HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Z-5500
Beiträge: 2
Registriert: 01.10.2022, 13:12
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand

Beitrag von Z-5500 » 01.10.2022, 13:23

Hallo zusammen,

Hab in einer Unterputzdose einen HMIP-FSM16 Schaltaktor zum Schalten meiner Elektroheizungen verbaut.

Auf dieser Unterputzdose hab ich dann die Halteplatte vom HmIP-WTH-2 geschraubt und den Wandthermostat aufgegesteckt.

Jetzt passiert folgendes: Die Elektroheizung schaltet zu, aber genau nach 5min auch wenn die eingestellte Raumtemperatur
noch gar nicht erreicht ist geht diese wieder aus.

Jetzt habe ich mal den Wandthermostat HmIP-WTH-2 etwas weiter weg von der Unterputzdose plaziert und siehe da es funktioniert und die Heizung bleibt auch an. Dann liegt es wohl daran, dass die beiden zu nah aufeinader sind?

Kann das jemand von euch bestätigen?

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand

Beitrag von Gluehwurm » 01.10.2022, 14:10

Kann ich leider nicht bestätigen, ich sehe es nicht.

Suchwort für die Forensuche: Alufolie ... ab S.3

Gruß
Bruno

Z-5500
Beiträge: 2
Registriert: 01.10.2022, 13:12
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand

Beitrag von Z-5500 » 01.10.2022, 19:06

Danke für deine Rückmeldung.

Darauf wäre ich nicht gekommen :-)

Hab jetzt mal Alufolie zwischen die Halteplatte und den HmIP-WTH-2 gepackt.

Bisher scheint es so zu laufen.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-WTH-2 und HmIP-FSM16 Abstand

Beitrag von Gluehwurm » 02.10.2022, 09:03

Freut mich, dass es geholfen hat.

Schönes Wochenende

Antworten