Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

MichaelN
Beiträge: 9681
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von MichaelN » 15.05.2023, 13:49

Der IST-Wert steht immer in Kanal 3
Kanal 4 zeigt den Soll-Wert an, der mit Kanal 4 angefahren wurde.
Wenn Du die Bewegung vorher stoppt, steht da trotzdem der ursprüngliche Wunsch drin
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von Matsch » 15.05.2023, 14:50

MichaelN hat geschrieben:
15.05.2023, 13:49
Kanal 4 zeigt den Soll-Wert an, der mit Kanal 4 angefahren wurde.
Genauer: ... angefahren werden sollte - bevor er durch Stopp daran gehindert wurde.

WeisserWolf611
Beiträge: 13
Registriert: 08.02.2022, 10:18
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von WeisserWolf611 » 16.05.2023, 09:17

Ja das stimmt, da gebe ich euch Recht, das macht alles Sinn.
Normal fährt alles automatisch und damit gebe ich in Kanal 3 die Sollwerte in % vor, deswegen ist mir das nie aufgefallen, dass der Wert bei manuellem Betätigen 0% bzw. 100% ist. Das ganze führt dann irgendwie dazu, dass der Rollladen als geschlossen wahrgenommen wird, obwohl eben die Behanghöhe 90% ist. Da muss ich nochmal überlegen wie ich das abgefangen bekomme.
Danke erstmal

MichaelN
Beiträge: 9681
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von MichaelN » 16.05.2023, 09:31

Vielleicht ist dann der vereinfachte Modus etwas für Dich, da werden die virtuellen Kanäle verborgen und es scheint nur einen zu geben.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

WeisserWolf611
Beiträge: 13
Registriert: 08.02.2022, 10:18
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von WeisserWolf611 » 16.05.2023, 09:56

MichaelN hat geschrieben:
16.05.2023, 09:31
Vielleicht ist dann der vereinfachte Modus etwas für Dich, da werden die virtuellen Kanäle verborgen und es scheint nur einen zu geben.
Wenn ich alles in der CCU3 machen würde bestimmt, aber ich "muss" die Steuerung über den ioBroker laufen lassen, weil zwei unterschiedliche Systeme mit einander sprechen müssen, ist in der CCU eben nichts programmiert

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von shartelt » 16.05.2023, 09:58

dann musst Du halt einfach nur die korrekten Kanäle nehmen.

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von Matsch » 16.05.2023, 10:00

Du gibst Sollwerte in Kanal 3 ein? Das scheint klärungsbedürftig. Man kann in den Statuskanal nichts schreiben.

Im übrigen sollte dein Thema abgetrennt werden, es hat gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.

WeisserWolf611
Beiträge: 13
Registriert: 08.02.2022, 10:18
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von WeisserWolf611 » 16.05.2023, 10:11

shartelt hat geschrieben:
16.05.2023, 09:58
dann musst Du halt einfach nur die korrekten Kanäle nehmen.
Nein den Wert gebe ich in Kanal 4 vor, aber egal. Problem liegt nicht an der Firmware, damit gehört es hier nicht weiter ausdiskutiert, daher "experimentiere" ich mal weiter.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von shartelt » 16.05.2023, 10:16

WeisserWolf611 hat geschrieben:
16.05.2023, 10:11
Nein
mhh...doch?

Bitte tu was für die Übersichtlichkeit und lass Deinen Beitrag abtrennen:
2023-05-16 10_15_12-Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115 - Seite 5 - HomeMatic-Forum _ FHZ-Forum.png
2023-05-16 10_15_12-Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115 - Seite 5 - HomeMatic-Forum _ FHZ-Forum.png (1.93 KiB) 208 mal betrachtet

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Neue Firmware HmIP-BROLL V1.10.8.221115

Beitrag von Matsch » 16.05.2023, 10:25

WeisserWolf611 hat geschrieben:
16.05.2023, 09:17
Normal fährt alles automatisch und damit gebe ich in Kanal 3 die Sollwerte in % vor
Ja was denn nun?
Nein den Wert gebe ich in Kanal 4 vor

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“