Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
onkeltommy
Beiträge: 1394
Registriert: 07.05.2016, 08:03
Wohnort: Wien
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von onkeltommy » 10.08.2023, 16:38

Ich riskiers kein 2tes Mal......never touch a Running System....
2 spinnende Falmots beim Sohn haben gereicht
lG
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs

Gerti
Beiträge: 3035
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Gerti » 10.08.2023, 16:54

Hi!

Hier keine Probleme damit
falmot.jpg
falmot.jpg (23.71 KiB) 786 mal betrachtet
Ich erinnere mich aber daran, dass ich bei einer Probleme nach dem Update hatte, aber das war die, bei der ich zuvor mehrfach die Zuordnung der Heizkreise geändert hatte. Die habe ich dann aus der CCU gelöscht, neu hinzugefügt und neu verknüpft. Seither auch damit keine Probleme mehr.

Gruß,
Gerti

Fabian L
Beiträge: 25
Registriert: 01.12.2020, 14:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Fabian L » 24.09.2023, 17:48

Ich habe das Problem auch, das "Konfigdaten stehen zur Übertragung an" nicht verschwindet. Wenn ich in unter "Geräte Firmware" gucke, steht das die 1.4.8 installiert ist. Welche Daten stehen denn dann noch zur Übertragung an?
Bildschirmfoto 2023-09-24 um 17.45.14.png

Wie macht man denn einen downgrade auf eine frühere Version? Und wo kann ich die downloaden.... habe nichts gefunden im Netz.

Danke schon mal für die mögliche Unterstützung
Fabian
Mein bisheriges, wachsendes System:
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM

Gerti
Beiträge: 3035
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Gerti » 24.09.2023, 17:51

Hi,

zur Not einfach mal rauslöschen und neu hinzufügen.

Gruß
Gerti

Fabian L
Beiträge: 25
Registriert: 01.12.2020, 14:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Fabian L » 19.10.2023, 13:04

.... dann muss ich alle Verknüpfungen neu anlegen, oder?
Mein bisheriges, wachsendes System:
- CCU3 mit RaspberryMatic = aktuelle FW
- HAP Homematic
- Rolladenaktoren HmIP-BROLL
- FALMOT-C12
- Thermostate HmIP-WTH-2
- Schaltaktor HmIP-BSM

Crazy Com
Beiträge: 26
Registriert: 06.04.2023, 23:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Crazy Com » 19.10.2023, 14:02

Sehr stabil läuft der Falmot nicht... Auch nicht mit der neuesten Version. Ich hab immer mal wieder das Problem, dass Ventile nicht aufgedreht werden, obwohl der Raum deutlich zu kalt ist. Der Raum steht bei 20°C, soll eigentlich auf 22°C geregelt werden. Der Stellantrieb dümpelt aber seit Tagen bei 7,5% rum - was definitiv nicht ausreicht.

Ist nicht das erste Mal passiert, passiert aber immer mal wieder bei unterschiedlichen Räumen. So richtig spaßig ist das nicht.

EDIT: Jetzt nach einem Neustart hat der Stellantrieb plötzlich zu 88,0% geöffnet. Und so wird es da auch warm werden.

Gerti
Beiträge: 3035
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Gerti » 19.10.2023, 15:47

Hi,

kann ich nicht nachvollziehen.
Die FALMOT läuft bei mir super, habe drei Stück davon im Einsatz.
Man muss halt immer bedenken, dass das System lernt und die letzten Tage als Referenz nimmt. Wenn es nun plötzlich kälter wird, kann es etwas dauern, bis das System sich wieder eingependelt hat.

Gruß
Gerti

Crazy Com
Beiträge: 26
Registriert: 06.04.2023, 23:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Crazy Com » 19.10.2023, 16:12

Die 7,5% schienen wirklich "festgeschrieben" zu sein. Seit einer Woche stand es bei dieser Prozentzahl - egal, ob es draußen kälter oder wärmer war bzw. wie die Ist-Temperatur war. Habe ich die Soll-Temperatur auf 28°C erhöht, ist es auf 7,5% stehengeblieben. Habe ich auf 15°C gesenkt (also unter Ist-Temperatur), ist es ebenfalls auf 7,5% geblieben. Nur ein Komplett-Öffnen ("Ein" auf 100%) und Komplett-Schließen ("Aus" auf 0%) hat funktioniert. Wenn ich anschließend wieder auf eine beliebige Temperatur gestellt habe, ist er wieder auf 7,5% gesprungen.

Wie gesagt, ist mir auch schon mit anderen Räumen (und anderen Prozenten) passiert. Neustart hilft dann immer für ein paar Wochen, aber dann fängt auch das Lernen wieder von vorn an.

sneakyPete
Beiträge: 6
Registriert: 23.01.2021, 18:49
System: CCU

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von sneakyPete » 19.10.2023, 16:29

Hast du den hydraulischen Ventilabgleich angeschaltet. Falls ja - schalte ihn mal ab. Das hat bei mir das Problem mit dem Einfrieren einzelner Heizkreise auf einer bestimmten Öffnungsansteuerung behoben. Seitdem rockstable ;)

Ohmi37
Beiträge: 12
Registriert: 03.06.2021, 12:05
System: in Planung
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Falmot C12 neue FW 1.4.8 -> ? Konfig ?

Beitrag von Ohmi37 » 19.10.2023, 20:57

Das gleiche Problem hatte ich auch. Dann habe ich den hydraulischen Abgleich abgeschaltet und seitdem laufen meine beiden ganz ordentlich.

Ich dachte zwar, das die sich nach einer gewissen Zeit einpendeln und dann immer noch in bisschen geöffnet sind damit durchgehen gleich geheizt wird. Aber naja meistens geht es 100% auf dann in kleinen Schritten auf 0 und dann wieder 100% auf.