Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Moderator: Co-Administratoren
- onkeltommy
- Beiträge: 1400
- Registriert: 07.05.2016, 08:03
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Ich riskiers kein 2tes Mal......never touch a Running System....
2 spinnende Falmots beim Sohn haben gereicht
2 spinnende Falmots beim Sohn haben gereicht
lG
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs
-
- Beiträge: 3037
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Hi!
Hier keine Probleme damit Ich erinnere mich aber daran, dass ich bei einer Probleme nach dem Update hatte, aber das war die, bei der ich zuvor mehrfach die Zuordnung der Heizkreise geändert hatte. Die habe ich dann aus der CCU gelöscht, neu hinzugefügt und neu verknüpft. Seither auch damit keine Probleme mehr.
Gruß,
Gerti
Hier keine Probleme damit Ich erinnere mich aber daran, dass ich bei einer Probleme nach dem Update hatte, aber das war die, bei der ich zuvor mehrfach die Zuordnung der Heizkreise geändert hatte. Die habe ich dann aus der CCU gelöscht, neu hinzugefügt und neu verknüpft. Seither auch damit keine Probleme mehr.
Gruß,
Gerti
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Ich habe das Problem auch, das "Konfigdaten stehen zur Übertragung an" nicht verschwindet. Wenn ich in unter "Geräte Firmware" gucke, steht das die 1.4.8 installiert ist. Welche Daten stehen denn dann noch zur Übertragung an?
Wie macht man denn einen downgrade auf eine frühere Version? Und wo kann ich die downloaden.... habe nichts gefunden im Netz.
Danke schon mal für die mögliche Unterstützung
Fabian
Wie macht man denn einen downgrade auf eine frühere Version? Und wo kann ich die downloaden.... habe nichts gefunden im Netz.
Danke schon mal für die mögliche Unterstützung
Fabian
Mein bisheriges, wachsendes System:
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
.... dann muss ich alle Verknüpfungen neu anlegen, oder?
Mein bisheriges, wachsendes System:
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 06.04.2023, 23:57
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Sehr stabil läuft der Falmot nicht... Auch nicht mit der neuesten Version. Ich hab immer mal wieder das Problem, dass Ventile nicht aufgedreht werden, obwohl der Raum deutlich zu kalt ist. Der Raum steht bei 20°C, soll eigentlich auf 22°C geregelt werden. Der Stellantrieb dümpelt aber seit Tagen bei 7,5% rum - was definitiv nicht ausreicht.
Ist nicht das erste Mal passiert, passiert aber immer mal wieder bei unterschiedlichen Räumen. So richtig spaßig ist das nicht.
EDIT: Jetzt nach einem Neustart hat der Stellantrieb plötzlich zu 88,0% geöffnet. Und so wird es da auch warm werden.
Ist nicht das erste Mal passiert, passiert aber immer mal wieder bei unterschiedlichen Räumen. So richtig spaßig ist das nicht.
EDIT: Jetzt nach einem Neustart hat der Stellantrieb plötzlich zu 88,0% geöffnet. Und so wird es da auch warm werden.
-
- Beiträge: 3037
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Hi,
kann ich nicht nachvollziehen.
Die FALMOT läuft bei mir super, habe drei Stück davon im Einsatz.
Man muss halt immer bedenken, dass das System lernt und die letzten Tage als Referenz nimmt. Wenn es nun plötzlich kälter wird, kann es etwas dauern, bis das System sich wieder eingependelt hat.
Gruß
Gerti
kann ich nicht nachvollziehen.
Die FALMOT läuft bei mir super, habe drei Stück davon im Einsatz.
Man muss halt immer bedenken, dass das System lernt und die letzten Tage als Referenz nimmt. Wenn es nun plötzlich kälter wird, kann es etwas dauern, bis das System sich wieder eingependelt hat.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 06.04.2023, 23:57
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Die 7,5% schienen wirklich "festgeschrieben" zu sein. Seit einer Woche stand es bei dieser Prozentzahl - egal, ob es draußen kälter oder wärmer war bzw. wie die Ist-Temperatur war. Habe ich die Soll-Temperatur auf 28°C erhöht, ist es auf 7,5% stehengeblieben. Habe ich auf 15°C gesenkt (also unter Ist-Temperatur), ist es ebenfalls auf 7,5% geblieben. Nur ein Komplett-Öffnen ("Ein" auf 100%) und Komplett-Schließen ("Aus" auf 0%) hat funktioniert. Wenn ich anschließend wieder auf eine beliebige Temperatur gestellt habe, ist er wieder auf 7,5% gesprungen.
Wie gesagt, ist mir auch schon mit anderen Räumen (und anderen Prozenten) passiert. Neustart hilft dann immer für ein paar Wochen, aber dann fängt auch das Lernen wieder von vorn an.
Wie gesagt, ist mir auch schon mit anderen Räumen (und anderen Prozenten) passiert. Neustart hilft dann immer für ein paar Wochen, aber dann fängt auch das Lernen wieder von vorn an.
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 23.01.2021, 18:49
- System: CCU
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Hast du den hydraulischen Ventilabgleich angeschaltet. Falls ja - schalte ihn mal ab. Das hat bei mir das Problem mit dem Einfrieren einzelner Heizkreise auf einer bestimmten Öffnungsansteuerung behoben. Seitdem rockstable
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 03.06.2021, 12:05
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?
Das gleiche Problem hatte ich auch. Dann habe ich den hydraulischen Abgleich abgeschaltet und seitdem laufen meine beiden ganz ordentlich.
Ich dachte zwar, das die sich nach einer gewissen Zeit einpendeln und dann immer noch in bisschen geöffnet sind damit durchgehen gleich geheizt wird. Aber naja meistens geht es 100% auf dann in kleinen Schritten auf 0 und dann wieder 100% auf.
Ich dachte zwar, das die sich nach einer gewissen Zeit einpendeln und dann immer noch in bisschen geöffnet sind damit durchgehen gleich geheizt wird. Aber naja meistens geht es 100% auf dann in kleinen Schritten auf 0 und dann wieder 100% auf.