Hallo zusammen,
kann man den Bewegungsmelder HmIP-SMO-A-2 mit 2 Ausgängen vom HmIP-DRSI4 verbinden? Würde gerne beide Garagenlichter für 5 min anschalten lassen wenn Bewegung in der Garage ist.
Habe 2 Direktverknüpfungen gemacht mit jeweils einem Ausgang vom DRSi4, jedoch schaltet immer nur einer
kann man den Bewegungsmelder HmIP-SMO-A-2 mit 2 Ausgängen vom HmIP-DRSI4 verbinden? Würde gerne beide Garagenlichter für 5 min anschalten lassen wenn Bewegung in der Garage ist.
Habe 2 Direktverknüpfungen gemacht mit jeweils einem Ausgang vom DRSi4, jedoch schaltet immer nur einer
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Sollte gehen.
Du schreibst von Ausgängen. Man verknüpft aber mit (virtuellen) Kanälen.
Sicher das du die richtigen Kanäle erwischt hast?
Vielleicht mal nen Screenshot der DV's zeigen.
Du schreibst von Ausgängen. Man verknüpft aber mit (virtuellen) Kanälen.
Sicher das du die richtigen Kanäle erwischt hast?
Vielleicht mal nen Screenshot der DV's zeigen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Du hast Helligkeitswerte für Schaltschwellen definiert. Sind diese in beiden Verknüpfungen identisch?
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.05.2021, 18:56
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Ja.
Weiß nur noch nicht so ganz genau was da welcher Wert bewirkt. Irgendwie ist das schlecht bis gar nicht erklärt.
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Der erste definiert die Einschalthelligkeit, damit sich überhaupt was tut. Da sich die gemessene Helligkeit durch das Einschalten der Lampen ja ändern kann, kann man für den eingeschalteten Zustand eben eine andere Helligkeit definieren, um das zusätzliche Lampenlicht zu kompensieren. Eigentlich eine recht sinnvolle Funktion.
Und natürlich müssen beide Kanäle identisch konfiguriert werden. Hat einer z.B. eine andere Einschaltschwelle, richtet er sich nach diesen Werten. Die DV wird im Aktor gespeichert. Der BWM sendet nur "Bewegung erkannt - Helligkeit Wert X". Der jeweilige Aktor muss dann wissen, was er daraus zu machen hat. Ist bei einem die Einschalthelligkeit mit 110 und dem anderen mit 120 definiert und die übermittelte Helligkeit ist 115, dann schaltet eben der 120er ein und der andere nicht.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.05.2021, 18:56
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Okay verstanden.
Also der 1. Wert legt fest ab welcher Helligkeit/Dunkelheit überhaupt etwas passieren soll.
Und der 2. Wert wie hell es mit eingeschaltetem Licht ist damit der Sensor auch Bewegungen erkennt wenn das Licht an ist und der Wert über dem 1. ist.
Also der 1. Wert legt fest ab welcher Helligkeit/Dunkelheit überhaupt etwas passieren soll.
Und der 2. Wert wie hell es mit eingeschaltetem Licht ist damit der Sensor auch Bewegungen erkennt wenn das Licht an ist und der Wert über dem 1. ist.
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.05.2021, 18:56
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
An scheint es nun zu gehen, vielen Dank für deine Ausführungen.
Nun frage ich mich allerdings wieso es nicht nach der eingestellten Zeit (2 Minuten) wieder ausgeht
Hier mal die Einstellungen vom Bewegungsmelder: Hier aus der DV: Stimmen bestimmt die Zeiten nicht?!
Nun frage ich mich allerdings wieso es nicht nach der eingestellten Zeit (2 Minuten) wieder ausgeht
Hier mal die Einstellungen vom Bewegungsmelder: Hier aus der DV: Stimmen bestimmt die Zeiten nicht?!
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: HmIP-SMO-A-2 mit HmIP-DRSI4 verknüpfen
Weil "Innerhalb des Sendeabstand erkannte Bewegungen senden" aktiviert ist. Auch ist Einschaltdauer gleich Rücksetzdauer nach meinem Empfinden etwas tricky. Kann aber funktionieren. Mit so kurzen Zeiten habe ich keine Erfahrung. Bei mir ist fast überall der Mindestsendeabstand auf 240 Sekunden und die Einschaltdauer fünf Minuten konfiguriert.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch