Hallo zusammen,
ich habe ein Heizungsthermostat HmIP -e TR-B-2 zusammen mit einem Temperatursensor HmIP -STH in einer Heizungsgruppe.
Das Thermostat steht dauerhaft auf manuell. Sämtliche Temperaturänderungen kommen über Redmatic.
Wenn der Befehl kommt, schaltet das Thermostat auch auf die gewünschte Temperatur um, aber nach ca. 2-3 Minuten springt die Temperatur wieder auf 19°C. Ich weiß nicht wo dieser Wert her kommt und wer oder was ihn setzt. Modus steht weiterhin auf manuell. Wochenpläne sind sowohl in der Heizungsgruppe als auch im Thermostat nicht aktiv.
Hat jemand eventuell eine Idee?
HmIP -e TR-B-2 überschreibt Soll-Temp automatisch
Moderator: Co-Administratoren
- Henke
- Beiträge: 1526
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 306 Mal
Re: HmIP -e TR-B-2 überschreibt Soll-Temp automatisch
Dadurch werden vermutlich DVs erstellt, die die Temperatur vom STH an den eTRB übermittelt.
- Baxxy
- Beiträge: 10840
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIP -e TR-B-2 überschreibt Soll-Temp automatisch
Statt das eTRV anzusteuern sollte das Gruppengerät angesteuert werden. Somit wird der Sollwert am eTRV und am STH geändert.
Andernfalls übermittelt der STH seinen (unveränderten) Sollwert zyklisch an das eTRV und überschreibt damit die Änderungen durch RedMatic.
Andernfalls übermittelt der STH seinen (unveränderten) Sollwert zyklisch an das eTRV und überschreibt damit die Änderungen durch RedMatic.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 08.03.2023, 15:56
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: HmIP -e TR-B-2 überschreibt Soll-Temp automatisch
Das wars, vielen Dank. Manchmal denkt man einfach nicht an die einfachsten Dinge
Hab jetzt die Gruppe angesteuert, funktioniert einwandfrei. Soll-Wert bleibt dauerhaft auf Vorgabe-Wert!