Moin,
ich habe meine Rollladenaktoren wie im Bild ersichtlich konfiguriert. Kanal 6 ist mit einer virtuellen Direktverknüpfung mit der Zentrale verknüpft.
Ziel des Ganzen: Alle Rollläden werden mit der Verknüpfung hochgefahren. Nur die Rollläden, bei denen Kanal 5 auf null steht, sollen unten bleiben, aber trotzdem über Kanal 4 manuell hochgefahren werden können.
Das ganze funktioniert so überhaupt nicht. Die Rollläden fahren auf ca 4 % oder 0%
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Danke
Mathias
HmIP-Broll Virtuelle Kanäle Wo ist mein Fehler
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9656
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 697 Mal
- Danksagung erhalten: 1617 Mal
Re: HmIP-Broll Virtuelle Kanäle Wo ist mein Fehler
Ja, Wahrheitstabelle erstellen, dann merkst Du schnell, das a) die Reihenfolge der Kanäle nicht passt und b) die logischen Verknüpfungen nicht.
So muss es sein:
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 10.03.2010, 11:57
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: HmIP-Broll Virtuelle Kanäle Wo ist mein Fehler
Hallo Michael,
so scheint es zu funktionieren. Danke für die Hilfe.
LG, Mathias
so scheint es zu funktionieren. Danke für die Hilfe.
LG, Mathias