Hallo zusammen,
ich bediene einen Rolladenaktor HmIP-FROLL mit einem Wandtaster HmIP-WRC2 ...das "ganz normale" hoch- und runterfahren per einfachem, kurzen Tastendruck habe ich per Direktverknüpfung programmiert. Direktverknüpfung hier aus dem Grund, dass es auch funktioniert wenn die Zentrale (CCU3) mal "tot" sein sollte.
Nun möchte ich zusätzlich noch haben, dass die Rolladen bei langem Tastendruck oben auf 50% fahren und bei langem Tastendruck unten auf 10%.
Das ist natürlich nur per Zentralenverknüpfung machbar ...würde auch prinzipiell funktionieren, allerdings "beißt" sich das scheinbar mit der Direktverknüpfung für "normales" hoch-/runterfahren.
Gebe ich in der Zentralenverknüpfung "langer Tastendruck" an, funktioniert es zwar, aber die LED am Wandtaster blinkt recht lange orange und zeigt am Ende rotes Licht an. Beim herunterfahren mit langem Tastendruck bemerke ich sogar, dass das Relais 2-3x kurz klackert.
Mir kommt es so vor, als wenn der Beginn des Taste drückens bereits die Direktverknüpfung auslöst (welche nicht wartet ob das evtl. noch ein langer Tastendruck wird) und nach der Wartezeit für den langen Druck (quasi "zusätzlich") die Zentralenverknüpfung anspringt.
Hoffe, das war verständlich beschrieben.
Gibt es für den Fall evtl. Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus
Direktverknüpfung und Zentralenverknüpfung kombinieren
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 01.04.2018, 16:13
Direktverknüpfung und Zentralenverknüpfung kombinieren
Zuletzt geändert von Christian_82 am 25.09.2022, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- robbi77
- Beiträge: 13845
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Direktverknüpfung und Zentralenverknüpfung kombinieren
Zentralenverknüpfung = Programm
Dann muss man in der DV im Expertenmodus den langen Tastendruck deaktivieren.
Der lange Tastendruck bewirkt in einer normalen DV, dass der Rollo so lange fährt wie man drückt.
Dann muss man in der DV im Expertenmodus den langen Tastendruck deaktivieren.
Der lange Tastendruck bewirkt in einer normalen DV, dass der Rollo so lange fährt wie man drückt.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Direktverknüpfung und Zentralenverknüpfung kombinieren
und wenn der lange tastendruck bei der bestehenden DV deaktiviert ist dann einfach eine zusätzliche DV erstellen, bei der der kurze Tastendruck deaktiviert ist und dann den langen so einstellen, wie man möchte.
dann hast Du Deine Anforderung rein per DV abgedeckt
dann hast Du Deine Anforderung rein per DV abgedeckt
- Baxxy
- Beiträge: 10766
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 2201 Mal
Re: Direktverknüpfung und Zentralenverknüpfung kombinieren
Das sollte auch mit einer DV pro Tasterkanal mittels Expertenparameter machbar sein.
Ist halt etwas fummelig 2 verschiedene Anforderungen (für kurz/lang) in ein Profil zu quetschen, aber wenn man sich Screenshots macht und das dann akribisch überträgt geht das.
Ist halt etwas fummelig 2 verschiedene Anforderungen (für kurz/lang) in ein Profil zu quetschen, aber wenn man sich Screenshots macht und das dann akribisch überträgt geht das.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen