Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 30.03.2023, 12:27
von CCU-3PO
Hallo liebe Homematic-Experten,

ich habe mir einen HmIP-MOD-OC8 besorgt und wollte dort externe Taster anschließen.
Verbunden habe ich den MOD-OC8 mit meiner CCU3.
Jetzt habe ich festgestellt, dass, wenn mehrere Taster gleichzeitig ausgelöst werden, der MOD-OC8 immer nur einen registriert und die anderen nicht verarbeiten kann....
Lässt sich das irgendwie umgehen/umstellen?
Alternativ: Kennt jemand die Totzeit, die ich zwischen der Betätigung zweier verschiedener Taster einhalten muss?
Können die Taster-Eingänge der MOD-OC8 eventuell zu Schalter-Eingängen umprogrammiert werden?

Für diejenigen, die fragen, "wozu das Ganze?": Ich will mit dem MOD-OC8 bidirektional mit einem Arduino kommunizieren. D.h. über die 8 Ausgänge Befehle an den Arduino übermitteln und über die 8 Tast-Eingänge Daten vom Arduino empfangen... (Die Direktverknüpfungen zwischen Ein- und Ausgang werden dazu natürlich noch aufgehoben.)

Beste Grüße
Fred
--

Re: Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 30.03.2023, 12:35
von Baxxy
Um welches deiner beiden Systeme geht's?
CCU oder HAP?

Re: Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 30.03.2023, 12:43
von CCU-3PO
CCU3, sonst kann ich die Direktverknüpfungen nicht aufheben und auch sonst nicht wirklich was einstellen.

Re: Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 30.03.2023, 14:11
von Baxxy
Hmm, OK.

Zu Frage 1: Ich kenne die Totzeit nicht. Spekulativ würde ich sagen das könnte mit der Meldeverzögerung zusammenhängen. Da würde ich mal mit experimentieren.

Frage 2 kannst du dir eigentlich selbst beantworten, gucke in die Geräteeinstellungen ob man da was umstellen kann.

Re: Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 30.03.2023, 16:09
von ronyh
Hallo Fred

Versuch mal die Timeout Zeit für langen Tastendruck auf 0 zu setzen, bzw. die Zeit für langen Tastendruck zu ändern der Taster Eingang fragt ja kurzen und langen Tastendruck ab event. hilft das.
Gruß Ronald

Re: Problem: externe Taster am HmIP-MOD-OC8

Verfasst: 04.04.2023, 18:35
von CCU-3PO
Hallo,

danke für die Tipps. Zeit für langen Tastendruck und Meldeverzögerung scheinen keinen Einfluss zu haben.
Die Eingänge müssen schlicht nacheinander geschaltet werden, sonst erkennt er nicht, welcher Eingang geschaltet wird.
Habe die Totzeit jetzt experimentell bestimmt: Mit 100ms Verzögerung zwischen den Signalen verschluckt er sich, ab 120ms Verzögerung funktioniert es bei mir zuverlässig.

Beste Grüße
Fred