich auch mit verarbeiten, aber auch hier Achtung!
Die Verknüpfung von Farbe und Helligkeit erfolgt nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, pro virtuellem Kanal, sondern für Farbe und Helligkeit getrennt. So ergibt also rot 0%, grün 0%, und keine Farbe 100% nicht eine ausgeschaltete Anzeige, sondern gelb (rot+grün+keine Farbe) mit 100% (0+0+100).
Dies nutze ich aus, um die LEDs in der Nacht zu dimmen: ein Kanal für die gewünschte Farbe mit 0% und ein Kanal ohne Farbe mit der jeweiligen Helligkeit.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 19.10.2011, 23:26
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
was macht denn der aktor, wenn es anfängt zu regnen -> türkis
während des regens bewegung erkannt wird -> rot
und nach 15sek keine Bewegung mehr erkannt wird -> aus
Es regnet aber noch immer -> türkis
Zuletzt geändert von Roland M. am 03.10.2022, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quoting repariert
Grund: Quoting repariert
- Roland M.
- Beiträge: 9803
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Hallo!
Roland
Die Logik von HM-Programmen sollte man eigentlich nach mehr als 10 Jahren schon herausgefunden haben, oder?
Nope.und nach 15sek keine Bewegung mehr erkannt wird -> aus
Es regnet aber noch immer
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 19.10.2011, 23:26
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: HmIP-BSL Licht als status
Ja, ist ja gut;)
Bei der Anschaffung der CCU1 habe ich mich mehr mit dem Kram beschäftigt.
Seit Jahren nutze ich das System "nur" noch und wenn dann mal etwas gelöst werden muss, müssen sich die grauen Zellen erst mühsam daran erinnern, wie das früher gelöst wurde.
Bei der Anschaffung der CCU1 habe ich mich mehr mit dem Kram beschäftigt.
Seit Jahren nutze ich das System "nur" noch und wenn dann mal etwas gelöst werden muss, müssen sich die grauen Zellen erst mühsam daran erinnern, wie das früher gelöst wurde.