HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von nurunet » 23.09.2022, 14:19

Ich habe im Altbau (Wohnung) Homematic IP Thermostate an allen Heizkörpern nachgerüstet. Ein eTRV-C habe ich im Wohnzimmer per Danfoss-RA-Adapter montiert. Vor einigen Tagen, soweit mir bekannt nach Update der FW auf 1.4.14, bemerkte ich eine Fehlermeldung, dass das Ventil schwergängig sei.

Ich habe den Adapter abgenommen (woraufhin der Heizkörper warm wurde), den Stift am Heizkörper geölt und versucht, ihn mir einer Münze einzudrücken. Dabei habe ich keinen großen Widerstand bemerkt, weiß aber nicht ob das viel heißen muss. Ich fand ihn leichter einzudrücken als den an einem anderen Radiator wo ein eTRV-2 klaglos regelt.

Nun habe ich ein anderes eTRV-C montiert. Dieses zeigte die Fehlermeldung zunächst nicht - scheinbar bis ich dort auch die Firmware aktualisiert habe. Kann aber natürlich Zufall sein, da die Fehlermeldung erst mit etwas Verzögerung nach der Adaptierfahrt erscheint. Nun bekomme ich wieder die Fehlermeldung.

Laut Support gibt es keinen Zusammenhang mit dem Update. Ich könnte versuchen, die Stopfbuchse zu wechseln - aber hätte das überhaupt Aussicht auf Erfolg? Oder säße das Problem wenn, dann dahinter im Ventil?

frd030
Beiträge: 3613
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 844 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von frd030 » 23.09.2022, 21:11

Welches Problem löst die neue FW denn bei Dir, ausser dass sie eins schafft?
Wenn das Update Probleme macht -> lassen, zurück auf alte FW!

nurunet
Beiträge: 15
Registriert: 23.09.2022, 13:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von nurunet » 03.10.2022, 15:58

Hallo, und danke für die Antwort!

Ich wusste nicht, dass man die FW auch zurückrollen kann. Letztlich habe ich etwas mit der Durchflussbegrenzung des Ventils experimentiert, und sie testweise auf "N" gesetzt. Nun beschwert sich das Thermostat nicht mehr, und der Heizkörper wird im "Boost" sogar warm. Das hat vorher auch nicht so richtig geklappt.

Solange aber der kleine Heizkörper im Esszimmer und der große im (dazu offenen) Wohnzimmer (wo ich das Thermostat-Problem hatte) in einer Gruppe sind, und am gleichen Wandthermostat hängen, wird nur der kleine Heizkörper warm. Da man den Durchbruch zwischen beiden Räumen nicht schließen kann, ist das etwas ungünstig. Aber vielleicht muss das Heizkörperthermostat noch etwas lernen, damit sich das einpendelt.

Géo Trouvetout
Beiträge: 279
Registriert: 30.10.2019, 21:35
System: Access Point
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von Géo Trouvetout » 03.10.2022, 17:52

nurunet hat geschrieben:
03.10.2022, 15:58

Solange aber der kleine Heizkörper im Esszimmer und der große im (dazu offenen) Wohnzimmer (wo ich das Thermostat-Problem hatte) in einer Gruppe sind, und am gleichen Wandthermostat hängen, wird nur der kleine Heizkörper warm. Da man den Durchbruch zwischen beiden Räumen nicht schließen kann, ist das etwas ungünstig. Aber vielleicht muss das Heizkörperthermostat noch etwas lernen, damit sich das einpendelt.
Wie verstehst du das mit den Zwei Heizkörpern in einer Gruppe?
- in einer Gruppe (Leitung) innerhalb des Heizkreises
- In einer HMip Gruppe, also am selben HMip Raumtemperatursensor?

Benutzeravatar
audi2010
Beiträge: 223
Registriert: 18.05.2015, 09:36
Wohnort: Friedberg(Hessen)
Hat sich bedankt: 172 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von audi2010 » 03.10.2022, 18:06

Montier das Teil doch mal an ein anderen Heizkörper.
Kommt der Fehler nicht, liegts am anderen Heizkörpertermostat.
Viele Grüße
Rainer

nurunet
Beiträge: 15
Registriert: 23.09.2022, 13:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von nurunet » 03.10.2022, 18:17

Géo Trouvetout hat geschrieben:
03.10.2022, 17:52
Wie verstehst du das mit den Zwei Heizkörpern in einer Gruppe?
- in einer Gruppe (Leitung) innerhalb des Heizkreises
- In einer HMip Gruppe, also am selben HMip Raumtemperatursensor?
Sorry, war unklar. Einer HmIP-Gruppe/ein Raum.

nurunet
Beiträge: 15
Registriert: 23.09.2022, 13:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von nurunet » 03.10.2022, 18:18

audi2010 hat geschrieben:
03.10.2022, 18:06
Montier das Teil doch mal an ein anderen Heizkörper.
Kommt der Fehler nicht, liegts am anderen Heizkörpertermostat.
Hatte ich getan, war bei beiden Compacts das Gleiche. Jetzt ist der Fehler aber weg, nach Änderung der Durchflussmenge, aber dafür wird der Heizkörper immer noch kaum warm.

Géo Trouvetout
Beiträge: 279
Registriert: 30.10.2019, 21:35
System: Access Point
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von Géo Trouvetout » 03.10.2022, 18:25

wird der grosse HK warm, wenn am Kleinen das Thermostat zu gedreht ist?
Ich würde die Einstellung an dem Danfos Teil wieder auf die vorherige Position einstellen, sofern diese Einstellung auf Grund einer Berechnung statt gefunden hat (Hydraulischer Abgleich). Sonst holst du die nur noch mehr Probleme ins System…
Ich würde einfach nochmals die Thermostate an und ab schrauben, das selbe mit den Danfoss Teilen.
Meistens funktioniert es dann irgend wie wieder…
So Probleme habe ich immer mal wieder

nurunet
Beiträge: 15
Registriert: 23.09.2022, 13:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von nurunet » 03.10.2022, 19:20

Géo Trouvetout hat geschrieben:
03.10.2022, 18:25
Ich würde die Einstellung an dem Danfos Teil wieder auf die vorherige Position einstellen, sofern diese Einstellung auf Grund einer Berechnung statt gefunden hat (Hydraulischer Abgleich).
Dann wurde der HK allerdings auch vor dem Auftreten der Schwergängig-Meldung selbst im Boost-Modus nie wirklich warm. :-/

Ob und wann ein hydraulischer Abgleich stattgefunden hat kann ich leider nicht sagen, wir sind erst kürzlich eingezogen.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HmIP-eTRV-C : Ventil angeblich schwergängig

Beitrag von shartelt » 03.10.2022, 19:24

wenn er ohne Thermostat (auch) nicht warm wird…dann hast Du ein mechanisches Problem…

wenn er direkt warm wird und nur beim Boost mit dem HM Teil nicht, dann hast Du entweder ein Montageproblem oder ein defektes Gerät.