Gelöst: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Gelöst: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Guten Tag,
ich nutze zwei HmIP-FCI1 zusammen mit einem HmIP-FSI16 zum Schalten eines Lichtkreises und hab ein scheinbar triviales Problem. An die drei Aktoren ist jeweils ein Taster angeschlossen und beim ersten Tastendruck geht das Licht kurz an und danach gleich wieder aus. Danach funktioniert das Ein- und Ausschalten wie erwartet. Auch wenn das Licht längere Zeit eingeschaltet war geht es nach dem ersten Tasten aus und gleich wieder an, egal ob ich einen Taster an den HmIP-FCI1s oder am HmIP-FSI16 betätige.
Hat jemand einen Tipp, was ich bei der Verknüpfung falsch gemacht habe?
Besten Dank und Gruß
Ralf
ich nutze zwei HmIP-FCI1 zusammen mit einem HmIP-FSI16 zum Schalten eines Lichtkreises und hab ein scheinbar triviales Problem. An die drei Aktoren ist jeweils ein Taster angeschlossen und beim ersten Tastendruck geht das Licht kurz an und danach gleich wieder aus. Danach funktioniert das Ein- und Ausschalten wie erwartet. Auch wenn das Licht längere Zeit eingeschaltet war geht es nach dem ersten Tasten aus und gleich wieder an, egal ob ich einen Taster an den HmIP-FCI1s oder am HmIP-FSI16 betätige.
Hat jemand einen Tipp, was ich bei der Verknüpfung falsch gemacht habe?
Besten Dank und Gruß
Ralf
Zuletzt geändert von clausthaler am 07.10.2022, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Ohne Bilder deiner Konfiguration wird dir das niemand sagen können.
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Einer meiner FSI16 schaltet gelegentlich auch sofort wieder ein, wenn er mit dem angeschlossenen Schalter, der Eingang ist auch als Schalter konfiguriert, ausgeschaltet wurde.
Bisher dachte ich, dass es an dem alten Tast-Schalter aus den 80er'n liegt, der eventuell prellt. Im Keller habe ich die alten Schaltelemente noch nicht überall ausgetauscht.
Aber hier tritt das Problem auch in Verbindung mit FCI1 auf. Dann liegt es vielleicht doch am FSI16.
Oder es liegt am angeschlossenen Leuchmittel?
Bei mir zwei LED-Leuchtstoffröhren. Die Starter sind natürlich raus, aber das alte Netzteil ist noch eingebaut.
Bisher dachte ich, dass es an dem alten Tast-Schalter aus den 80er'n liegt, der eventuell prellt. Im Keller habe ich die alten Schaltelemente noch nicht überall ausgetauscht.
Aber hier tritt das Problem auch in Verbindung mit FCI1 auf. Dann liegt es vielleicht doch am FSI16.
Oder es liegt am angeschlossenen Leuchmittel?
Bei mir zwei LED-Leuchtstoffröhren. Die Starter sind natürlich raus, aber das alte Netzteil ist noch eingebaut.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Servus,
sorry das ist mein erster Post und ich hatte vergessen die Screenshots anzuhängen. Hier erstmal die Einstellungen/Verknüpfungen vom FSI16.
VG
sorry das ist mein erster Post und ich hatte vergessen die Screenshots anzuhängen. Hier erstmal die Einstellungen/Verknüpfungen vom FSI16.
VG
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Angeschlossene Leuchtmittel sind zwei LED-Glühbirnen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die das Problem verursachen, werde aber nachher mal mit zwei "normalen" Glühbirnen testen.
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
In der Direktverknüpfung Schalter auf Taster ändern.
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Du meinst die interne Verknüpfung aus dem 1. Screenshot? Da kann ich nur zwischen Schalter ein, Schalter aus und Schalter ein/aus auswählen.
-
- Beiträge: 33
- Registriert: 15.10.2021, 12:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Dein 1. Screenshot zeigt die interne Verschaltung des Eingangs des HmIP-FSI16. Ich vermute bakerman23 hat dies übersehen und ist davon ausgegangen, dass der Screenshot eine der Direktverbindungen zw. HmIP-FCI1 und HmIP-FSI16 zeigt.clausthaler hat geschrieben: ↑06.10.2022, 20:05Du meinst die interne Verknüpfung aus dem 1. Screenshot? Da kann ich nur zwischen Schalter ein, Schalter aus und Schalter ein/aus auswählen.
PS: Ich denke aber, dass Du für die Direktverbindungen zw. HmIP-FCI1 und HmIP-FSI16 genau die gleichen Einstellungen, wie sie in deinem Screenshot 1 zu sehen sind, verwenden musst (immer Kanal 3 des Empfängers (für alle HmIP-FCI1) und "Schalter Ein/aus"). Bei Verwendung dreier Empfangskanäle werden vermutlich drei Flip-Flops verwendend, die (standardmäßig) verodert sind. Durch die Verwendung eines Kanals ist dann nur ein Flip-Flop in Verwendung. Bei der Einstellung "Taster" dürfte das Licht nur an sein, solange auch ein Taster gedrückt wird.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Screenshot vom FCI und zugehörige DV wäre noch interessant, Bilder 3 und 4 sind im Bild 2 zu sehen.
Gruß
Bruno
Gruß