Alle Geräte, die auch schon vorher Strom verbraucht haben. Oder warum brauchte man sonst ein BKW, wenn man keinen Verbrauch hat?
- Baxxy
- Beiträge: 10826
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2225 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Wenn der Wechselrichter vom Netzt getrennt wird (Stromausfall/Stecker gezogen) schaltet der sich ab / geht in StandBy.
https://www.enpal.de/faq/was-passiert-b ... romausfall
Andernfalls würden Balkonkraftwerke mit Schukostecker eher nicht toleriert werden.
https://www.enpal.de/faq/was-passiert-b ... romausfall
Andernfalls würden Balkonkraftwerke mit Schukostecker eher nicht toleriert werden.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 5449
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 740 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Dazu gibt es ja auch keinen Widerspruch. Nur muss so eine Schutzmaßnahme nicht auch für den dauerhaften, permanenten Schaltbetrieb geeignet sein.
Wahrscheinlich würde hier niemand (war vor kurzem Thema) empfehlen, den Sicherungsautomaten als Betriebsschalter zu benutzen
- obwohl das prinzipiell erstmal geht.
Wahrscheinlich würde hier niemand (war vor kurzem Thema) empfehlen, den Sicherungsautomaten als Betriebsschalter zu benutzen
- obwohl das prinzipiell erstmal geht.
Zuletzt geändert von Matsch am 04.06.2023, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- robbi77
- Beiträge: 13857
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Danke @Baxxy, das meinte ich.
Sonst würdest am Stecker ja eine gebrezelt bekommen.
Die Ausnahme dürfte da eine Inselanlage sein, Notstrom, die keine Anbindung an das öffentliche Stromnetz hat. Aber die gibts wahrscheinlich auch nicht mit Stecker.
Sonst würdest am Stecker ja eine gebrezelt bekommen.
Die Ausnahme dürfte da eine Inselanlage sein, Notstrom, die keine Anbindung an das öffentliche Stromnetz hat. Aber die gibts wahrscheinlich auch nicht mit Stecker.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
genau.
Netzparallele WRs brauchen die Frequenz des Netzes um zu funktionieren. Sonst erzeugen sie einfach nix...
daher stellen die Netzbetreiber bei Arbeiten auch gerne mal die Frequenz hoch, dann steigen alle WRs aus und sie haben keine Probleme.
Netzparallele WRs brauchen die Frequenz des Netzes um zu funktionieren. Sonst erzeugen sie einfach nix...
daher stellen die Netzbetreiber bei Arbeiten auch gerne mal die Frequenz hoch, dann steigen alle WRs aus und sie haben keine Probleme.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Kleine Präzisierung. Grundsätzlich ist die Netzfrequenz im Verbundnetz immer gleich (überall und zu jeder Zeit) und kann regional nicht verändert werden. Ausnahme: für Arbeiten im Mittelspannungsnetz müssen einzelne regionale Netzsegmente (z.B. einzelne Ortsnetze im ländlichen Bereich) abgetrennt und temporär über Netzersatzanlagen (große Notstromaggregate in Containergröße) betrieben werden. Nach der Trennung vom Verbundnetz werden dann die Aggregate mit etwas höherer Frequenz betrieben, um den Einfluss von Solaranlagen durch unkontrollierbare Einspeisungen und ein Aufschwingen des lokalen Netzes zu vermeiden. Ist der lokalen Versorgungssicherheit sehr dienlich!
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 376
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Mir wurde beim Überfliegen des Threads ja schon schlecht, aber spätestens
Zwei Zähler heißt man müsste auch den Neutralleiter mit umschalten und vieles mehr. Das ist auch mit noch so vielen Relais und Zeug nicht vernünftig machbar, zulässig sowieso nie und nimmer.
BITTE DEN THREAD SCHLIESSEN !!!
schlägt dem Fass den Boden aus.
Zwei Zähler heißt man müsste auch den Neutralleiter mit umschalten und vieles mehr. Das ist auch mit noch so vielen Relais und Zeug nicht vernünftig machbar, zulässig sowieso nie und nimmer.
BITTE DEN THREAD SCHLIESSEN !!!
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Achwas, wenn man den RCD überbrückt, weil das Mistding auf einmal ständig auslöst....
Nur um gaaaaanz sicher zu gehen: Das war IRONIE! Triefende, tiefe, teuflische Ironie! Auf keinen Fall machen!
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Hallo,rentier-s hat geschrieben: ↑05.06.2023, 08:30Mir wurde beim Überfliegen des Threads ja schon schlecht, aber spätestens
schlägt dem Fass den Boden aus.
Zwei Zähler heißt man müsste auch den Neutralleiter mit umschalten und vieles mehr. Das ist auch mit noch so vielen Relais und Zeug nicht vernünftig machbar, zulässig sowieso nie und nimmer.
BITTE DEN THREAD SCHLIESSEN !!!
kannst du mir bitte kurz erläutern warum das nicht gehen sollte?
Mein vorhaben ist eigentlich nichts anderes, wie wenn ich den Stecker des BK zum Einspeisen in eine andere Steckdose stecke.
Nur hätte ich diesen Vorgang gerne automatisiert.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: PV Einspeisung umschalten in zweiten Stromkreis?
Hallo!
Bei der gewünschten Automatisierung ist die elektrische Trennung nicht mehr gegeben.
Bitte frage deinen Elektriker, der dann die räumlichen und technischen Gegebenheiten und vor allem die aktuellen Vorschriften kennt, ob und wie das gelöst werden kann.
Basteln an 230 V (oder mehr!) kann tödlich sein.
Niemand im Forum will mitverantwortlich sein, falls durch einen noch so gut gemeinten Rat dir oder deiner Familie etwas zustößt.
Ich behalte mir vor, den Thread ohne weitere Vorwarnung zu sperren, wie es hier im Forum unter solchen Umständen üblich ist.
Roland
Durch das Ab- und Anstecken bleibt die räumliche und elektrische Trennung der beiden Stromkreise gegeben.
Bei der gewünschten Automatisierung ist die elektrische Trennung nicht mehr gegeben.
Bitte frage deinen Elektriker, der dann die räumlichen und technischen Gegebenheiten und vor allem die aktuellen Vorschriften kennt, ob und wie das gelöst werden kann.
Basteln an 230 V (oder mehr!) kann tödlich sein.
Niemand im Forum will mitverantwortlich sein, falls durch einen noch so gut gemeinten Rat dir oder deiner Familie etwas zustößt.
Ich behalte mir vor, den Thread ohne weitere Vorwarnung zu sperren, wie es hier im Forum unter solchen Umständen üblich ist.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...