Hallo zusammen,
ich habe eine CCU3 mit Neoserver & Mediola Gateway V5 bei mir im Einsatz und würde gerne mein neu eingebautes Dachfenster im Wintergarten ebenfalls über die Homematic bzw. die NEO App steuern.
Nur welche Homematic-Komponenten ich dafür benötige weiss ich überhaupt nicht
Erstmal die technischen Daten zum Antrieb des Dachfensters:
Endlagenabschaltung ausgefahren elektronisch über internen Weggeber
Endlagenabschaltung eingefahren elektronisch über Stromaufnahme
Spannung 24V | Strom 1.1 A | Leistung 22 W
( im Anhang noch das technische Datenblatt oder hier der Link )
Ich bevorzuge eine Lösung über einen Aktor, der gleichzeitig auch Schalter ist, jedoch finde ich diese nur in 220V. Wahrscheinlich geht das auch nicht, da ich ja vermutlich erstmal einen Trafo brauche, der mir aus 220V die 24V macht.
Das Dachfenster soll mittels Schalter (Wippschalter, Drehschalter o. ähnl.) und auch per App steuerbar sein.
Die Endlagen muss ich ja, wenn ich richtig verstanden habe, dabei nicht beachten weil die über Weggeber und Stromaufnahme erfolgen?
Vielleicht hat ja jemand sowas ähnlich schon im Einsatz und kann mir Auskunft geben? Gerne auch mit Zeichnung, falls der Anschluss kompliziert sein sollte.
ich habe eine CCU3 mit Neoserver & Mediola Gateway V5 bei mir im Einsatz und würde gerne mein neu eingebautes Dachfenster im Wintergarten ebenfalls über die Homematic bzw. die NEO App steuern.
Nur welche Homematic-Komponenten ich dafür benötige weiss ich überhaupt nicht
Erstmal die technischen Daten zum Antrieb des Dachfensters:
Endlagenabschaltung ausgefahren elektronisch über internen Weggeber
Endlagenabschaltung eingefahren elektronisch über Stromaufnahme
Spannung 24V | Strom 1.1 A | Leistung 22 W
( im Anhang noch das technische Datenblatt oder hier der Link )
Ich bevorzuge eine Lösung über einen Aktor, der gleichzeitig auch Schalter ist, jedoch finde ich diese nur in 220V. Wahrscheinlich geht das auch nicht, da ich ja vermutlich erstmal einen Trafo brauche, der mir aus 220V die 24V macht.
Das Dachfenster soll mittels Schalter (Wippschalter, Drehschalter o. ähnl.) und auch per App steuerbar sein.
Die Endlagen muss ich ja, wenn ich richtig verstanden habe, dabei nicht beachten weil die über Weggeber und Stromaufnahme erfolgen?
Vielleicht hat ja jemand sowas ähnlich schon im Einsatz und kann mir Auskunft geben? Gerne auch mit Zeichnung, falls der Anschluss kompliziert sein sollte.
- Dateianhänge
-
- GEZE_Anschlussplan_DE_EN_ES_FR_PL_RU_ZH_665175.pdf
- (4.37 MiB) 22-mal heruntergeladen
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Das passende Netzteil habe ich schonmal gefunden.
Mir fehlt also nur die passende CCU3 Komponente um das Fenster zu steuern
Mir fehlt also nur die passende CCU3 Komponente um das Fenster zu steuern
-
- Beiträge: 14086
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Da es im HM(IP)-Universum keine Rollladenaktoren mit potenzialfreien Kontakten für die Ansteuerung von Kleinspannungskomponenten gibt, kannst Du Dir nur irgendwas mit HM(IP)-Kleinspannungsaktoren oder eben 230V-Koppelrelais an einem Rollladenaktor, die die 24V schalten, zusammenbasteln. Out of the box gibt es da nichts. Alternativ eben mit der Anschaltungsart mit dem GEZE E 48(ID: 87776)-Netzteil die in der Anleitung auf Seite A-V aufgezeigt ist.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Was problematisch sein könnte wenn man bspw. eine PCBS-2 nimmt... Die Kanäle sind nicht gegeneinander verriegelt, so das problemlos Auf/Ab gleichzeitig "gedrückt" sein können. Das könnte die Steuerung übel nehmen. Da eine CCU3 im Einsatz ist ließe sich das aber durch entsprechende Direktverknüpfungen entschärfen.
Ich würde einem Rollladenaktor mit Koppelrelais den Vorzug geben.
Ich würde einem Rollladenaktor mit Koppelrelais den Vorzug geben.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 14086
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Dann stände Dauerspannung am Antrieb an. Normalerweise sollte er das aushalten, da er ja interne Endlagenabschaltungen hat. Ich bin aber kein Freund davon. Daher benötigt man sowieso zwei dieser Aktoren. Daraus lässt sich ein Rollladenaktor basteln. Ein Aktor schaltet die Motorspannung ein und aus (und gibt die Fahrzeit vor) und der andere schaltet lediglich über den Wechslerkontakt die Richtung um. Damit hat man die gleichzeitige Bestromung beider Richtungen wie in den Originalaktoren ausgeschlossen. Ist aber eben eine Bastellösung.
Oder eben das für diesen Anwendungsfall laut verlinkter Anleitung vorgesehene Netzteil mit zwei Eingängen. Wenn man an irgendeiner Stelle anfängt zu basteln, dann muss man diese Bastellösung auch eben komplett durchziehen. Verwendet man für solche Konstrukte vorgesehene Originalteile, dann hält sich auch die Bastelei in Grenzen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Unter den Selbstbauaktoren gibt es einen Rollladenaktor für 24V.
-
- Beiträge: 6688
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Original ist das vom Hersteller für Anbindung an KNX vorgesehen. Ist aber eben was anderes als Homematic IP.
-
- Beiträge: 14086
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Ersteres kann ich der verlinkten Anleitung nicht entnehmen. Wo läge da genau der Unterschied bei einer Ansteuerung über 230V-Eingangskontakte? Ob die 230V durch die Kontakte eines Hm(IP)- oder KNX-Aktors durchgeschaltet werden ist für die Funktion absolut unerheblich. Das Deckenlicht verweigert auch nicht seine Funktion, wenn es von einem Jung-Schalter anstatte eines GIRA eingeschaltet wird. Schon mal die Mühe gemacht, auf die Anhangsseite A-V der verlinkten Anleitung zu schauen?
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 6688
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Die Anbindung bei KNX erfolgt über die IQ box KNX für den GEZE Slimchain Antrieb, die Ansteuerung erfolgt also über den KNX Bus.
-
- Beiträge: 14086
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: GEZE Slimchain 24V Dachfenster im Wintergarten, welcher Aktor?
Mag ja alles sein, aber erstens ist hier (explizit im Eröffnungspost) eine Ansteuerung von Homematic gewünscht und zweitens sind genau diese Anwendungsfälle in der verlinkten Anleitung dokumentiert, was die Annahme zulässt, dass der Antrieb nicht ausschließlich durch den Hersteller für die Ansteuerung durch KNX vorgesehen ist. KNX ist lediglich eine der Möglichkeiten, aber eben nicht die einzige. Ist mal wieder so ein Ding mit "nach Birnen gefragt und mit Äpfeln beantwortet".
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch