HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 03.03.2023, 21:54
- System: Access Point
HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Hallo,
Ich versucht aktuell eine Jalousie über einen BROLL-2 zu steuern und scheitere bereits vor dem ersten Schritt.
Das Teil geht nach dem Anschließen gar nicht erst an. Ich habe die 4 Leitungen aus der alten Dose gezogen, beschriftet, und wenn ich die L/1 und L/2 manuell verbinde passiert auch etwas.
Habe die Anleitung befolgt, und den BROLL-2 angeschlossen, aber die LED des Systemschalters leuchtet gar nicht. Auf Tastendruck reagiert das System auch nicht.
Ich habe hier gelesen, das man theoretisch keinen AP benötigt, und den Schalter erst einmal einfach als Wandschalter benutzen kann. Bis ich nun noch die nächste Verpackung aufreiße, würde mir das auch erstmal reichen
Bilder der Verkabelung hänge ich an. Jemand Ideen? Muss ich doch einfach erstmal den AP einrichten?
Danke!
Ich versucht aktuell eine Jalousie über einen BROLL-2 zu steuern und scheitere bereits vor dem ersten Schritt.
Das Teil geht nach dem Anschließen gar nicht erst an. Ich habe die 4 Leitungen aus der alten Dose gezogen, beschriftet, und wenn ich die L/1 und L/2 manuell verbinde passiert auch etwas.
Habe die Anleitung befolgt, und den BROLL-2 angeschlossen, aber die LED des Systemschalters leuchtet gar nicht. Auf Tastendruck reagiert das System auch nicht.
Ich habe hier gelesen, das man theoretisch keinen AP benötigt, und den Schalter erst einmal einfach als Wandschalter benutzen kann. Bis ich nun noch die nächste Verpackung aufreiße, würde mir das auch erstmal reichen
Bilder der Verkabelung hänge ich an. Jemand Ideen? Muss ich doch einfach erstmal den AP einrichten?
Danke!
- Roland M.
- Beiträge: 9803
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1380 Mal
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Hallo und willkommen im Forum!
Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn dir das nötige Wissen und Messmittel fehlen, dann hol bitte einen Elektriker, der diese Eigenschaften mitbringt. So eine Frage kann man nicht anhand von zwei Bildern beantworten, da hilft nur messen, messen und nochmals messen.
Niemand will eine Mitschuld haben, falls dir oder deiner Familie durch einen noch so gut gemeinten Rat etwas zustößt.
Mit 230 V spielt man nicht, die können tödlich sein.
Nur zwei Bemerkungen:
1. Der Aktor braucht einen Neutralleiter.
2. Hast du überhaupt Motoren, die mit 230 V arbeiten? Diese Drähtchen kommen mir dafür sehr dünn vor.
Also messen, messen und nochmals messen!
Roland
Ja, der Elektriker deines Vertrauens!
Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn dir das nötige Wissen und Messmittel fehlen, dann hol bitte einen Elektriker, der diese Eigenschaften mitbringt. So eine Frage kann man nicht anhand von zwei Bildern beantworten, da hilft nur messen, messen und nochmals messen.
Niemand will eine Mitschuld haben, falls dir oder deiner Familie durch einen noch so gut gemeinten Rat etwas zustößt.
Mit 230 V spielt man nicht, die können tödlich sein.
Nur zwei Bemerkungen:
1. Der Aktor braucht einen Neutralleiter.
2. Hast du überhaupt Motoren, die mit 230 V arbeiten? Diese Drähtchen kommen mir dafür sehr dünn vor.
Also messen, messen und nochmals messen!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 03.03.2023, 21:54
- System: Access Point
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Danke dir für die Antwort.
Der Neutralleiter ist angeschlossen. Im ersten Bild ist es der oberste Draht.
Ich füge ein Bild der Anleitung für die MSE an. Mein Multimeter liegt leider in der Firma.
Dass die Drähte etwas dünn wirken, habe ich mir auch schon gedacht, aber Datenblatt und Schaltplan sind für mich als Feld- Wald- und Wieseningenieur Recht eindeutig.
Der Neutralleiter ist angeschlossen. Im ersten Bild ist es der oberste Draht.
Ich füge ein Bild der Anleitung für die MSE an. Mein Multimeter liegt leider in der Firma.
Dass die Drähte etwas dünn wirken, habe ich mir auch schon gedacht, aber Datenblatt und Schaltplan sind für mich als Feld- Wald- und Wieseningenieur Recht eindeutig.
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Diese Drähte sind ein Telefonkabel … da gibt es keine 230V drauf, oder der Elektriker der das angeschlossen hat hatte einen im Tee.
Gibt es da vielleicht noch eine Jalousie“Zentrale“? Oder sind das überhaupt 230V Motoren?
Edit:
Aha also doch 24V … MSE - eine Zentrale Steuerung für deine Jalousien.
Vergiss Homematic dafür.
Gibt es da vielleicht noch eine Jalousie“Zentrale“? Oder sind das überhaupt 230V Motoren?
Edit:
Aha also doch 24V … MSE - eine Zentrale Steuerung für deine Jalousien.
Vergiss Homematic dafür.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
positiv ist aber zu sagen, dass er an 24V ruhig rumfummeln kann
und eben kein elektriker braucht
und eben kein elektriker braucht
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 03.03.2023, 21:54
- System: Access Point
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Oh? Sind die 24V nicht der Steuerstrom, während der Motor mit 230 läuft?
Tja, wie üblich hatte die Stimme der Vernunft (jemanden mit Ahnung machen lassen und messen) Recht. Wer hätte es gedacht
Achja, so ein kleiner reminder, dass man keine Ahnung hat ist manchmal gar nicht so schlecht.
Ich weiß es ist ein Homematic Forum, aber kennt jemand zufällig ein System, was funktionieren wird?
Tja, wie üblich hatte die Stimme der Vernunft (jemanden mit Ahnung machen lassen und messen) Recht. Wer hätte es gedacht
Achja, so ein kleiner reminder, dass man keine Ahnung hat ist manchmal gar nicht so schlecht.
Ich weiß es ist ein Homematic Forum, aber kennt jemand zufällig ein System, was funktionieren wird?
-
- Beiträge: 9677
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Die MSE durch FROLL ersetzen, vielleicht.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Richtig erkannt.Oh? Sind die 24V nicht der Steuerstrom, während der Motor mit 230 läuft?
Du hast aber schonmal ansatzweise etwas in der Bedienungsanleitung gelesen? Und dir ist aufgefallen, das der Aktor vielleicht nur mit 230V funktioniert.
Falls du wirklich die MSE austauschen wollen würdest:
Hole einen Elektriker!
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 03.03.2023, 21:54
- System: Access Point
Re: HmIP-BROLL-2 geht gar nicht erst an?
Nein, nein. Die Elektroinstallation des Hauses bleibt wie sie ist.
Ich schaue mich nochmal auf dem Markt um, ob es Aktoren für 24V gibt (Shelly sieht vielversprechend aus), und falls nicht, drücke ich weiter Knöpfe wie ein Höhlenmensch
Ich schaue mich nochmal auf dem Markt um, ob es Aktoren für 24V gibt (Shelly sieht vielversprechend aus), und falls nicht, drücke ich weiter Knöpfe wie ein Höhlenmensch