Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8
Verfasst: 30.03.2023, 12:27
Hallo liebe Homematic-Experten,
ich habe mir einen HmIP-MOD-OC8 besorgt und wollte dort externe Taster anschließen.
Verbunden habe ich den MOD-OC8 mit meiner CCU3.
Jetzt habe ich festgestellt, dass, wenn mehrere Taster gleichzeitig ausgelöst werden, der MOD-OC8 immer nur einen registriert und die anderen nicht verarbeiten kann....
Lässt sich das irgendwie umgehen/umstellen?
Alternativ: Kennt jemand die Totzeit, die ich zwischen der Betätigung zweier verschiedener Taster einhalten muss?
Können die Taster-Eingänge der MOD-OC8 eventuell zu Schalter-Eingängen umprogrammiert werden?
Für diejenigen, die fragen, "wozu das Ganze?": Ich will mit dem MOD-OC8 bidirektional mit einem Arduino kommunizieren. D.h. über die 8 Ausgänge Befehle an den Arduino übermitteln und über die 8 Tast-Eingänge Daten vom Arduino empfangen... (Die Direktverknüpfungen zwischen Ein- und Ausgang werden dazu natürlich noch aufgehoben.)
Beste Grüße
Fred
--
ich habe mir einen HmIP-MOD-OC8 besorgt und wollte dort externe Taster anschließen.
Verbunden habe ich den MOD-OC8 mit meiner CCU3.
Jetzt habe ich festgestellt, dass, wenn mehrere Taster gleichzeitig ausgelöst werden, der MOD-OC8 immer nur einen registriert und die anderen nicht verarbeiten kann....
Lässt sich das irgendwie umgehen/umstellen?
Alternativ: Kennt jemand die Totzeit, die ich zwischen der Betätigung zweier verschiedener Taster einhalten muss?
Können die Taster-Eingänge der MOD-OC8 eventuell zu Schalter-Eingängen umprogrammiert werden?
Für diejenigen, die fragen, "wozu das Ganze?": Ich will mit dem MOD-OC8 bidirektional mit einem Arduino kommunizieren. D.h. über die 8 Ausgänge Befehle an den Arduino übermitteln und über die 8 Tast-Eingänge Daten vom Arduino empfangen... (Die Direktverknüpfungen zwischen Ein- und Ausgang werden dazu natürlich noch aufgehoben.)
Beste Grüße
Fred
--