HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 01.09.2022, 20:08
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Welche Risiken bestehen denn, wenn der Aktor bei Öffnen des Fensters direkt abgeschaltet wird?
-
- Beiträge: 3029
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 270 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Hi,
gar keine.
Es geht darum, dass der Aktor dauerhaft eingeschaltet bleiben könnte, wenn der Ausschaltbefehl den Aktor nicht erreicht. Das kann im Idealfall nur Geld kosten, wenn die Heizung dauerhaft eingeschaltet bleibt und nicht mehr abschaltet.
Genau das wird mit der aktuellen Lösung verhindert.
Gruß
Gerti
gar keine.
Es geht darum, dass der Aktor dauerhaft eingeschaltet bleiben könnte, wenn der Ausschaltbefehl den Aktor nicht erreicht. Das kann im Idealfall nur Geld kosten, wenn die Heizung dauerhaft eingeschaltet bleibt und nicht mehr abschaltet.
Genau das wird mit der aktuellen Lösung verhindert.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 204
- Registriert: 05.09.2007, 11:22
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Wenn der Aktor nicht erreicht werden würde, dann wäre doch die zeitliche Komponente trotzdem noch aktiv.
CCU3 mit mehr als 60 Homematic und HomematicIP Geräten
- Baxxy
- Beiträge: 10789
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2209 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Es geht doch nicht um die "5Min Sicherheits-DV", die wird bei allen Firmwares identisch durch die Gruppenfunktion angelegt.
Es geht um das "Special Feature" welches nur in der 2.6er so drin ist.
Das hat mit Sicherheitsfunktionen m.E. nichts zu tun.** Improvement
* Immediate evaluation of temperature change for the two-point-control.
Temperature changes triggered by the central unit or a window contact, are
forwarded directly to the switching actuators for the two-point-control.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 01.09.2022, 20:08
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Ich rede ja gar nicht davon die Sicherheitsfunktion aufzuheben, sondern einfach direkt ausschalten, so wie es bei Sollwertänderung am Thermostat auch der Fall ist. Sollte der Ausschaltbefehl nicht ankommen, kann ja über die Sicherheitsfunktion abgeschaltet werden.
Grüße Sven
@hypnorex: genau
@Baxxy: genau
Grüße Sven
@hypnorex: genau
@Baxxy: genau
-
- Beiträge: 3029
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 270 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Hi,
wie ich versucht habe dir zu erklären, geht das eben nicht, da die Geräteparameter in einer Verknüpfung dieses nicht ermöglichen.
Du kannst entweder direkt reagieren oder zyklisch mit Einschaltdauer einschalten.
Der Aktor durchläuft immer vier Schaltphasen.
1. Einschaltverzögerung
2. Ein
3. Ausschaltverzögerung
4. Aus
In jeder dieser Schaltphasen kann nur eine Bedingung geprüft und nur eine Funktion ausgeführt werden, die zur einer der vier Schaltphasen springt.
Beim Nachtriggern wird im Zustand Ein darauf geprüft, ob die Solltemperatur bereits überschritten ist und wenn nicht, wird der Aktor wieder in den Zustand Ein geschickt mit einer Einschaltdauer von 5 Minuten. Es ist an dieser Stelle technisch nicht möglich, dass der Aktor entscheidet abzuschalten, wenn die Temperatur erreicht ist und nachzutriggern, wenn diese nicht erreicht ist.
Gruß
Gerti
wie ich versucht habe dir zu erklären, geht das eben nicht, da die Geräteparameter in einer Verknüpfung dieses nicht ermöglichen.
Du kannst entweder direkt reagieren oder zyklisch mit Einschaltdauer einschalten.
Der Aktor durchläuft immer vier Schaltphasen.
1. Einschaltverzögerung
2. Ein
3. Ausschaltverzögerung
4. Aus
In jeder dieser Schaltphasen kann nur eine Bedingung geprüft und nur eine Funktion ausgeführt werden, die zur einer der vier Schaltphasen springt.
Beim Nachtriggern wird im Zustand Ein darauf geprüft, ob die Solltemperatur bereits überschritten ist und wenn nicht, wird der Aktor wieder in den Zustand Ein geschickt mit einer Einschaltdauer von 5 Minuten. Es ist an dieser Stelle technisch nicht möglich, dass der Aktor entscheidet abzuschalten, wenn die Temperatur erreicht ist und nachzutriggern, wenn diese nicht erreicht ist.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 01.09.2022, 20:08
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Hi Gerti,
bist du Entwickler bei eq3 oder sonst irgendwie involviert?
Dann beantworte mir folgende Fragen:
1. Warum funktioniert es beim WTH-2 mit der FW 2.6.0 ?
2. Warum schaltet der verknüpfte Aktor bei Sollwertänderung am Thermostat (WTH-2 mit FW 2.8.2 sowie auch der WTH-1) direkt ohne Verzögerung?
3. Was ist der Unterschied die Solltemperatur am Thermostat zu ändern oder sie über den Fensterkontakt zu ändern?
Hier nochmal zur Veranschaulichung der Unterschied FW 2.6.0 zu FW 2.8.2:
FW 2.6.0: Ich öffne das Fenster, die Solltemperatur am Thermostat springt auf die "Fenster-Auf-Temperatur", der Thermostat schickt einen Ausschaltbefehl an den Aktor (LED blinkt) und dieser schaltet ohne Verzögerung aus.
FW 2.8.2: Ich öffne das Fenster, die Solltemperatur am Thermostat springt auf die "Fenster-Auf-Temperatur", der Thermostat schickt KEINEN Ausschaltbefehl an den Aktor (LED blinkt NICHT) und dieser schaltet erst nach Minuten verzögert aus.
Der Sinn dieser Änderung bleibt für mich unergründlich...
Grüße Sven
bist du Entwickler bei eq3 oder sonst irgendwie involviert?
Dann beantworte mir folgende Fragen:
1. Warum funktioniert es beim WTH-2 mit der FW 2.6.0 ?
2. Warum schaltet der verknüpfte Aktor bei Sollwertänderung am Thermostat (WTH-2 mit FW 2.8.2 sowie auch der WTH-1) direkt ohne Verzögerung?
3. Was ist der Unterschied die Solltemperatur am Thermostat zu ändern oder sie über den Fensterkontakt zu ändern?
Hier nochmal zur Veranschaulichung der Unterschied FW 2.6.0 zu FW 2.8.2:
FW 2.6.0: Ich öffne das Fenster, die Solltemperatur am Thermostat springt auf die "Fenster-Auf-Temperatur", der Thermostat schickt einen Ausschaltbefehl an den Aktor (LED blinkt) und dieser schaltet ohne Verzögerung aus.
FW 2.8.2: Ich öffne das Fenster, die Solltemperatur am Thermostat springt auf die "Fenster-Auf-Temperatur", der Thermostat schickt KEINEN Ausschaltbefehl an den Aktor (LED blinkt NICHT) und dieser schaltet erst nach Minuten verzögert aus.
Der Sinn dieser Änderung bleibt für mich unergründlich...
Grüße Sven
-
- Beiträge: 3029
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 270 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Hi,
ich bin kein Entwickler, arbeite aber professionell mit den Komponenten und mir wurde der Hintergrund dieser Funktion erklärt. Ich habe mir die Direktverknüfung angesehen und dabei festgestellt, dass es eben nicht möglich ist, hier direkt abzuschalten, wenn man mit Einschaltdauer arbeitet.
Das kannst du nun einfach so akzeptieren oder musst dir halt eine andere Lösung suchen.
Wenn du eine CCU hast, kannst du es dir ja selbst entsprechend anpassen ansonsten musst du halt auf die CCU wechseln oder zu einem anderen Hersteller.
Gruß
Gerti
ich bin kein Entwickler, arbeite aber professionell mit den Komponenten und mir wurde der Hintergrund dieser Funktion erklärt. Ich habe mir die Direktverknüfung angesehen und dabei festgestellt, dass es eben nicht möglich ist, hier direkt abzuschalten, wenn man mit Einschaltdauer arbeitet.
Das kannst du nun einfach so akzeptieren oder musst dir halt eine andere Lösung suchen.
Wenn du eine CCU hast, kannst du es dir ja selbst entsprechend anpassen ansonsten musst du halt auf die CCU wechseln oder zu einem anderen Hersteller.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 01.09.2022, 20:08
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Hi Gerti,
entgegen deiner Aussage weiß ich aber, dass es funktioniert (mit der FW 2.6.0)
Ich habe einen Raspberry, brauche mir somit keine CCU kaufen, genauso wenig auf einen anderen Hersteller zu wechseln, ich bleibe einfach beim WTH-2 mit FW 2.6.0.
Heißt zwar für mich löten, aber das ist kein Problem.
Kann mir dann bitte ein Entwickler den Sinn der Änderung erklären und mir meine Fragen beantworten?
Danke und Grüße
Sven
entgegen deiner Aussage weiß ich aber, dass es funktioniert (mit der FW 2.6.0)
Ich habe einen Raspberry, brauche mir somit keine CCU kaufen, genauso wenig auf einen anderen Hersteller zu wechseln, ich bleibe einfach beim WTH-2 mit FW 2.6.0.
Heißt zwar für mich löten, aber das ist kein Problem.
Kann mir dann bitte ein Entwickler den Sinn der Änderung erklären und mir meine Fragen beantworten?
Danke und Grüße
Sven
-
- Beiträge: 204
- Registriert: 05.09.2007, 11:22
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HMIP-WTH-1 Wandthermostat: Unterschiede zum WTH-2?
Ich sehe das auch als Bug.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit den EVO Stellantrieben und den Fenstersensoren. Auch diese wurden bei der Fenster-auf-Erkennung erst nach einigen Minuten geschlossen. Lösung war, die Stellantriebe aus der Gruppe zu löschen und erneut hinzuzufügen. Seit dem reagieren sie sofort.
Hast du eine Gruppe? Falls ja, könntest du das Mal versuchen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit den EVO Stellantrieben und den Fenstersensoren. Auch diese wurden bei der Fenster-auf-Erkennung erst nach einigen Minuten geschlossen. Lösung war, die Stellantriebe aus der Gruppe zu löschen und erneut hinzuzufügen. Seit dem reagieren sie sofort.
Hast du eine Gruppe? Falls ja, könntest du das Mal versuchen.
CCU3 mit mehr als 60 Homematic und HomematicIP Geräten