Ich habe verbaut einen Schaltaktor mit Tastereingang HmIP-FSI16
Die Luftfeuchtigkeit wird mit dem HmIP-STHD gemessen.
Folgende Funktionen soll das Teil können.
- Bei Luftfeuchtigkeit über 60% soll der Lüfter automatisch anspringen.
- Per Taster soll er 30 Minuten laufen (wenn wer sein großes Geschäft verrichtet)
Das habe ich auch schon realisiert.
Einmal per Direktverknüpfung und per Tastereingang. Aktuell per langen Tastendruck von 2 Sekunden gelöst, damit man ihn nicht ausversehen einschaltet.
Jetzt soll aber noch folgendes hin zu kommen:
Wenn jemand in der Badewanne liegt, dann soll der Lüfter aus bleiben, trotz aktuell hoher Luftfeuchtigkeit im Raum.
Der brummt vor sich hin und stört, wenn man in Ruhe baden will.
Am besten wäre, wenn man den per (z.B. kurzen) Tastendruck für 30 Minuten deaktivieren kann.
Nach den 30 Minuten soll dann wieder die Luftfeuchtigkeit geprüft werden und wenn die über 60% ist, soll die eingestellte Direktverknüpfung ausgeführt werden. Die ist: Bei über 60% läuft der lüfer an, bis die Luftfeuchtigkeit wieder unter 60% ist. Dann läuft der Lüfter noch 60 Minuten nach.
Wie kann man das realisieren?
Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 73
- Registriert: 10.02.2021, 22:14
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 3 Mal
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?
Mit Hilfe einer Systemvariable. Vielleicht hat auch noch einer eine Idee wie es über die virtuellen Kanäle mit Direktverknüpfungen geht.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?
Hallo!
Zweiten virtuellen Kanal für die Steuerung nehmen:
Einschaltverhalten nach Spannungsrückkehr - ein
Direktverknüpfung mit Taster - Einschaltdauer unendlich, Ausschaltdauer 30 min
Kanalverknüpfung UND
Fertig.
Roland
Nichts leichter als das!
Zweiten virtuellen Kanal für die Steuerung nehmen:
Einschaltverhalten nach Spannungsrückkehr - ein
Direktverknüpfung mit Taster - Einschaltdauer unendlich, Ausschaltdauer 30 min
Kanalverknüpfung UND
Fertig.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...