HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 21.09.2022, 05:42
von sunzi
Hallo zusammen,

gerade wollte ich „mal einfach“ den analogen Möhlenhoff Thermostat gegen einen HmIP-BWTH tauschen. Hatte im vorherigen Zuhause alle getauscht, was ganz einfach war. Jetzt liegt hier aber eine Ader mehr vor die laut Schaltplan offenbar eine „Zeitsteuerung“ darstellt.

Thermostat bisher:
IMG_20220919_103639.jpg
IMG_20220919_101925.jpg
IMG_20220919_101703.jpg
Heizkreisverteiler:
IMG_20220919_102051.jpg
IMG_20220919_102056.jpg
Es liegt nur an keiner Stelle eine Uhr/Zeitsteuerung an, mal abgesehen von der Nachtabsenkung der Therme, die damit nichts zu tun hat.

Der Schaltplan des HmIP-BWTH beinhaltet ja keine weitere Ader/Steuerung.
Was ja prinzipiell egal ist da der Thermostat selbst regelt.

Ein Eingang mit Dauerstrom (Ph) könnte (rein theoretisch) die graue Ader ja sein.
Aber auf L liegt ohnehin Dauerstrom (gemessen). Vermutlich liegt hier so viel
damit man mit dem Thermostat flexibel ist. Heizkreisverteiler kam von einer Firma
die nur Fußbodenheizungen macht, Thermostat kam wiederum vom Elektriker (Fertighaus).
Also arbeiten die Gewerke ohne miteinander zu reden. Den Elektriker fragen kann ich auch nicht mehr.

Ich würde daher die graue Ader blind legen (Klemme drauf) und Rest nach Schaltplan anschließen.
Nach Schaltplan hat die graue Ader, in meinem Fall ohnehin keine Funktion (ohne Uhr).
Ungeschaltet liegt am Ausgang (Schwarz keine Spannung an, also der stimmt schon mal).

Kennt jemand das Thema, wie seht ihr es?

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 21.09.2022, 07:50
von robbi77
viewtopic.php?f=58&t=43145&p=733310#p733310
Nur weil im anderen Thread keiner Antwortet?

Dann klemm den grauen doch an beiden Seiten raus und guck was passiert.

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 21.09.2022, 10:03
von sunzi
Hauptsächlich weil ich der Meinung war das der Betreff vielleicht besser passt und ggf. daher keiner Antworten kann.

Möhlenhoff ist offenbar sehr verbreitet, dachte lässt sich besser zuordnen.

Wollte nichts unnötig verdoppeln.

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 22.09.2022, 18:10
von sunzi
Dachte ich berichte mal, vielleicht hilft es irgendwann mal jemandem.

Es ist genau wie vermutet und der Schaltplan auch gezeigt hatte.
Die graue Ader / Steuerleitung / Uhr habe ich abgeklemmt und mit einer Klemme „gesichert“.

Danach lief es eigentlich auch, nur war ich zu ungeduldig, Anleitung lesen hilft.
Nach Anlernen benötigt der Thermostat 10 min Startmodus, danach 20 min mit der 2-Punkt-Regelung. Erst danach ist alles wie gewollt gelaufen.
Ich dachte, wie bei HmIP üblich „Anlernen und los gehts“, dachte es liegt an der fehlenden Ader,…
Also manchmal hilft lesen doch, auch bei Dingen die absolut klar/üblich sind wie das Anlernen.

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 09:48
von sunzi
Dachte ich berichte mal, vielleicht hilft es irgendwann mal jemandem.

Es ist genau wie vermutet und der Schaltplan auch gezeigt hatte.
Die graue Ader / Steuerleitung / Uhr habe ich abgeklemmt und mit einer Klemme „gesichert“.

Danach lief es eigentlich auch, nur war ich zu ungeduldig, Anleitung lesen hilft.
Nach Anlernen benötigt der Thermostat 10 min Startmodus, danach 20 min mit der 2-Punkt-Regelung. Erst danach ist alles wie gewollt gelaufen.
Ich dachte, wie bei HmIP üblich „Anlernen und los gehts“, dachte es liegt an der fehlenden Ader,…
Also manchmal hilft lesen doch, auch bei Dingen die absolut klar/üblich sind wie das Anlernen.

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 10:12
von robbi77
Doppelt hält besser? 🤔

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 11:51
von sunzi
Ne doof :P Copy Paste muss man eben auch können

Eigentlich war das gedacht:

Mir ist aber noch etwas aufgefallen, daher habe ich die Schaltzeiten mal protokollieren lassen.
Sobald die Heizung läuft sind es immer 13 min mit offenem Ventil und 2,5 min mit geschlossenem Ventil. Immer ganz exakt.
Es gibt zwar im Web einige Beiträge zu Schaltzeiten aber immer nur „sie schaltet ständig, schaltet nur 1-3 min,…“. Einen Beitrag mit An über 5 min und länger finde ich in dem Bezug nicht.
32b82ddfbf3e5ea7b911b64682475ef7ba8b17c7.png
Hat da jemand eine Idee wie ich sie durchlaufen lassen kann?

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 12:09
von Xel66
Was Du siehst, ist das PWM und das läss sich nicht abschalten, maximal etwas verbessern. Zweipunktregelung geht nur mit einem separaten Schaltaktor (nicht bei Fußbodenheizungsaktoren!).

Gruß Xel66

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 12:55
von sunzi
Mir würde es ja schon ausreichen wenn ich die "Pausenzeiten" reduzieren kann.
Die Stellmotoren sind ohnehin träge, bis die etwas unternehmen dauert ohnehin 1 - 1,5 min.
Wenn ich die Pausenzeit unter 1 min bekommen würde sollten sie nicht Anlaufen.

Somit kann ich die Motoren etwas schonen und sie laufen gar nicht erst an, bzw. gehen zu.

Bekomme ich noch die Pausenzeiten reduziert?

Re: HmIP-BWTH soll Möhlenhoff Dreh-Thermostat ersetzen

Verfasst: 25.09.2022, 13:44
von Xel66
sunzi hat geschrieben:
25.09.2022, 12:55
Somit kann ich die Motoren etwas schonen und sie laufen gar nicht erst an, bzw. gehen zu.
Es gab da mal einen Thread für die 230V-Fußbodenheizungsaktoren und Rumspielen mit Lastsammlung und -verteilung, um dort Einfluss zu nehmen. Sowas gibt es aber bei einem Einzelaktor nicht. Sieh es als Feature. Vermutlich sind es sowieso thermische Antriebe (beheizter Dehnkörper), die gar keinen Motor besitzen. Somit ist das Auf und Zu ein Beitrag, festsitzenden Ventile zu verhindern. Der thermische Antrieb nimmt durch häufigere Ansteuerung keinen Schaden.

Gruß Xel66