Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 04.09.2022, 22:17
- System: CCU
- Wohnort: Karlsruhe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Hallo zusammen,
meine beiden HmIP-eTRV-E kann ich leider nicht auf OFF (im Manuellen Modus) schalten. Sie springen immer auf 5° zurück.
Bei allen anderen Thermostaten (HmIP-eTRV-2, HmIP-BWTH und HmIP-WTH-1) funktioniert das einwandfrei.
Mir ist klar, dass das ungefähr der Frostschutzstellung normaler Thermostate entspricht. Die Thermosthate scheinen auch voll zu schließen.
Mich wundert nur, dass die Evos sich nun so anders verhalten und OFF ja auch in den Settings anbieten.
Hat jemand eine Idee?
Danke schön,
Michael
---
Raspberrymatic 3.65.11.20221005 (rpi3) auf einer CCU3, clean install vor ca. 6 Wochen.
HmIP-eTRV-E Firmware 1.0.10
meine beiden HmIP-eTRV-E kann ich leider nicht auf OFF (im Manuellen Modus) schalten. Sie springen immer auf 5° zurück.
Bei allen anderen Thermostaten (HmIP-eTRV-2, HmIP-BWTH und HmIP-WTH-1) funktioniert das einwandfrei.
Mir ist klar, dass das ungefähr der Frostschutzstellung normaler Thermostate entspricht. Die Thermosthate scheinen auch voll zu schließen.
Mich wundert nur, dass die Evos sich nun so anders verhalten und OFF ja auch in den Settings anbieten.
Hat jemand eine Idee?
Danke schön,
Michael
---
Raspberrymatic 3.65.11.20221005 (rpi3) auf einer CCU3, clean install vor ca. 6 Wochen.
HmIP-eTRV-E Firmware 1.0.10
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
stell mal die minimal temp auf 4,5 in den Geräteeinstellungen…bzw Off
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 04.09.2022, 22:17
- System: CCU
- Wohnort: Karlsruhe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Hallo, Danke schön für deine Antwort.
Die Minimaltemperatur an beiden Thermostaten hatte ich natürlich als erstes auf AUS gestellt. Hat aber leider nicht geholfen.
Die Minimaltemperatur an beiden Thermostaten hatte ich natürlich als erstes auf AUS gestellt. Hat aber leider nicht geholfen.
-
- Beiträge: 204
- Registriert: 05.09.2007, 11:22
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Leider ist es auch so, dass die Einstellung in der Gruppe zwischen "OFF" und 5 Grad ständig wechselt, wenn der EVO mit einem WTH-1 verbunden ist. Ich halte das im EVO für einen Bug.
CCU3 mit mehr als 60 Homematic und HomematicIP Geräten
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 13.09.2022, 20:12
- System: sonstige
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Hallo allerseits!
Ich habe das gleiche Problem mit meinen EVO's für EIN. Das Lästige daran ist, dass die Ventile immer zu fahren wenn das Fenster gekippt ist, weil da ein Sensor verbaut ist. Gibt's hier schon neue Erkenntnisse? Danke für Infos.
LG
Alfred
Ich habe das gleiche Problem mit meinen EVO's für EIN. Das Lästige daran ist, dass die Ventile immer zu fahren wenn das Fenster gekippt ist, weil da ein Sensor verbaut ist. Gibt's hier schon neue Erkenntnisse? Danke für Infos.
LG
Alfred
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 742 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Was sollen sie denn sonst tun?Alfred12345 hat geschrieben: ↑29.05.2023, 12:02Das Lästige daran ist, dass die Ventile immer zu fahren wenn das Fenster gekippt ist, weil da ein Sensor verbaut ist.
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 13.09.2022, 20:12
- System: sonstige
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Hallo Matsch!
Alle anderen Ventile bleiben da in 'manuell ein' einfach offen und reagieren nicht auf den Fenstersensor. Für Sommer ist ein gekipptes Fenster oder eine offene Türe ja nichts schlimmes. Naja sofern nicht ungebetener Besuch kommt.
LG
Alfred
Alle anderen Ventile bleiben da in 'manuell ein' einfach offen und reagieren nicht auf den Fenstersensor. Für Sommer ist ein gekipptes Fenster oder eine offene Türe ja nichts schlimmes. Naja sofern nicht ungebetener Besuch kommt.
LG
Alfred
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 742 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Im Sommer sind die Ventile doch sowieso zu, versteh ich nicht. Dann ändert das Fensteröffnen doch nichts am Ventilzustand?
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 13.09.2022, 20:12
- System: sonstige
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Hallo Matsch!
Bei manuell ein sind die Ventile immer offen. Beim evo ist es so, dass wenn die Temperatur auf 30,5 = ein gestellt wird, wird der Wert wieder auf 30 geändert und somit ist nicht mehr ein aktiv. Gleiches Verhalten wie hier im thread beschrieben für aus. Ist jetzt nicht die grosse Tragik aber halt nicht ok weil das Ventile umsonst rum fährt. Und ja der Einstellbereich ist von Aus bis Ein eingestellt.
LG
Alfred
Bei manuell ein sind die Ventile immer offen. Beim evo ist es so, dass wenn die Temperatur auf 30,5 = ein gestellt wird, wird der Wert wieder auf 30 geändert und somit ist nicht mehr ein aktiv. Gleiches Verhalten wie hier im thread beschrieben für aus. Ist jetzt nicht die grosse Tragik aber halt nicht ok weil das Ventile umsonst rum fährt. Und ja der Einstellbereich ist von Aus bis Ein eingestellt.
LG
Alfred
-
- Beiträge: 279
- Registriert: 01.11.2021, 14:32
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Herzkörperthermostate EVO keine OFF Stellung
Doch das Evo kann man auf Off schalten. Habe gerade auch nochmal getestet. Geht auf Off.
Tadaaa
Tadaaa
CCU3 mit RaspberryMatic