Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
BerndMayer
Beiträge: 73
Registriert: 10.02.2021, 22:14
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?

Beitrag von BerndMayer » 28.03.2023, 18:32

Ich habe verbaut einen Schaltaktor mit Tastereingang HmIP-FSI16

Die Luftfeuchtigkeit wird mit dem HmIP-STHD gemessen.

Folgende Funktionen soll das Teil können.

- Bei Luftfeuchtigkeit über 60% soll der Lüfter automatisch anspringen.
- Per Taster soll er 30 Minuten laufen (wenn wer sein großes Geschäft verrichtet)

Das habe ich auch schon realisiert.
Einmal per Direktverknüpfung und per Tastereingang. Aktuell per langen Tastendruck von 2 Sekunden gelöst, damit man ihn nicht ausversehen einschaltet.

Jetzt soll aber noch folgendes hin zu kommen:

Wenn jemand in der Badewanne liegt, dann soll der Lüfter aus bleiben, trotz aktuell hoher Luftfeuchtigkeit im Raum.
Der brummt vor sich hin und stört, wenn man in Ruhe baden will.
Am besten wäre, wenn man den per (z.B. kurzen) Tastendruck für 30 Minuten deaktivieren kann.
Nach den 30 Minuten soll dann wieder die Luftfeuchtigkeit geprüft werden und wenn die über 60% ist, soll die eingestellte Direktverknüpfung ausgeführt werden. Die ist: Bei über 60% läuft der lüfer an, bis die Luftfeuchtigkeit wieder unter 60% ist. Dann läuft der Lüfter noch 60 Minuten nach.

Wie kann man das realisieren?

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?

Beitrag von MichaelN » 28.03.2023, 18:59

Mit Hilfe einer Systemvariable. Vielleicht hat auch noch einer eine Idee wie es über die virtuellen Kanäle mit Direktverknüpfungen geht.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9736
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1356 Mal

Re: Badlüfter - wie alle Anforderungen realisieren?

Beitrag von Roland M. » 28.03.2023, 19:48

Hallo!
MichaelN hat geschrieben:
28.03.2023, 18:59
Vielleicht hat auch noch einer eine Idee wie es über die virtuellen Kanäle mit Direktverknüpfungen geht.
Nichts leichter als das! :D

Zweiten virtuellen Kanal für die Steuerung nehmen:
Einschaltverhalten nach Spannungsrückkehr - ein
Direktverknüpfung mit Taster - Einschaltdauer unendlich, Ausschaltdauer 30 min
Kanalverknüpfung UND
Fertig. ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“