Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Home-Tristan
Beiträge: 3
Registriert: 22.01.2023, 10:56
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von Home-Tristan » 22.01.2023, 11:08

Ich schalte meine Zirkulationspumpe (Schaltdose) mit mit Homematic IP über einen Accesspoint.
Einerseits festgelegte Zeiten und Aktivierung für jeweils 15min per Taster (Wandtaster-flach) in jeden Bad.
Jedoch kann ich nur einen Taster einbinden.
Gibt es hier einen spezielle Einbindung in die Schaltgruppen?
Vilen Dank!

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von shartelt » 22.01.2023, 11:22

den zweiten taster in den gleichen raum und schon sollte es funktionieren

Home-Tristan
Beiträge: 3
Registriert: 22.01.2023, 10:56
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von Home-Tristan » 22.01.2023, 12:02

Vielen Dank für die schnelle Antwort1
Nur um sicherzugehen: Im gleichen Raum soll heißen, der zweite Taster soll im gleichen Raum wie der erste angelernt werden?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von shartelt » 22.01.2023, 13:22

ja das ganze cloud gedöhns funktioniert außerhalb der Automationen nur immer pro Raum

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von robbi77 » 22.01.2023, 14:22

Also wo im Haus der angelernt wird ist egal, er sollte in der App dem gleichen Raum zugeordnet werden …
Nur zum Verständnis.

Home-Tristan
Beiträge: 3
Registriert: 22.01.2023, 10:56
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Schaltdose/aktor mit mehr als einem Taster schalten

Beitrag von Home-Tristan » 09.03.2023, 09:28

vielen Dank für die Hilfe!
Es hat geklappt.

Jetzt habe ich nur das Problem, dass zwar das Einschalten klappt, jedoch das Ausschalten nach 15 min nicht.
Bei der Schaltsteckdose ist bei Verhalten bei Bedienung : AN, Einschaltdauer 15min, und Einschaltdauer bei langem Tastendruck 15 min, eingestellt.
Leider muss ich aktuell immer manuell (in der App) ausschalten.