Hallo zusammen,
Hab in einer Unterputzdose einen HMIP-FSM16 Schaltaktor zum Schalten meiner Elektroheizungen verbaut.
Auf dieser Unterputzdose hab ich dann die Halteplatte vom HmIP-WTH-2 geschraubt und den Wandthermostat aufgegesteckt.
Jetzt passiert folgendes: Die Elektroheizung schaltet zu, aber genau nach 5min auch wenn die eingestellte Raumtemperatur
noch gar nicht erreicht ist geht diese wieder aus.
Jetzt habe ich mal den Wandthermostat HmIP-WTH-2 etwas weiter weg von der Unterputzdose plaziert und siehe da es funktioniert und die Heizung bleibt auch an. Dann liegt es wohl daran, dass die beiden zu nah aufeinader sind?
Kann das jemand von euch bestätigen?
HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand
Moderator: Co-Administratoren
Re: HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand
Danke für deine Rückmeldung.
Darauf wäre ich nicht gekommen
Hab jetzt mal Alufolie zwischen die Halteplatte und den HmIP-WTH-2 gepackt.
Bisher scheint es so zu laufen.
Darauf wäre ich nicht gekommen
Hab jetzt mal Alufolie zwischen die Halteplatte und den HmIP-WTH-2 gepackt.
Bisher scheint es so zu laufen.